為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我工程防雷基礎接地裝置安裝中,,接地極是利用建筑物基礎地梁及地板主筋做接地體,,但是我不會套定額,不知道怎么提這部分的量,。正在初學中敬請理解,。
如圖附件圖紙所示 求教做該基礎預算要取哪些定額 以及工程量的計算 謝謝
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
做過很多的建筑工程預算,,有個感覺,,就是土建部分要做墊層,可能是砼墊層,,也可能是其它材料的墊層,,但不管怎么樣,所用子目都是要到裝飾定額里去找,,因此,,完成的土建預算里就有了個借的子目,取費時如果都按土建工程去取,,肯定這個子目的取費不合理,,但用多專業取費也顯得亂,因為只有一個項目也要專門做一取費表,。所以我建議編寫定額時把這一子目放到土建部分要合理一些,。
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適,?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家
問題補充:應甲方要求當度增加一個設備基座,,3000mm*1500mm*500mm,鋼筋為直徑16的三級鋼間距200,,單層雙向,。請問需要套哪些定額?
1,、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,屬三相四線制系統,。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,俗稱三相五線制系統,。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),,所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,即俗稱的三相四線制系統。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,。這種系統前邊為TN-C系統,,后邊為TN-S系統,。2、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為TT供電系統。3,、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為IT供電系統,。IT系統一般為三相三
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。
一直對基礎接地電阻計算不太明白,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,,對里面的一些東西不太明白?。?!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和?還是鋼筋扎成了籠子直徑,?請指教?。∵€有這個軟件計算的電阻感覺偏小,,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。?!
建筑工程基礎定額與預算
最新的全國統一建筑工程基礎定額和預算,,有需要的朋友可以參考一下~!
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方,。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω,。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm,。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),對第二,、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),,Kc值按圖12.3.6確定。本人不是電氣專業,,但是接出防雷施工的問題,,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶,、避雷引下線,其他的我不懂,,求指導 ,。。,。,。不勝感謝:)
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
我們這是筏板基礎。墊層已經完成,,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接?是沿建筑整個焊接成一個環網,,再利用柱子引下一根導體到室外,??還是怎么個施工法,?,?求個大神賜教。
問題補充:各位大神,,小弟在浙江2010定額說明中第“六”了解到“基礎,、地梁內利用主筋焊接形成接地網”這個是套“均壓環形敷設”這個子目的,。但是在浙江94定額中卻沒有只有一個以“處”為單位的子目(如下圖),,請問這個子目我套用的對么?如果對的話那么,,這個“處”的工程量如何計算,?如何為一處?謝謝了
獨立基礎的基礎形式,,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢,?我的審圖說,,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網,。由于地梁的埋設深度較高,,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?