亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼筋混凝土女兒墻對梁的影響,?

    以前女兒墻用都用砌體,,加構造柱,,突然發現有的圖紙女兒墻是用鋼筋混凝土的懸臂板請問,有誰知道,,怎么考慮女兒墻和屋面框架梁整體現澆對屋面梁的剛度影響呢,?具體設計中怎么操作呢?是把女兒墻和梁一起建模,還是只把女兒墻當做荷載輸入計算,?

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法,??,?

    懸挑的女兒墻怎么個做法,??,?

    如建筑圖,,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,,具體需要注意些什么?,?,?:$另求女兒墻大樣圖集?。,?!

  • 關于女兒墻是用磚砌還是鋼筋混凝土的問題

    求教,高層(大概106m)建筑女兒墻有3米多高,,用鋼筋混凝土的話 荷載會不會太大了,,如果改用磚墻砌筑怎樣驗算能否承受住風荷載而不傾覆,?,??

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻,?

    請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時,!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,,而不要加檁條!,!

  • 女兒墻構造柱鋼筋錨固位置的疑問

    1.2m高的女兒墻,,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,還是錨固到下層柱中合理,?構造柱和下層柱軸線重合,,請高手指點:handshake

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 新型裝配式女兒墻預埋鋼筋控制法

    裝配式女兒墻是通過工廠化預制加工,運到施工現場,,吊運到結構屋面板上后再進行組裝拼接的屋面墻體,。一般采用現澆鋼筋混凝土屋面板預留鋼筋頭,預制女兒墻預留豎向鋼筋套筒,,裝配在一起填注水泥基灌漿料連接成整體,,是一種新型的屋面女兒墻施工技術。其現澆混凝土屋面板預留鋼筋是施工質量控制的關鍵點之一,,直接關系到后續工序女兒墻預制構件能否順利裝配成型,。施工時控制要點如下。 1. 預

  • 女兒墻構造柱鋼筋錨固在何處更合理,?

    1.2m高的女兒墻,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,,還是錨固到下層柱中合理,?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake

  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1,、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計,?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計,?求:1,、具體的設計方法;2,、是否考慮風荷載,,風荷載如何計算;3,、是否考慮非結構構件的抗震,;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,,考慮組合時,,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載,、活荷載,、風荷載的組合,組合系數為多少,?)

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,,女兒墻內偏,不在梁上,,此大樣應該怎么畫,,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,,直線錨固長度達不到0.5la

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,,沒有說明要做構造柱,,所以我們就沒做,現在半年過去了,,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫,。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m,。請教各位大師,,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,,設計有沒有責任,?

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,,在澆筑頂層的混凝土時,,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定,?求助各位大神 謝謝

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,,6~8度時不宜超過0.5m,,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強,。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧,?

  • 局部女兒墻過高如何處理,?

    多層框架結構辦公樓,,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,,其余三面高度較小,。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 15G368-1預制鋼筋混凝土陽臺版,、空調板及女兒墻圖集

    本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:48 編輯 15G368-1預制鋼筋混凝土陽臺版、空調板及女兒墻圖集內容摘要:3.1.2 本圖集中板式陽臺適用于采用夾心保溫剪力墻外墻板的裝配式混凝土剪力墻結構住宅,。夾心保溫剪力墻外墻板按照外葉J裔厚度60mm,、保溫層厚度30一80mm設計。

  • 建筑上的‘女兒墻’名稱的由來,?

    一個古代的砌匠,忙于工作,,不得不把年幼的女兒帶在左右,,一日在屋頂砌筑時,小女不慎墜屋身亡,。匠人傷心欲絕,,為了防止悲劇再次發生,之后就在屋頂砌筑一圈矮墻,,后來人們就起名“女兒墻”,。 解釋挺有人性化的的吧 說說你們知道的由來吧

  • 這個女兒墻配筋可以不,,大神指點下,謝謝

    這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,,謝謝

    這個女兒墻配筋可以不,,大神指點下,謝謝

  • 各種不同構造的女兒墻大樣

    圖紙簡介: 各種不同構造的女兒墻的大樣,,非常詳細,。很有參考意義,。 投稿網友: superyadan 上傳時間: 2013-03-28 圖

  • 過高的屋頂女兒墻如何設計

    現在做一個32層剪力墻結構住宅,6度區,。 由于建筑需要,,屋頂女兒墻高度4.5m。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,,屋頂女兒墻本身很薄弱,,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,做純混凝土結構容易開裂,,質量難以保證,。此次的女兒墻又太高,布置如何設計和控制,。除常規的加荷載,,設置構造柱以外??偣ぬ崾緝蓚€方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,保證整體性,。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂地面?。但是這兩個辦法對建筑都有影響,不太適宜,。此外方法1中,,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,但是又一些地方都是梁上柱,。而且建模進去后整體大開洞,,這種計算方法準確嗎? 請各位指點,!

點擊加載更多

女兒墻鋼筋

女兒墻鋼筋專題,,為您提供女兒墻鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻鋼筋 相關的專業交流討論,,更多女兒墻鋼筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

餐廚垃圾利用

有機垃圾處理