[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
適用于建筑物防雷接地,、保護接地、工作接地,、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
很多的人都知道什么是防雷器,,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器雖然在我們的生活中應用的很普遍,,但是有很多的用戶只是知道怎么去使用防雷器,,并不知道防雷器要怎么安裝。為了用戶以后能夠更方便自如的使用防雷器,,下面雷晟科技的技術人員就來為你介紹一下防雷器的安裝方法: 防雷器的安裝接線最好采用凱文接線方法,,也可以采用直接并聯接線。采用直接并聯接線時,,接線總長度應控制在0.5米以內,,以盡量縮短雷電流路徑。連接導線要采用6mm2以上的多股銅芯絕緣導線,。 防雷器的前端應串聯有合適的空開或熔斷器,,空開宜取C脫扣特性,額定電流25A左右,,熔斷器的額定電流應不大于50A,,干接點的接線端子位于底座上方,需要遠端告警時,,由此接至遠端斷線報警器,。 將輸入線(來自電源)接入防雷器的輸入端子,把防雷器的接地線與防雷系統接地排可靠連接,,連接導線(含接地線)盡量短,,把防雷器的接地線就近接保護地(防雷地),注意必須按要求接地,,可參考防雷工程要求,。產品接線完畢,檢查接線正確,、牢固一切正常后,,即可通電投入運行。 防雷器
一,、防雷接閃器的安裝高度是多少,? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數,。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:
某工程防雷接地安裝施工方案
防雷插座具有防雷擊保護功能,,有效吸收來自電源系統的電涌脈沖,,確保電器在惡劣環境下和多雷地區的安全使用。廣泛應用于電子設備,、電子電器的場所,。防雷插座將電源供電系統的雷電、浪涌脈沖予以快速吸收,;辦公和家電設備將免于被浪涌電流侵害,,減少電器在雷電環境下被雷擊損壞的概率。特點1,、具有溫控和過流等失效保護電路,,不影響線路的正常工作;2,、新型多用途標準插孔,,寬松合理的孔座間隙,能同時滿足多臺不同電氣設備的防雷需求,;3,、防雷插座適用于設備端末級電源過壓保護;4,、防雷插座殘壓低,,通流容量大;5,、共模,、差模全方位保護;6,、節能,、環保,可適用于16種不同的插頭,;7,、非機架式防雷插座內置10A過載保護器,具備短路保護功能,,不會因為超負荷而發生火災;8,、非機架式防雷插座具有保護活門設計,,可防止誤觸電。應用范圍防雷插座主要適用于低壓交流電源(220V)系統子電器設備的防雷(過壓)保護,,如計算機,、通訊設備,、傳真機、高檔音響,、影視設備,、精密儀器、儀表等,。安裝注意事項1.防雷插座機架式防雷
建筑物防雷設施安裝規范
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
接地與防雷的計算及其安裝……希望對各位好友有用……
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫免?謝謝
再網絡學雷鋒一次,。
希望大家支持
99D501-1建筑物防雷設施安裝 避雷針、獨立避雷針,、避雷引下線的安裝,,及信息防雷裝置安裝 共四部分, 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
03D501-1建筑物防雷設施安裝
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么,。查了一下規范,,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,,那這個屋面的以什么為標準,?
一、弱電部分:(包括電視,、電話,、網絡、對講等)1,、計算原理同強電的配電箱至插座回路的原理相同,,只是弱電系統不用算線,只算管(槽),,所有與線相關的量都不用計算了(如電纜頭等),。2、與強電不一樣的地方:① 套價時弱電插座套面板,,不能套插座,;②算對講系統時不需算室外進線(因為其是一個獨立的系統,不需外引線),,只需算一個電源供電的管和線,;③ 一般情況下網絡與電話為同管敷設的,也有不同管的,看情況而定,,同管就算一次管就行了,。二、防雷接地部分:1,、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷網的長度=把屋頂上圖紙上畫(╳╳)的全部加起來,;如特殊情況有的工地做避雷網的混凝土塊應按間距1米將其數出來②首層算室內接地母線及室外接地母線的長度=首層接地圖上的接地線全部加起來*1.039;③避雷引下線的長度=引下線的個數*引下線的高度(一般引下線高度應從檐口至鋼筋混凝土基礎處的標高),;④在一層接地圖上數斷接卡子的個數,。5、在衛生間
避雷帶,、接地連接母線過沉降,、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶、卡子,、扁鋼應作鍍鋅處理,。 ⑵避雷帶、接地母線在穿過沉降縫,、伸縮縫要預留出余量,,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線。 ⑶避雷帶,、接地母線在過沉降縫,、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,既保證美觀又符合防雷接地要求,。 避雷帶支架安裝細部做法 ⑴現澆女兒墻挑檐避雷帶支架安裝做法如下圖,,扁鋼支架在安裝時要密切和土建專業配合好,對成排的避雷帶支架的水平度,、垂直度要拉線逐個檢查,。
常規幕墻防雷銅導線截面積不低于16平方,。訂制幕墻防雷銅導線首先確定三要素,,分別是長度/寬度/孔徑,然后再根據其需要選擇材質,,材質可分為紫銅和鍍錫銅,,紫銅為裸銅表面,鍍錫銅則表面鍍錫,,起到耐氧化作用的,。 其實要想達到更好的防雷接地效果肯定是選用截面大一點的銅導線比較合適,,尤其是高層建筑更需要注意,因為按部頒規定,,接地線必須是25mm? 以上裸銅軟線制成。 防雷銅導線產品介紹: 一,、銅的電阻較小,,電阻小的是金其次是銀,但金和銀的價值高不適宜實際運用,,所以一般選擇銅,; 第二、銅的熔沸點較高而且穩.銅導線是由優質銅絲編織而成,,易導電,,易折彎,可作電線,、電器定性好不易被氧化所以