現在,,有個項目正在施作中,,防雷等級為:二級防雷,。冷卻水塔及一些排氣風機放在屋頂上,現我在施工時有在冷卻水塔頂設置避雷針,,并在風機擺放區域做獨立避雷針,。我電力配線為TN-C系統。現監理又要求我將屋頂冷卻水塔設備及風機設備,,還要連接到避雷帶上去,,請問監理的要求是否正確呢?個人認為不能,,這樣做,,但是又找不到合適的理由!
我不是專業的人,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,,控制板燒了2回了,。問下要如何避免?謝了
一個熱電廠,,80M煙囪,,距廠房20米,廠房接地良好(0,。1),,煙囪獨立接地,接地電阻2,,配電室在廠房內,,接地與廠房相連。現在在煙囪30米平臺處有煙氣檢測設備箱(4-20mA模擬信號及電源線沿煙囪?,其信?hào)線引到煙囪下煙氣檢測小室中,,小室設備有煙氣檢測屏(PLC)、電腦,,AC220V電源引自配電室,,怎么做接地,?該設備原來由煙氣檢測廠家做接地,他們在煙氣檢測設備及電源的電源端加了防雷器,,在小室外加了接地極,,包括30米平臺處傳感器箱、煙氣檢測屏(PLC),、防雷器地均用16mm2電線與之相連,。該設備雷擊多次受損,并造成與之有485通訊的DCS設備損壞,。我認為他們存在以下錯誤:獨立接地與煙囪地地中距離不夠,要造成反擊,。獨立地電阻過大,,達100。沿?zé)焽杈€路要產生感應電壓,,應在信號線處加防雷器或其他隔離設施,。不知是否正確。我的想法:將30米平臺處煙氣檢測設備箱與金屬平臺直接連焊,;取消煙氣檢測小室獨立地,,用鍍鋅圓鋼沿橋架與廠房地相連。小室總電源加SPD,,信號線處加防雷器或安全柵,。請問一下,我的想法是否正確,,SPD與防雷如何造型,。
各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的,?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼,。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端,。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,,謝謝
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機,。RTU和其他微電子設備??h級電力調度及其變電站由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,,傳遞信息電流小至微安級,,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重,。在雷雨季節,,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡系統(Modem,、載波機,、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,,影響當?shù)仉娏ο到y(tǒng)的正常調度,、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,,但仍帶出現雷害事故,。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施,。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管和固態放電管特性 微電子器件中TTL數字電路的
現代的安防監控產品均系微電子化產品,,監控設備具有高密度、高速度,、低電壓和低功耗等特性,。其對各種諸如雷電過電壓、電力系統操作過電壓,、靜電放電,、電磁輻射等電磁干擾非常敏感,這就使得監控系統設備極易遭受雷擊/過電壓破壞,,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,,并造成難以估計的經濟損失和安全方面的風險。監控整個系統分布廣闊,、線路較長,、很容易遭受感應雷襲擊損壞設備,所以,,傳輸線路兩端的設備,,包括攝像頭部分、分機房光端機部分,、局域網遠程訪問等部分是雷電防護的重點部分,,每部分功能設備都必須采取電源防雷、信號防雷、接地等措施,,以策安全,。 監控系統中安裝防雷設備的常見問題? 一、接地
建筑物屋頂上裝有風機,、熱泵,、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線,、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線,、低壓配電裝置相連接,。
屋頂金屬設備隔離防雷措施分析
這種情況圖中方框處設備是否應屬于不能被保護的范圍?
