適用于建筑物防雷接地,、保護接地,、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
希望大家支持
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
接地與防雷的計算及其安裝……希望對各位好友有用……
某工程防雷接地安裝施工方案
信息產業部弱電工程師職業資格培訓班資料下載 ——————防雷及接地安裝工藝標準有問題請咨詢“信息產業部智能建筑弱電工程師職業資格培訓班會務組”010-68828662 86087788www.hrbank.org.cn
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么,。查了一下規范,,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,,那這個屋面的以什么為標準,?
一、弱電部分:(包括電視,、電話,、網絡、對講等)1,、計算原理同強電的配電箱至插座回路的原理相同,,只是弱電系統不用算線,只算管(槽),所有與線相關的量都不用計算了(如電纜頭等),。2,、與強電不一樣的地方:① 套價時弱電插座套面板,不能套插座,;②算對講系統時不需算室外進線(因?yàn)槠涫且粋€(gè)獨立的系統,,不需外引線),只需算一個電源供電的管和線,;③ 一般情況下網絡與電話為同管敷設的,,也有不同管的,看情況而定,,同管就算一次管就行了,。二、防雷接地部分:1,、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷網的長度=把屋頂上圖紙上畫(╳╳)的全部加起來,;如特殊情況有的工地做避雷網的混凝土塊應按間距1米將其數出來②首層算室內接地母線及室外接地母線的長度=首層接地圖上的接地線全部加起來*1.039;③避雷引下線的長度=引下線的個數*引下線的高度(一般引下線高度應從檐口至鋼筋混凝土基礎處的標高),;④在一層接地圖上數斷接卡子的個數,。5、在衛生間
避雷帶,、接地連接母線過沉降,、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶、卡子,、扁鋼應作鍍鋅處理,。 ⑵避雷帶、接地母線在穿過沉降縫,、伸縮縫要預留出余量,,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線。 ⑶避雷帶,、接地母線在過沉降縫,、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,既保證美觀又符合防雷接地要求,。 避雷帶支架安裝細部做法 ⑴現澆女兒墻挑檐避雷帶支架安裝做法如下圖,,扁鋼支架在安裝時要密切和土建專業配合好,對成排的避雷帶支架的水平度,、垂直度要拉線逐個檢查,。
1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地,、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網,。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,,嚴禁使用裸導線布放,。 2 接地裝置和安裝
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
10KV變電所在安裝接地扁鋼時要經過一個門,請問接地扁鋼能否沿著門的三面進行安裝,。如果這樣安裝,,當發生單相接地時,接地扁鋼上能帶有多少伏的電壓,,人接觸到接地扁鋼后,,對人有無影響。(10KV系統是中性點經消弧線圈接地),。
GY322-1998防雷及接地安裝工藝標準
遼2002D501 建筑防雷,、接地設計與安裝PDF版,,約14.5MB,共兩卷,。第一卷,。
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