亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么,?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,,在線等,。

  • 開關的額定電流怎么選擇?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 求助,,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復,。

  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢,。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流,。還請大家一起討論討論

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 環網柜轉移電流大小取值

    各位好,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,,關于轉移電流的大小各不相同,。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,其取值是越大越好,,還是越接近負荷開關的額定電流最好,?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大,?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,感覺既能滿足切斷電流的效果,,又能減少對負荷開關的損害,。希望大家不吝賜教。

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間,?

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數,。   變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同,。                                                                      I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.

  • 轉移沒開斷后大電流是怎么產生的

    轉移沒開斷后大電流是怎么產生的

    我們公司做轉移電流試驗,,沒有開斷成功,。在4個波形后產生了27kA的大電流把柜子給炸掉了。在這里我想請教下大家,,這個電流是怎么來的,,實驗所是否有義務做限流的措施嗎。沒開斷成功后是肯定會出現這個大電流嗎,,實驗所可以避免這大電流產生嗎,。 附件是示波圖,熔斷器在7個波形后開斷質量屬于什么水平

  • 單相插座額定電流的問題。,。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。,。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • GCK抽屜柜額定電流如何確定?

    一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜,。分別分200A,,400A,630A,,630A,。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定,。,?你的公司如何定的。最大的,。最小的,。?如何定最為合理呢,、,?請大家幫幫忙?、?

點擊加載更多

額定轉移電流

額定轉移電流專題,為您提供額定轉移電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與額定轉移電流 相關的專業交流討論,,更多額定轉移電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度