  • 關于磚混的地下室抗震問題

    最近做了一個磚混的工程,1層地下室+7層上部結構+電梯間,,在PM-8里面計算時候大面積飄紅,,超限,地震作用太大,。同事說了一個方法:在樓層組裝時候不組裝地下室那個層,,也就是說少了一層地下室,結構成為7+1,,地震作用明顯變小了,,墻體配筋也少了。想請問,,在PKPM計算中,,應該考慮到了地下室的地震作用,上述的處理方法是不是不合理,。謝謝

  • 求助:磚混結構地下室問題

    我現在有個項目,,是5層磚混,但下面還有個局部1層地下室,,我用PKPM計算時,,按6層算,和按5層有1層下室算,,最底層的抗震計算結果怎么沒有變化呢比如我在 PM建模時,,設計參數總信息中把“地下室層數”輸入“1”并在抗震計算時,把“地下室結構嵌固高度”一欄中,,輸入“2300”mm可是底層抗震結果和不輸入地下室時,,是一樣的有誰知道這是怎么一回事嗎?

  • 求助:磚混結構地下室墻體

    有一棟磚混結構的別墅,,原來設計的地下室外墻是250厚鋼筋混凝土墻,,內墻是240厚磚墻。但甲方為省錢,,要求外墻也做成磚墻,。該地下室埋深3米,磚墻厚度應該選多大,,如何計算,?這里的外磚墻是否應該按照擋土墻來計算啊?如何計算???磚墻和混凝土墻,哪個更經濟些呢,?

  • 求助地下室邊的磚混結構基礎一般如何處理

    求助地下室邊的磚混結構基礎一般如何處理

    沒有碰到過這樣的情況,,求助各位大大提供些意見, 所有建筑都是新設計的,,地下室一層,,高層18層,磚混6層,。 土體情況十幾米雜填土,,需要做樁基礎。 磚混部分的基礎該如何處理呢,?

  • 磚混結構全地下室的頂板該如何考慮?

    根據《抗震規范》7.1.2條,,多層砌體房屋的計算高度,,對全地下室而言,自室外地面算起,。今一工程,,地上六層帶閣樓層(利用),地下全地下室,。根據此條,,地下室不用考慮,按上部七層計算就可以了,,地下室頂板可看作上部結構的嵌固,。但根據《抗震規范》6.1.14條,地下室頂板作上部結構的嵌固部位時,,有一系列要求,,《抗震規范》6.1.14條是針對多層和高層混凝土房屋的,想請教一下,,磚混結構全地下室的頂板是否也要尊守此條呢?

  • 請教一個磚混帶地下室的問題

    7度地震地區,。本來上部是7層磚混(21m),,現甲方要求在下部加一層4.5m的地下車庫,形成底框-抗震墻結構.車庫為三面臨土,,一面接小區中部車庫,。但是如果從車庫地坪算起,超過了底框抗震墻結構的限高。而按抗規要求“全地下室”可以從室外地坪算起的話則沒有違規,。兩個問題第一,,請問這個建筑的高度是否符合規范?第二,,是否可以把底部框架那一層看作地下室,,上部7層磚混嵌固于地下室頂板?PS:計算是按照底框計算的,。[ 本帖最后由 enki1028 于 2009-11-1 12:45 編輯 ]

  • 某六層磚混帶地下室結構施工圖

    圖紙簡介: 六層磚混結構,,地下一層為儲藏室,7度區,,圖紙內容詳細,,歡迎大家下載,希望對大家有 投稿網友: du150936 上傳時間: 2013-05-17

  • 磚混結構地下室構造柱設置

    磚混結構地下室外墻為混凝土擋土墻,,內墻未粘土磚墻。外墻設置鋼筋混凝土構造柱,,施工中能不能先澆筑外墻和構造柱,,預留拉結筋后砌內墻。很多工程這么做,,設計單位也同意,。

  • 磚混結構地下室墻上打孔問題

    謝謝,, 磚混結構六層單元樓,在地下室 原來地下室墻上預留孔位置低,,在原來預留孔上方重新鉆個圓孔讓排水管穿過去,,行不,打孔的位置快到墻邊 有暗柱嗎,,有人說地下室是剪力墻,,打斷鋼筋怎么辦

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,,特別不經濟。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位,!

  • 帶地下室的磚混結構外墻條基用PKPM如何設計?

    我先敘述我的經驗做法,當于不當,。請結構同行們發表高見,、批評指正。1,、在基本參數輸入時以基礎底面至地下室地面高差為修正用埋深,;同時取消自動計覆土重改為人工輸入,輸入覆土重數值按前述修正用埋深乘以覆土容重,。2,、在個別修改中修改外墻基礎覆土重,按室外地面與地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因為地下室地面以上只有一側有覆土)加上已輸入的覆土重統一數計為外墻基礎覆土重),;修正用埋置深度不作修改 ,。3、以下的工作正常進行,,不再贅述,。我個人認為,這種做法在計算上并不精確,,因為這里忽略了外墻覆土重的偏心作用,;再者,外墻基礎的修正用埋置深度取法是否近于保守,,我的概念也有點模糊,。但以我對軟件的理解和運用只能做到這一步。同行們意見如何,,請賜教,。

  • 磚混結構的地下室墻體如何按擋土墻計算

    磚混結構的地下室墻體是如何做擋土墻計算的? 科學出版社的由徐淑芳,、熊仲明編著的“砌體結構”(高效教材)一書中,,這種墻體是按偏心受壓計算的;此外還要計算墻體的抗剪嗎,?如果抗剪不滿足的話,,增加一道圈梁可以嗎,這樣又如何計算嗎,?

  • 【罕見】兩層磚混結構加建地下室~

    將近10年的一棟兩層磚混別墅,,居然在下面新加了一個地下室。由于已經裝修完了,,只能看到中間有個1米的大柱,,地下室面積約100多方。各位高手能不能給分析下,?

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助

  • 磚混結構地下室滲水問題及其處理

    磚混結構地下室滲水問題及其處理

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了

  • 關于磚混結構地下室頂板做嵌固的問題

    抗震規范2010版6.1.14條中說如果地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,,其樓板厚度不宜小于180mm,那磚混結構需要滿足這條嗎,?求教各位大師~~~~

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了,。地下室外墻一般怎么計算,?pkpm應該不能計算吧,?請教高手!??!