保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成,。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <
誰有14D504《接地裝置安裝》,?能否非給傳一份電子版,?非常感謝
安裝接地裝置要注意以下幾個問題: ( l )車間或廠房的接地裝置不能埋設在車間或廠房內,,必須在室外距建筑物5 m左右的地點埋設。通常接地裝置要一年進行1~2次的接地電阻的測定,,以檢查接地是否良好,,必要時需挖開地面進行,如果接地裝置距廠房太近會影響廠房或車間的基礎設施,,所以,,接地裝置要離開建筑物一定距離。 ( 2 )接地裝置埋入的地下要加鹽水和炭粒,。因鹽水可以使土壤導電率增加,,加炭粒可以減少鹽分被地下水帶走的數量。 ( 3 )接地網之間的零件連接,,不能用錫焊,,必須用螺釘或電焊連接,這樣可以使零件連接牢固,。如果連接不牢固,,會增加接地電阻,失去接地作用,。 ( 4 )變 配電設備的接地裝置露出地面部分必須用
三層別墅,,周圍距小區水泥路不到2米,與弱電共用接地,,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?
接地裝置安裝應按以下程序進行: 1 建筑物基礎接地體:底板鋼筋敷設完成,,按設計要求做接地施工,,經檢查確認,才能支 ?;驖矒v混凝土,; 2 人工接地體:按設計要求位置開挖溝槽,經檢查確認,,才能打入接地極和敷設地下接地干線,;
為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,保護設備和人身的安全,,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段,。 電子計算機的接地系統,在抗干擾設計上最簡便,,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式,。接地如能和屏蔽正確的結合起來,則能更好的解決噪聲問題,。 因此,,為了能保證計算機系統安全、可靠,、穩定地運行,,保證設備、人身的安全,,針對不同類型計算機的不同要求,,應設計出適當形式的接地系統。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地,;電阻值不大于1Ω,。 交流工作地;電阻值不大于4Ω,。 安全保護地,;電阻值不大于4Ω。 防靜電接地,;電阻值不打于4Ω,。 防雷保護地;電阻
防雷與接地裝置
03D501-4接地裝置安裝圖集
建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶,、避雷引下線,其他的我不懂,,求指導 ,。。,。,。不勝感謝:)
《防雷與接地裝置》圖集
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,,利用什么作為接地裝置,?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接,。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的,?
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,,樓體鋼筋做自然接地,,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,,要求采用40×4的扁鋼,,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆,。這樣做合乎規范嗎,?謝謝!
電氣接地裝置與測量正文
03D501-4接地裝置安裝【高清電氣圖集】
5986_3318_03D501-3_利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝_pdf
15D503利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
防雷及接地裝置工程量計算 工程量計算 一、接閃器安裝工程量計算 避雷針安裝按在平屋頂上,、在墻上,、在構筑物上、在煙囪上及在金屬容器上等劃分定額,。 1,、 定額單位 (1) 平屋頂上、墻上,、煙囪上避雷針安裝以“根”或“組”計量,。 (2) 獨立避雷針安裝以“基”計量,長度,、高度,、數量均按設計規定。 (3) 避雷針加工制作,,以“根”為計量單位,。 (4) 避雷針拉線安裝,以三根為一組,,以“組”計量,。 2、 避雷網安裝 (1) 避雷網敷設按沿折板支架敷設和沿混凝土塊敷設,,工程量以“m”計量,。 工程量計算式如下: 避雷網長度=按圖示尺寸計算的長度×(1
接地裝置安裝03d5014
接地裝置安裝03d5014專題,為您提供接地裝置安裝03d5014相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地裝置安裝03d5014 相關的專業交流討論,,更多接地裝置安裝03d5014相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題