1.2m高的女兒墻,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,,還是錨固到下層柱中合理,?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake
1.2m高的女兒墻,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,,還是錨固到下層柱中合理,?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake
圖紙簡介: 各種不同構造的女兒墻的大樣,,非常詳細,。很有參考意義。 投稿網友: superyadan 上傳時間: 2013-03-28 圖
女兒墻的構造柱有問題嗎,? 中間那個條形溝是做什么用的啊,,明白人來。
磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,,4米,,還是多少,記不清了,,出在哪本規范 ,,謝謝大俠們
城墻類女兒墻構造如下做法,,合理嗎?
《抗范》 規定非出入口處無錨固女兒墻的最大高度,, 6 ~ 8 度時不宜超過 0.5m,。 雖然 6 ~ 8 度區允許設計 0.5m 以內的無錨固女兒墻, 但規范所指的是非出入口處的女兒墻, 而設計中常忽視的是出入口處女兒墻的抗震錨固,。 考慮到一旦倒塌的后果,, 從安全的角度出發, 對于人群疏散要道,, 建筑物出入口處的女兒墻無論多高,, 必須采取抗震措施。 砌體女兒墻在人流出入口應與主體結構錨固,, 防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,, 縫兩側的自 由端應與以加強。 對于 0.5 ~ 1m 高的女兒墻一般采用的做法是 : 女兒墻厚度宜不小于 200mm,, 在女兒墻中沿墻長不超過 3m 或半個開間設置構造柱,, 在頂部設配筋壓頂, 構造柱應伸至女兒墻頂與現澆混凝土壓頂整澆在一起,。 同時,, 沿墻高每隔 0.5m 埋設 2φ 6 水平鋼筋與構造柱相連。 而對于超過 1m 高的女兒墻應盡量避免采用砌體形式,, 可采用鋼筋混凝土女兒墻,。 如必須采用砌體形式時可以采取以下幾種構造加強措施 : ( 1) 女兒墻最大懸臂高度大于 1.2m,
自家建的三層磚混結構住宅,,有一道21米長的女兒墻,,要保持穩定,需不需要設置構造柱,,柱局多少啊,,請教各位了.
以前女兒墻用都用砌體,加構造柱,,突然發現有的圖紙女兒墻是用鋼筋混凝土的懸臂板請問,,有誰知道,怎么考慮女兒墻和屋面框架梁整體現澆對屋面梁的剛度影響呢,?具體設計中怎么操作呢,?是把女兒墻和梁一起建模,還是只把女兒墻當做荷載輸入計算,?
對于女兒墻相信很多人都看見過,,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂
如建筑圖,一個兩層小框架,,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,,具體需要注意些什么,??,?:$另求女兒墻大樣圖集?。?!
求教,,高層(大概106m)建筑女兒墻有3米多高,用鋼筋混凝土的話 荷載會不會太大了,,如果改用磚墻砌筑怎樣驗算能否承受住風荷載而不傾覆,??,?
新的混凝土規范9.1.6條對于板面構造鋼筋的要求,,沿用老規范d8@200的要求。個人認為值得商討一般100厚的板,,板底鋼筋按構造時可按8.5.1中最小配筋率配置,,按老規范可配至三級鋼d6@140(>200mm2);按新規范可配至三級鋼d6@150(>179mm2),。而規范對于簡支邊還需d8@200的要求,,雖說可采取HPB300鋼筋,但算起來,,對簡支邊的構造要求比板底受力邊構造要求還高,。感覺不是很妥當,至少應該可以按最小配筋率來配吧,,沒必要搞到d8@200,。大家說呢,?
請問各位高手,!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,,而不要加檁條!,!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
裝配式女兒墻是通過工廠化預制加工,,運到施工現場,吊運到結構屋面板上后再進行組裝拼接的屋面墻體,。一般采用現澆鋼筋混凝土屋面板預留鋼筋頭,,預制女兒墻預留豎向鋼筋套筒,裝配在一起填注水泥基灌漿料連接成整體,,是一種新型的屋面女兒墻施工技術,。其現澆混凝土屋面板預留鋼筋是施工質量控制的關鍵點之一,直接關系到后續工序女兒墻預制構件能否順利裝配成型,。施工時控制要點如下,。 1. 預
最近做了一工程屋面板用的是雙T板,,甲方特別省,,女兒墻不肯打成混凝土的,,只有砌磚了可是女兒墻構造柱如何生根呢,?請教一下高手!謝謝,!
大家好,,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,女兒墻的構造柱怎么處理,,建模時不建嗎,,如果不建,,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,,那框架柱界面一般較大,,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理? 我把構造柱建模時一起輸入,,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度,, 大家是如何處理的呢?