現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線。
我做一個倉庫改造的防雷接地,,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接,?
請教大家:現有一棟15年前舊樓需要改造,,三層,原來是沒有做防雷接地的,,現在改造需按三類防雷設計,,是否需要專設引下線,作人工接地極,?具體做法如何做的,?
目前接到一個改造工程,,改造內容為拓寬以及加高,也就是在原有基礎上增加一跨,,層數增加一層,,結構專業可分別采取拉梁以及植筋方式來拓寬及增高,但是電氣專業在做防雷接地時應如何處理呢,,引下線是否仍然可以采用柱內主筋呢內,,據結構專業說柱子植筋加高后二層柱子內鋼筋與原一層柱內鋼筋并不連在一起,不知道施工時能否將一,、二層柱內主筋焊通,,同樣的,拉梁方式拓寬后新增的部分基礎底梁內鋼筋不知道能否與原有基礎接地極焊接連通,,希望高手指點~
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
是老建筑了,以前防雷都沒有的,,還是商場,,現在要改成醫院。屋頂的防雷反沾現規范做,,然后引下線打算明敷,,數量按規范。就是接地極只能打人工接地極,,距離建筑物多少,?然后用40*4扁鋼連成環狀?是幾個引下線就幾個接地極嗎,?還有就是如果有幾路進線,,每一路進建筑都要做重復接地,,總等電位接地箱怎么設置?局部接地怎么連進接地網,?如果也是明敷的話,,從建筑中心接到外圍的接地網也不好走啊,!謝謝指教,!
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒,。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施。
我知道這些叉叉是防雷,。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
防雷接地改造
防雷接地改造專題,為您提供防雷接地改造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地改造 相關的專業交流討論,,更多防雷接地改造相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題