當不同高度的連體建筑計算年預計雷擊數時,如何算合理,?現遇到這樣的問題,,法一:分別計算不同高度建筑與建筑物截收相同雷擊數的等效面積Ae,疊加后作為總的該連體建筑的等效Ae,,再進行計算,算出來是0.687,屬于二類防雷,。法二:整體按建筑最高的高度算,長寬取基礎的長寬,,計算結果是0.131屬于三類防雷,。求教大神,哪種方法合理,,問題出在哪里,?
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,,請問,這樣設計有問題嗎,?水泵的承壓能夠滿足嗎,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
本帖最后由 嘉琳一菲 于 2016-9-18 18:56 編輯 請教一下各位專家,一般構筑物如亭子,,雕塑,,景墻等類似不是很高的構筑物,在算上庭院燈,。大概多高時需要增加防雷設施呢,?又根據2015版的城市道路照明設計規范,,條紋說明6.1.7條肩上傳圖,條文中說是根據相關規范,。但請問各位專家,。是哪本規范里面有?,?目前已只的只有建筑物防雷規范3.0.4中第四條,,15米以上劃分的只是孤立的煙囪之類的。
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
我是新手 對于規范有很多不理解的地方我這個帖子就專門針對建筑規范 如大家有哪里不清楚 理解或覺得矛盾的地方就提出來 大家在回答的時候 在前面加上“回答X樓:” 這樣看帖的人就會很快找到問題 好了 我是一樓 我的問題是這個: 在2009版的《全國民用建筑工程設計技術措施》中第2.3.2規定 :在除特殊地區(機場,,文物保護等)外,其建筑高度,,平頂房屋按其建筑外墻散水處至屋面面層計算,,如有女兒墻,按女兒墻頂點計算,;坡屋頂按建筑外墻散水至建筑屋檐和屋脊平均高度計算。在《民用通則》中也是如此規定的,,在《建筑設計防火規范》2001版中:建筑高度為室外地面到其女兒墻或檐口的高度,。在《建筑設計防火規范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,,平屋面(包括有女兒墻)至屋面面層。 我想問下到底哪一個才是正確的 我說的是建筑高度也許很幼稚 但我很迷惑了很久 望前輩給新手一點……
建筑物防雷設計規范GB 50057-20104.3.9 高度超過45m的建筑物,,除屋頂的外部防雷裝置應符合本規范第4.3.1條的規定外,尚應符合下列規定:1 對水平突出外墻的物體,,當滾球半徑45m球體從屋頂周邊接閃帶外向地面垂直下降接觸到突出外墻的物體時,應采取相應的防雷措施,。2 高于60m的建筑物,,其上部占高度20%并超過60m的部位應防側擊,,防側擊應符合下列規定: 1)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,,各表面上的尖物,、墻角、邊緣,、設備以及顯著突出的物體,,應按屋頂上的保護措施處理。 2)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,,布置接閃器應符合對本類防雷建筑物的要求,,接閃器應重點布置在墻角、邊緣和顯著突出的物體上,。
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,,高14.1m,中間從四層起為塔樓,,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,,應為三類,而審圖認為是二類,。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽,、博覽,、體育、商業,、影劇院,、醫院、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能,。應為一般性民用建筑,。
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區、10區,、2區,。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的,?謝謝大家
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》,、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,,制定本辦法,。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作,。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平,、公正的原則,,實行統一考試、定期培訓,、嚴格考核制度,。 防雷資格認定由學會統一辦理,,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試,。第五條 本辦法所
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
建筑高度與結構高度有沒有區別嗎.建筑高度,我比較清楚,,但結構高度不清楚.例如不同的結構形式都有不同的限高,,這個高度指什么,還有磚混結構的限高等.我不明白,,請各位高手指教.
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。
建筑防雷設計的有關問題
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1,、天面裝接閃帶,,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2,、四角和側面共6條專用引下線,。3、接地極是問題,,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,,請大家給點意見,。
各類規范對“建筑高度”的認定
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
建筑室外設計地面(建筑室外設計地面標高-0.1m,,建筑首層室內地面標高±0.0m)至檐口,、屋脊的高度分別為49.9m、52.1m,。請問該建筑高度是多少米,?感謝大蝦們
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
建筑防雷與電氣安全技術
建筑防雷高度
建筑防雷高度專題,,為您提供建筑防雷高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防雷高度 相關的專業交流討論,,更多建筑防雷高度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題