女兒墻的構造柱有問題嗎,? 中間那個條形溝是做什么用的啊,,明白人來。
圖紙簡介: 各種不同構造的女兒墻的大樣,,非常詳細,。很有參考意義。 投稿網友: superyadan 上傳時間: 2013-03-28 圖
磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,,4米,,還是多少,記不清了,,出在哪本規范 ,,謝謝大俠們
城墻類女兒墻構造如下做法,,合理嗎?
《抗范》 規定非出入口處無錨固女兒墻的最大高度,, 6 ~ 8 度時不宜超過 0.5m,。 雖然 6 ~ 8 度區允許設計 0.5m 以內的無錨固女兒墻, 但規范所指的是非出入口處的女兒墻,, 而設計中常忽視的是出入口處女兒墻的抗震錨固,。 考慮到一旦倒塌的后果, 從安全的角度出發,, 對于人群疏散要道,, 建筑物出入口處的女兒墻無論多高, 必須采取抗震措施,。 砌體女兒墻在人流出入口應與主體結構錨固,, 防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度, 縫兩側的自 由端應與以加強,。 對于 0.5 ~ 1m 高的女兒墻一般采用的做法是 : 女兒墻厚度宜不小于 200mm,, 在女兒墻中沿墻長不超過 3m 或半個開間設置構造柱, 在頂部設配筋壓頂,, 構造柱應伸至女兒墻頂與現澆混凝土壓頂整澆在一起,。 同時, 沿墻高每隔 0.5m 埋設 2φ 6 水平鋼筋與構造柱相連,。 而對于超過 1m 高的女兒墻應盡量避免采用砌體形式,, 可采用鋼筋混凝土女兒墻。 如必須采用砌體形式時可以采取以下幾種構造加強措施 : ( 1) 女兒墻最大懸臂高度大于 1.2m,,
自家建的三層磚混結構住宅,,有一道21米長的女兒墻,要保持穩定,,需不需要設置構造柱,,柱局多少啊,請教各位了.
每次驗收工程的時候,,看到女兒墻做的就讓人郁悶,,圖集上保溫層放在下面的,最外一層才是防水卷材,,可是實際上做的是把防水層放里面,,保溫層放外面的,看著保溫層稀稀拉拉的露在外面,,我很是擔心,,水一泡不就完了。施工員解釋說,如果按圖集做,,防水層一加熱就把保溫層燙個大洞,,沒辦法只好反著做了,各位同行那是怎么做的,,有沒有放心的做法啊?
對于女兒墻相信很多人都看見過,,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂
如建筑圖,,一個兩層小框架,,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,,具體需要注意些什么?,?,?:$另求女兒墻大樣圖集!??!
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時,!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條??!
1.2m高的女兒墻,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,,還是錨固到下層柱中合理,?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
最近做了一工程屋面板用的是雙T板,,甲方特別省,女兒墻不肯打成混凝土的,,只有砌磚了可是女兒墻構造柱如何生根呢,?請教一下高手!謝謝,!
大家好,,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,女兒墻的構造柱怎么處理,,建模時不建嗎,,如果不建,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮,?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,,那框架柱界面一般較大,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理,? 我把構造柱建模時一起輸入,,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度, 大家是如何處理的呢,?
1.2m高的女兒墻,,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,,還是錨固到下層柱中合理?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake
圖紙簡介: 鋼結構建,、構筑物已越來越多地應用于各類工業與民用建筑中,。鋼結構建筑構造圖集內容齊全,包括:女兒墻,、天溝 ,、泛水、門窗洞口包邊,、屋面挑檐口,、雨蓬等節點詳圖。 投稿網友: xiaoxiaoy2013 上傳時間: 2013-