    有見過這樣的室內防倒塌棚架嗎,?

    要怎么計算哦,,荷載取多少了,?出入口在室內,,建筑說什么非要做兩層樓板,,暈,,估計施工也沒法做了

  • 15CJ64-1 建筑室內防水構造(一)

    15CJ64-1 建筑室內防水構造(一)

    本圖集主要針對建筑室內防水工程給出防水設計做法

  • 四種家裝室內防水涂料的優缺點

    硬性灰漿,,也稱剛性灰漿:乳液與砂漿的配比為1:4,刷完后不需對涂層進行處理,,可直接貼磚,,比較方便。固化后形成水泥硬塊,,不會起包滲水,,其背水面的防水效果很好,是其最大優勢,。缺點在于此種灰漿硬度較高,,容易隨著基層的變形開裂而開裂,因此一般用于背水面的防水,。價格:280~300元/桶,,一桶20公斤,可刷11-15平方米,。柔性灰漿:乳液與砂漿配比是5:4,,具有彈性,就算基層變形開裂也不會影響防水效果,。多用于墻面和地面等迎水面,,不可用于頂面等背水面,如果防水沒做好,,有水滲透,,很容易起包滲水。價格:300-500元/桶,,一桶20公斤,。柔性灰漿中還有一類硅膠類防水涂料,屬于高檔柔性灰漿,,彈張力和柔韌度都很好,,但價格為600元/桶,比較昂貴,。丙烯酸酯:純液體,,開蓋即用,水性,,具有較好的光澤度,、耐候性,、耐化學品性和穩定性高,適用于斜屋面防水,。常規丙烯酸酯樹脂成膜溫度高,、膠膜硬度低、抗回粘性差,、耐水性不好,、附著力差等缺點,。因此,,不適合用于長期浸水的環境中。價格:400-500元/桶,,一桶20公斤,。單組分聚氨酯:室內外兼用,刷完很厚,,約3

  • 淺談車站信號系統室內、外綜合防雷的保護方法

    1 鐵路信號設備防雷分析 1.1 雷擊 1)直接雷:直擊雷是目前人類無法控制和阻止的自然災害,,它的特點是放電電壓高(可達500kv以上),,放電電流大(雖然一般認為200ka是允許的上限,然而雷電的實際放電電流卻可達到驚人的530ka),,放電過程時間短(一次閃電放電時間約為40μs),,閃電電流波形波頭陡度大(閃電電流在不到1μs的時間便可以達到100 ka以上的極值);直接侵入設備或與設備關聯的傳輸線上的雷電,。但襲擊信號設備的概率很小,。 2)傳導雷:雷電電磁脈沖是雷擊導線或電氣、電子設備附近時,,由靜電和電磁感應在導線或電氣,、電子設備上形成的“瞬態過電壓”。發生在距電氣電子系統設備1km以遠的云間放電和云地放電都可能在計算機信息系統金屬導線上產生可能導致設備失效的過電壓,。與電氣電子系統相連的金屬導線被感應上雷電電磁脈沖過電壓時,,雷電電磁脈沖過電壓將沿導線以行波方式向兩方向傳播,傳遞到電氣電子設備上(這部分雷電我們稱為“傳導雷”),,造成設備失效,。 1.2 鐵路信號雷電防護特點 1)信號室外設備分布范圍廣,站場內設備密集,,鋼

  • 防雷引下線測試點可以設在室內嗎?

    有一大廳,是利用四周已建完的二層網點樓做圍墻,另外在室內打幾排柱子,采用獨立基礎,請問:防雷引下線測試點可以設在室內嗎?我的問題是如果利用室內柱子做引下線,那么測式點能設在室內嗎?我的印象中,測試點都是在室外,用接地電阻測量表,用兩根電線分開釘入地下測量. 這兩根電線一個40米,一個20米,如果測試點在室內,本工程中要通過很長的距離才能引到室外,如果可以用兩根電線分開釘入室內地下測量.那么工程完成后地面已鋪地磚,以后檢測怎么辦?

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎,?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,,然后是為什么是3股,?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂,。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級,?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 防雷引下線與室內等電位引下線的距離要求

    現有業主要求防雷引下線與建筑物室內設備接地線分開,,不能連接在一起,,以防止雷電流對室內的設備形成反擊。防雷引下線和建筑物室內接地干線(等電位連接線)的上下引線是應該連接在一起呢,,還是應該有一定的距離,?原設計是連接在一起,防雷引下線與建筑物室內設備接地網的上下層引線共用柱內鋼筋,。

  • 110kV室內變電站的接地和防雷如何做

    110kV室內變電站地處鹽堿地帶。1. 防雷采用避雷帶,,直徑10的圓鋼能2. 接地引下線采用柱內對角鋼筋引下3. 沿建筑物周邊條形基礎內敷設一圈40*4銅排4. 利用柱內鋼筋做接地極5. 室外另單獨設銅棒接地極,,及室外接地網銅排40*46. 防雷接地與室外地網連接。7. 滿足防雷接地與..........地下連接點沿接地體的長度不小于15米的要求這樣做是否可以,。此外有個問題,,銅排采用黃銅還是紫銅?

  • 建筑室內防水工程設計與施工

    建筑室內防水工程范圍主要指民用建筑中的廁浴間,、廚房,、有防水要求的其他樓地面、公用建筑中的浴室和建筑物內的水箱,、水池,、游泳池等。處理的部位有地面,、墻面,、頂面及水池池體。 建筑室內滲漏水主要發生在以下部位: (1) 廁浴間:廁浴間的管根,、墻根,、混凝土結構樓板面、墻體常發生滲漏,。(2) 廚 房:住宅建筑中廚房及其煙道滲漏水比較普遍 ,;大型公用廚房(飯店廚房)由于大多為回填增高地面,而且用水量大,,經常發生樓面及墻根滲水現象,。而且廚房內大量的蒸氣也會通過墻體的一面影響到另一面,,出現墻面發霉現象。(3)水池,、游泳池:水池,、游泳池中混凝土不密實或有裂縫是造成池體滲水的主要原因,另外構件與混凝土連接處也經常出現滲水現象,。如窺視窗周圍和進排水管(口)等,。 造成滲漏的原因在于設計、施工,、材料,、使用方法等方面,其中設計和施工為主要方面,。設計方面主要表現在防水設防不合理,,施工方面主要表現在對節點防水處理不夠嚴密。1,、室內防水工程設計1.1室內防水設防的原則及設防要求 室內生活用水和大量蒸氣均可能影響建筑物結

  • 用彩鋼構建的室內籃球館。防雷的問題和燈具控制的問題

    籃球館采用全彩鋼構造,,用做在屋頂布置防雷網么,?用作防雷么?下引線用做么,? 還有就是用深照型工廠燈給籃球館提供照明,。希望用接觸器對籃球館照明進行控制怎么做比較好?系統圖上怎么體現,?我是新手希望給詳細解答 或者告知需要看哪些方面相關知識,、急急急急急、,、,。。,。,。。