本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,,一側臨土,框架結構,,一層地下室,,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理,? 先說說我同事是怎么處理的,,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,,底板處按照固端,。考慮到地基持力層問題,,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤],。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?
圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深,。有地下水,,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),,有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,,連續墻
左邊六層單元樓無地下室,,右側六層帶地下室,準混結構,,我想問下各位基礎該怎么處理,,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,,有沒有做過類似的給個合理化方案
大家在畫地下室外墻詳圖時,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,,還是內側,?豎向筋在外側符合計算的受力要求,但在出地面處施工難度大,,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會帶來安全隱患,;豎向筋在內側則方便施工,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑?,F(xiàn)11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,,請看附圖,不知大家在工作中是怎么取舍的,?望不吝賜教,!
本人新手一枚,初次接觸地下室工程?,F(xiàn)在地下室外墻進入防水以及回填階段,,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,,這個地方應該如何處理,?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,,在磚上面做防水,,然后就可以回填,,求圖片,求真相
對于主樓帶裙房的建筑,,當裙房沒有地下室時,,裙房下獨立基礎底標高較大時,大家在平時設計時如何考慮獨立基礎對相鄰地下室外墻的影響,。之前我們這有個項目就被審圖提了這個問題,,最后把基礎落到下面去了。請教還有別的辦法考慮嗎,,這樣做感覺很不經濟啊,,這樣導致裙房一層柱計算長度很大啊
地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,,如汽車荷載100噸,,請問該如何計算地面活載?
1 有關偏心距增大系數第7.3.9條-各類混凝土結構中的偏心受壓構件,,均應在其正截面變壓承載力計算中考慮結構側移和構件撓曲引起的附加內力,。在確定偏心受壓構件的內力設計值時,可近似考慮二階彎矩對軸向壓力偏心距的影響,,將軸向壓力對截面重心的初始偏心距ei乘以本規范第7.3.10條規定的偏心距增大系數η,;也可根據本規范第7.3.12條規定的構件修正抗彎剛度,用考慮二附效應的彈性分析方法,,直接計算出結構構件各控制截面包括彎矩設計值在內的內力設計值,,并按相應的內力設計值進行各構件的截面設計。計算地下室外墻時,,如果考慮上部傳來的軸力,,那么偏心距增大系數是否應考慮?我覺著不用考慮,,因為可以認為無側移,,同時地下室外墻較厚,一般撓曲較小,。2 地下室外墻的計算跨度是如何取的,?考慮按雙向板或單向板計算兩種情況。1 Lo=1.05L1,加腋部分考慮為剛體,;(附圖3)2 Lo=1.05L2,計算后換算加腋頂部截面內力計算(附圖3),。3 外墻上的上部結構的邊緣構件是否一定要落下去(在地下室外墻對應部位設置邊緣構件)?即附圖2
最近算了一個地下室,,框架結構,。外墻為混凝土墻,外墻設框架柱,。在SATWE計算出現: 1.在配筋簡圖中墻體ASW=0 ,,說明墻中框架柱(暗柱)是構造配筋。 2.在邊緣構件中配筋1200.暗柱截面400X400,,符合三級構造邊緣構件配筋,。 3.雙偏壓驗算時配筋10根22,太大了 4.梁平法施工圖配筋10根16,,是按框架二級最小配筋率,。不明之處:一、雙偏壓的配筋硬是SATWE生成,,為何這么大,。 二、我按二級框架輸入,,地下室也按二級嗎,?不自動識別為三級嗎? 肯請賜教
地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激
現在做一個工程,地下室外墻,,一邊是和土接觸,,一邊是和車庫相連,總工說先不考慮土的側壓力,,然后手核計算墻體配筋,,小弟剛做設計不久,請教各位前輩怎么手核計算,。都要考慮那些條件,,和用到那些概念、公式,?謝謝
請教各位專家,,地下室的外墻在澆筑混凝土拆模后,出現了豎斜向基本有規則的裂紋,,大概三米一道,,不知道是什么原因,這樣影響結構嗎,?地下室的外墻厚400mm,,抗滲等級S8,強度等級C40,,墻高是4.5m,,急盼回音!
2個外墻計算軟件
RT,關于地下室外墻的計算,,總感覺好麻煩,,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,,就是按連續梁,,梁寬取1000,梁高就是墻厚,。荷載的計算非常麻煩,,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了,。,。。,。,。:(
論文簡介:隨著現代建筑業的快速發展,為了滿足建筑不同使用功能的要求,,在高層與多層房屋底部設有地下室,,地下室的層數一般為1-3層。作為地下室結構的重要組 投稿網友:cnhk2013 上傳時間: 2013-03-04
工程概況:主體結構框架核心筒結構,95m帶地下室,,核心筒框架外側就是地下室外墻,,設計框架柱混凝土標號為C50,地下室外墻是C40,,因為技術措施上說地下室外墻混凝土標號不宜太高,,現在施工遇到問題,框架柱混凝土標號高,,墻低,,如何施工,分開澆筑難度很大,,如何合起來只能是把墻標號改為C50,,會不會提高標號后出現裂縫,防水做不好,,會漏水等問題,。有沒有遇到過這種情況的?
嘗試了幾個不同的地下室驗算軟件,,配筋結果千差萬別,,不知道大家有沒有比較可靠、比較真實的驗算軟件,,給小弟提供一份,,感激不盡
現有一山地建筑,地上11層,,地下三層。地下三層三側有圖,,一側無土,。甲方不同意單獨做擋土墻。現在想用地下室外墻兼做土坡擋土???尚袉幔炕A(chǔ)埋深4米加上土坡高度一共14米,。
作者:陳玥 《PKPM新天地》第114期如有侵權請聯系刪除 1 計算方法 1.1 計算簡圖 (1)根據墻板長邊與短邊支承長度的比例關系,地下室外墻(擋土墻),、窗井外墻按雙向板或剪力墻結構425計算,。 (2)對單層或多層框架結構938外墻,當基礎底板厚度不小于墻厚時,,可按底邊固結于基礎,、頂邊鉸接于地下室頂板的單跨或連續板計算;當基礎底板厚度小于墻厚時,,底邊可按鉸接計算或按彎矩平衡計算,。不論采用何種計算簡圖,均應采用適宜的構造做法,。 窗井外墻頂邊按自由計算,。 墻板兩側根據實際情況按固結或鉸接考慮。 (3)墻板的支承條件應符合實際受力狀態,,作為墻板支座的基礎和內墻(或扶壁柱),,其內力和變形應滿足設計要求。
磚混地下室外墻
磚混地下室外墻專題,,為您提供磚混地下室外墻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚混地下室外墻 相關的專業交流討論,更多磚混地下室外墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度