亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 請教大家知道負載的額定電壓,電流怎么選導線。

    記得老師說過1平方毫米的電線載流量為5A可有的資料說2.5平方毫米的電線的載流量為28A請問那個是對的,。不知道有沒有這方面的規范資料,,那位前輩有的話能否給上傳一份,。先謝謝了,。

  • 35kV CT額定一次電流選擇問題

    35kV CT額定一次電流選擇問題在風電設計中經常會遇到如下問題:35kV側短路電流較大,比如為20kA,,而支路額定電流較小,,比如很多風電場都是按照49.5MW規劃,每臺風機1.5MW,,33臺,,共3回集電線路,則每回饋線回路電流為1.5x11x1000/1.732/35=272A,;為了滿足CT的精度要求,,回路工作電流最好在CT額定電流的2/3處,則CT一次額定電流最好選擇400A,,但是此時即使保護繞組選擇5P30,,400x30=12kA<20kA,如果發生短路,,則不能滿足要求,;而如果為了滿足短路電流要求,則CT一次額定電流應選擇到800A,,比回路工作電流大太多,;而且272A是在風機滿發的情況下,實際上風電場大多時候發電率較低,,遠遠達不到272A,,請問這種情況會影響到CT的精度嗎?選擇CT時,,應首先考慮精度還是首先考慮準確限值系數,?另外,對于400-800/1A,,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,,是否可以對于保護繞組5P30選用800A的抽頭,測量及計量繞組選用400A的抽頭呢,?還是必須統一,,要么都是400A,要么都是800A,?請有經驗的tx

  • 速算口訣 已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流

    已知變壓器容量,,求其各電壓等級側額定電流口訣 a :容量除以電壓值,,其商乘六除以十。說明:適用于任何電壓等級,。在日常工作中,,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:容量系數相乘求,。已知變壓器容量,速算其一,、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值,。口訣 b :配變高壓熔斷體,,容量電壓相比求,。配變低壓熔斷體,容量乘9除以5,。說明:正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大,。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,,熔體的正確選用更為重要,。這是電工經常碰到和要解決的問題。

  • 請教 額定電流和計算電流的區別~

    一,、額定電流和計算電流的區別是什么呢,?二、電纜,,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢,?三、既然有計算電流,,電機的額定電流又有什么作用呢,?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]

  • 額定絕緣電壓Ui 1000V是什么意思

    額定絕緣電壓Ui 1000V是什么意思

  • 有關額定電壓的一個問題

    經常在樣本上看到 斷路器的額定電壓是690V,那么這種斷路器能用在380V的電壓下嗎 像上海人民的RMW1型斷路器,,會有什么不好嗎 疑惑,,按理說,斷路器是只能工作在額定電壓下的,,7%的偏差也可以

  • 低壓電器的額定電壓與額定電流

    1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,,為了更深刻地理解其意義,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識,。 (1)額定電壓,。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化、系列化,,發電機,、變壓器,、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術,、經濟效益為最佳,。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1、1─2之中,。第二類額定電壓為500V以下的低壓,,主要用于動力和照明設備。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,,主要用于發電機,、變壓器、線路和用電設備等,。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<

  • 關于電流信號和電壓信號。

    各位前輩,,小弟一直沒有搞懂,,如何在電路中區別什么是電流信號,什么是電壓信號,,希望前輩給小弟指點一下,。還有一點,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧,。我認為,。

  • 額定沖擊耐受電壓Uimp 12KV是什么意思

    額定沖擊耐受電壓Uimp 12KV是什么意思

  • 額定工作電壓Ue 400V/600V什么意思

    額定工作電壓Ue 400V/600V什么意思

  • 10KV電壓電流互感器二次額定容量的選擇

    電壓電流互感器的二次容量怎么選擇和計算? 例如用于保護的繞組,,測量繞組,,計量繞組分別要選用多大的?有沒有經驗計算公式,? 不勝感激啊

  • 為什么66kV A相電流突降接近零,,而電壓變化不大,?

    為什么66kV A相電流突降接近零,,而電壓變化不大?

    本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 編輯 說明:1.波形為66kV三相電壓和對應的三相電流,。2.運行中1266Ia(A相電流)突降接近零,,約60毫秒。3.Ub電壓有下降,。4.線路為架空線,,上級電源為電業局的220kV變電站,。請問:發生這樣現象原因?

  • 求助:風機ABC 三相的電流與額定電流的關系?

    各位大哥,由于俺工地的風機都沒有測這些東東,而俺又不知道這兩個東東之間有啥聯系,現在開始做竣工資料了,有個單機試運轉的 表格 俺一看就傻眼了,請哪位朋友指點一二不勝感激!

  • 勵磁變 串并聯 對電流,,電壓的影響

    勵磁變 串聯提高電流還是電壓同樣并聯對電流電壓的影響。勵磁變 串聯提高電流還是電壓同樣并聯對電流電壓的影響,。比如電流不夠該并聯還是串聯,電壓不夠該并聯還是串聯,。請教一下.請教一下

  • 額定電壓與標稱電壓的區別?

    GBT12325-2008 電能質量 供電電壓偏差 4.2 20KV及以下三相供電電壓偏差為標稱電壓的+7%- -7%GBT2485-1998 評價企業合理用電技術導則 3.4 企業受電端電壓在額定電壓允許偏差范圍內,,企業用電設備的供電電壓偏移值不應超過額定電壓的+5%- -5%,。我可不可以這么理解: 如果一臺變壓器為10KV/0.4KV,那么它的供電范圍在372V-428V為合格的? 如果用電設備的額定電壓為380V,,則供電電壓范圍在361V-399V為合格的,?

  • 電流燒毀和電壓燒毀的區別

    電流燒毀和電壓燒毀的區別

    請問電氣設備被過電流燒毀和過電壓燒毀現象上有什么區別嗎?

  • 開關的額定電流怎么選擇?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,,在線等。

  • 關于電流電壓的相位問題

    我是成套調試員,,最近在調試無功補償柜的時候,,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,,但是電容不投,,后來,,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,,請問這是怎么回事

點擊加載更多

額定電壓 電流

額定電壓 電流專題,,為您提供額定電壓 電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定電壓 電流 相關的專業交流討論,,更多額定電壓 電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度