原帖轉自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機,、RTU和其它微電子設備??h級電力調度及其變電所由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,,其地網上接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強,。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,,傳遞信息電流小至μA級,對外界的干擾極其敏感,,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重,。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統,、通訊聯絡系統(Modem,、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,,影響當?shù)仉娏ο到y(tǒng)的正常調度,、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措
學校、醫院,、賓館,、辦公樓、高層建筑,、智能建筑等單位如何防雷,?深圳市防雷所專家介紹,要想防雷,,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,,應每年檢測一次,,比如:學校、醫院,、賓館,、辦公樓、高層建筑,、智能建筑等,,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次。 2.單位應設防御雷電災害責任人,,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,,雷雨季節,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機,、計算機網絡,、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,發現損壞時應及時更換,。 3.在信息系統建設過程中,,應提前或同步進行防雷系統的建設。
隨著現代科技的高速發展,, 電子信息設備的應用已深入至各個領域,,各種電子、微電子裝備已在各行業大量使用,。由于這些系統和設備耐過電壓能力低,,雷電高電壓以及雷電電磁涌流侵入所產生的電磁效應、熱效應都會對系統和設備造成干擾或永久性損壞,造成較大的經濟損失,。因此解決電子信息系統對雷電災害的防護問題,,十分重要。電子信息系統設備的多樣化,、復雜化,,其微 電子元器件的工作電壓較低,通信信號幅度相對較小等特點,,如在回路中設置防雷設施勢必會影響通信,、網絡等設備的可靠、安全和暢通,。這給弱電設備的過電壓防范帶來一定的難度,。為了減少雷電感應致使 自動化控制系統等弱電設備損壞,造成直接和間接的重大經濟損失,,有必要對弱電設備的防雷與接地技術進行研究,,采取有效的防雷措施。
一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器,。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等,。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的
1、高層鋼結構的用電負荷,、電源插座,、住戶配電箱、供配電設計,、照明設計等需要符合工程建設規范《住宅設計標準》及現行有關標準的要求,。 2、電線電纜敷
我單位要進行全面的接地大檢查(電氣設備保護接地和工作接地以及防雷接地),,但是這些接地該用什么標準來衡量它規范不規范,?比如儀表盤柜該用什么接地方式?電動機接地線該選用什么樣子的?該用多大截面的導線才符合規范,?這些都應該有一個國家標準的規范,,我不知道在哪里找?有誰知道請快回答,! 先謝了,!
進線電源做了三級防雷保護?,F(xiàn)在有設備從LPZ2區給LPZ0B區的設備供電(磁位置處于二級浪涌保護后)。此時如果要求做防雷,。浪涌只在LPZ2的電源出有地方安裝,。請問此時這個浪涌該如何選?他的標稱電流多少合適,。這個標稱選哪個級別的》第一級別,?還是第二第三?是否要和前面做的三級防雷保護配套,。還是應該單獨設計,。迷糊啊。自己琢磨了下 覺得應該單獨設計,。但如果安一級的設計好像又有點不適合,。[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-12-14 16:26 編輯 ]
防雷規范中“5.2.8除第一類防雷建筑物和本規范第 4.3.2條 第1 款的規定外,屋頂上永久性金屬物宜作為接閃器,,但其各部件之間均應連成電氣貫通,,并應符合下列規定: 1旗桿、欄桿,、裝飾物,、女兒墻上的蓋板等,其截面應符合本規范表 5.2.1的規定,,其壁厚應符合本規范第 5.2.7條的規定,。 2輸送和儲存物體的鋼管和鋼罐的壁厚不應小于 2.5 mm;當鋼管,、鋼罐一旦被雷擊穿,,其內的介質對周圍環境造成危險時,其壁厚不應小于 4 mm,。3利用屋頂建筑構件內鋼筋作接閃器應符合本規范第 4.3.5條和 第4.4.5條的規定,。 ”其中第二款只是提到輸送和儲存物體的鋼管和鋼罐,向屋頂風機,、空調室外機,、冷水機組這些設備是否直接作為接閃器,?又如防雷規范條文說明P 161 “3 對接閃桿、接閃線,、接閃帶采用同一種保護范圍(即同一種滾球半徑),,這給設計工作帶來種種方便之處,使兩種接閃器形式任意組合成為可能,。本條表5.2.12并列兩種方法,。它們是各自獨立的,不管這兩種方法所限定的被保護空間可能出現的差別,。在同一場合下,,可以同時出現兩種形式的保護方法。例如,,在建
碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵,、風機,、水泵等等,查了些資料,,不太明白,,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼,、槽鋼基礎,、管道、支架等均與避雷網,,也就是引下線焊接,; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內,;疑問,,就是,這樣做法,,是否造成 雷擊電流 串進配電盤,?,?若這種做法不正確,,則,應如何做,?,?有相關規范,更好,!