首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
知識點:防雷施工
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師,、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題,。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢,?需要做那些內容?非常感謝,!
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教!
防雷接地部分的教案,,ppt格式,,歡迎交流
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎?
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊,、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度,。 為避兔接閃部分的振動力,,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,,一般取1m,。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶,。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m,。如果屋面寬度超過20m時,,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格,。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,,引下線應對稱設置,。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的,。當引下線與支架焊接連接時,,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮,。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,,這在土建施工時完成。<
15D500防雷與接地設計施工要點
防雷接地系統簡介 外部防雷保護裝置的組成:
我們大樓的屋面防雷是采作避雷帶,現在屋面框加梁為30CM,,外墻的單元幕墻為框架梁外60CM,根據規范的話,,如果小于30CM,,應設置在中間,超出30為外墻進來10CM,,現在監理提出要設置在梁的中間,,請教各位,像我這種情況應該怎么設置,。
車間防雷、接地,、照明施工圖
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
我們這有個工地30層商務樓,建筑物表面都是玻璃幕墻,,現在橫向豎向支架已安裝完成,,想請教防雷該如何做,防雷設計規范GB50057-2010只有這句話提到幕墻,,是5.3.4條,,說幕墻的金屬立柱宜做引下線,各部件之間均應連成電氣貫通,。有沒有具體做法,,比如均壓環如何敷設,,接地電阻多少等,求高手解答,。
雨季施工面臨雨多,、風大、高溫等不利環境因素的影響,,并能直接危及施工現場臨時用電生產安全,,給項目帶來無法估量的損失,因此科學合理組織施工,,采取 電氣安全技術措施,,加強氣象預報的信息收集工作,掌握天氣變化情況,,積極應對雨期施工面臨的各種危險狀況,,對提高抗風險能力、保障項目生產安全,,具有重大意義,。 1、安全用電技術措施 (1)防雷及接地技術措施 1)在施工現場專用 變壓器的供電的TN-S接零保護系統中,, 電氣設備
在下新手,請教各位前輩,,有關防雷施工問題,,高出屋面的通氣管需要做個接閃器么?通氣管為PVC管,,高度2米,。屋面為上人屋面。
防雷施工
防雷施工專題,,為您提供防雷施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷施工 相關的專業交流討論,更多防雷施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題