路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,,如果是圓鋼,,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
頭一次接觸橋梁的照明,,涉及到接地問題,,實在是沒有思路只是想到箱梁須預留出接地端子,橋墩也預留,,然后用BV 1*25 連接,。如果只用文字敘述倒是簡單: 路燈基礎預埋接地鋼筋,與橋梁鋼筋L型焊接,,所有焊接部位須做防氧化處理,。可這單單一句話圖紙上是能打發過去,在實際施工的時候究竟怎么施工呢,?補充:線路敷設問題 箱變在引橋部分,,線纜敷設應該怎么做?橋梁的管線在人行道下,,離人行道面板只有不到40cm,,基本和橋面標高一致。 在引橋引入到橋梁這個接觸部分怎么處理,?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 編輯 ]
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
我們這是筏板基礎。墊層已經完成,,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接?是沿建筑整個焊接成一個環網,,再利用柱子引下一根導體到室外,??還是怎么個施工法,?,?求個大神賜教。
路燈燈桿的材質和路燈基礎的埋深和尺寸在哪本圖集或者規范上能查到那?求幫助,!
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),,還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極?有沒有這個必要,?
路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適,?,?對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下,。,。。
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
1,、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,,屬三相四線制系統,。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,,俗稱三相五線制系統,。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,,即俗稱的三相四線制系統,。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,。這種系統前邊為TN-C系統,,后邊為TN-S系統。2,、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為TT供電系統,。3,、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為IT供電系統,。IT系統一般為三相三
最近在設計路燈,是廠區的路燈,,1,,如果采用三相五線的話,路燈外殼還需要不需要PE重復接地,?2,,設置電纜接線井,一般間距多大,,還是只要在轉彎處設置,?3,A,B,C相與路燈接的順序,,是否A相1,,4,7...,,B相2,,5,8...,,C相3,,6,9..,?還是別的接法4,,電纜與路燈如何連接,是否把電纜剝開,?由于路燈沒有參與施工,,而且也剛剛接觸這個方面,所以有些問題請教大家
路燈基礎及供電管溝工程,,C20砼燈基、供電磚砌窨井、電纜溝鋪設斷面,。
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,,有相關規范嗎?請各位不吝賜教,。
一直對基礎接地電阻計算不太明白,,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,對里面的一些東西不太明白?。,。∫姼綀D:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和,?還是鋼筋扎成了籠子直徑?請指教??!還有這個軟件計算的電阻感覺偏小,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。,。?/p>
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方,。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,,其直徑不應小于10mm,。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積,。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),,對第二,、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定,。本人不是電氣專業,,但是接出防雷施工的問題,,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
我是實習生,,對于目前項目的接地做法有疑問,。之前的項目是利用樁的鋼筋做接地極的,但是現在這個項目,,持力層是巖石,,直接做筏式基礎,不打樁,,那這是不是就是意味著,,我們得另作人工接地極?如果做,,應該怎么做呢,?如果不做,是不是就是將筏板主筋焊接成網即可,?期待各位大師指點
我是新手,,這地梁需焊接,這么大的網格狀,,該如何焊,?是否每個節點都要對焊連通?如果是那節點太多了,,請大家幫幫?,給個施工方案來好嗎。有人說勾網格是什么意思?怎么勾,?現在就是想,,節點對焊要做多大的網格問題,還有引下線與承臺的做法如何,,謝謝大家
現場基礎為PHC預制管樁,,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,而柱子有兩根引下線,,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋,?請各位給我指點哦!謝謝?。,。?!