為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
塔吊基礎用半個標準節預埋,,不知大家見過沒有?有什么問題沒有?
已知基礎是正方形4800*4800 厚1200 工作狀態 非工作狀態: 軸壓力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N彎距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考慮為 雙向偏心受壓 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 誰能告訴我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出來 Wx是小數)所以懷疑自己搞錯了所用公式均為 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 編輯 本樓的情況如下: 10cm的C25砼墊層下是500厚的3:7灰土墊層,,壓實系數>95%,灰土墊層下是灰土擠密樁,,有效樁長9m,。 主體結構是剪力墻結構?;A(chǔ)形式是:梁板式閥型基礎,。地下一層+地上15層+頂層設備層,。 本樓2013-5-2 開始打10cm的C20砼墊層,。2013-5-4 打塔吊基礎,2013-6-2 開始打筏板基礎,。到2013-7-27 打完第四層砼,。 基礎還沒有回填,一直暴露著,。一下雨坑里全是水,,用泵往出抽水。 請問這樣子施工正常嗎,?為什么不回填呀,,是為了方便回填房芯土嗎?塔吊基礎應該怎么處理?
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適,?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家
源自 | 電建建筑公司第二工程公司
工程總建筑面積約32萬m2,占地面積約4萬m2,,地下2層,,局部3層,地上分5個區,,燦坤區(塔樓25層93.10m,、裙樓5層23.1m)、華納區(塔樓22層84.2m,、裙樓4層21.2m),、HOLA區(裙樓5層23.7m)、沃爾瑪區(塔樓23層88.5m,、裙樓4層22m),、百晟(裙樓7層34.2m),共設7臺塔吊,。一.塔吊基礎設計二,、承臺設計三、塔吊基礎計算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:31 編輯 ]
高墩橋梁施工必不可少:lol
萬科城市風景后期高層-2#,、3#,、4#樓(B區)及車庫商住樓工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-29 09:30 編輯 ]
如果地基承載力滿足不了要求,,就需要打樁,一般塔吊基礎都是設4根樁,,如果在正中設一根直徑較大樁可以嗎,?有做過的朋友嗎?請高手指教,!
這是我們工地上的塔吊安裝,,在預埋螺栓的時候埋錯了,現在他們采用焊接轉換過來
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,,為4樁,,基礎底板-10.500以澆筑完畢,±0.000至-10.500為鋼構柱,,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,,有一顆樁偏差較大),,造成下大上小,成不規則四邊形,。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,,應如何處理比較好?
我是在甲方做施工員的,最近遇到了一些問題,,希望大家幫免釋一下?,、施工方在施工的時候安裝了一個塔吊,塔吊下邊打了5根16米的樁基礎,,現在施工方要求甲方付塔吊基礎的錢,,請問一下,這個錢我們該付嗎,?這個錢在不在措施費里面,?2、施工方進場的時候,,安排他們住的地方場地不平整,,他們用挖機整平,,這個錢也是甲方付嗎,?有知道的能不能詳細說一下!
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,,原擋土墻砌筑成方形的,,當時并沒什么事情。后來到了夏天,,下了幾天雨后,,擋土墻塌了。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,,就沒有發生坍塌,。事后總結了一下,圓形的擋土墻因會互相擠壓,,越擠越緊,,就不會坍塌了。想想古代的好些水井,,都是圓形的,,就是這個道理。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-8 13:57 編輯 現有一個小問題向大家咨詢一下,,塔吊基礎采用4樁基礎時,,且為預制管樁,,樁入土深20m,單樁長10M,現如果灌芯的話,,樁芯鋼筋籠是否應根據要求,,灌芯深度應超過第一根樁與第二根樁接頭處,也就是說灌芯深度超過10m以上,,現在的問題是誰知道具體應該超過多少,,有什么具體的規范對這個有具體的要求等等?求高手解答?。,。?/p>
塔吊接地,,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω,; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接,; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,,連接處應保證電氣連接; 5)塔吊軌道應作保護接零,,即應與保護零線 PE作電氣連接,。
本帖最后由 導演莪躺哪 于 2016-8-6 11:19 編輯 你好,,塔吊基礎尺寸是5M*5M的,,車庫獨立基礎的間距是4M,現在避不開獨立基礎,,塔吊基礎上平高度在獨立基礎墊層下面占了獨立基礎1M的位置,,獨立基礎是4.2M*4.2M的,這個塔吊基礎對獨立基礎的沉降有影響么,,影響有多大,?有沒有什么處理辦法?
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
塔吊基礎接地
塔吊基礎接地專題,,為您提供塔吊基礎接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與塔吊基礎接地 相關的專業交流討論,更多塔吊基礎接地相關內容請訪問