剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
弱電接地和建筑基礎地可以共用嗎?建筑地的接地電阻為1歐姆以下,。有關部門好象說建議使用聯合接地體,。?,?回答:當然可以,。一般來說,單獨接地不大于4歐姆,,聯合接地不大于1歐姆,。你的條件剛剛好。但是你要注意幾個問題,。接地要接于同一電位上,不要形成電位差,。所有的機柜應并聯,。
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
最近接了個工程,,是在海拔約600米山頂上的人防工程,,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,,1:3或1:4的坡,,2~3層,長130米左右,,山頂大部為石頭,,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫?,給我一點建議,,不勝感激,不勝感激,!
小弟請教一個問題,,馬上將要做一個廠房,問題是廠房與鐵道很近,,不到2米,,做獨基實現不了,想做樁基礎,,不知可行否,?快過年了,先給本版的兄弟們拜個早年了先,。
老建筑:三層磚砌體結構房屋,基礎為磚放角基礎,,具體基礎情況不明,。新建筑:三層框架結構,做獨立柱基礎,。受條件所限,,框架柱子外皮離原來磚墻(承重墻)邊只有100mm,如果做獨立柱基礎,,必然會影響到原有建筑的基礎,,想把獨基做成偏心構件,不過還是不能完全避讓開原有建筑基礎,,怎么處理一下比較好,,各位幫這出出主意。
有部分房子全是新建的(現設計的防雷接地符合規范),,但另部分是20年前建的房子不符合現今的防雷規范?,F(xiàn)對那部分舊房子進行改造,要求對其進行防雷接地設計,。目前有這一想法:利用周圍新建的建筑基礎作接地,,把舊房子的防雷引下線引至該新建的建筑,共用同一接地體,。(新舊建筑地下室存在著高度差,,同樣地上的也存在高度差)。不知有沒違反防雷建筑規范,,如果有,,請各位前輩留言指點。如果沒沒違反防雷建筑規范,,此方法又可行,,也請各位前輩指點,。如果可行又該注意哪些問題
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
如題,,我們工地上的施工單位不是每個點都焊的,,而是每個柱子對角邊各一處兩個縱橫向的鋼筋焊接在一起,我覺得有偷工減料的嫌疑,,誰有關于這個的 規范,?感激不盡。
為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?
求助:裝修的建筑(已建),原建筑功能為普通的辦公樓,,現專修成商場了,。防雷等級由三級調到二級,如何補做防雷措施,?大家有做過這類的嗎,?多增加的引下線,還能利用柱內的嗎,,是否一定要做人工引下線,?引下線的接地和新增加的MEB箱如何施工,,怎么從基礎引上來?跪求各位同行,,謝謝
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
建筑基礎防雷接地
建筑基礎防雷接地專題,為您提供建筑基礎防雷接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑基礎防雷接地 相關的專業交流討論,更多建筑基礎防雷接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題