亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教總等電位聯結的問題

    請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板,?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上,?提前謝謝您的回復。

  • [討論]總等電位聯結的問題

    總等電位聯結的問題.有二路電源的住宅樓,兩個總等電位箱是分別于綜合接地裝置聯結,還是總等電位箱之間相互聯結再與綜合接地裝置聯結?它們還需要與局部等電位箱聯結嗎?

  • 總等電位聯結將成為歷史

    在電氣領域,,總等電位聯結(MEB)是指 在保護等電位聯結中,,將總保護導體、總接地導體或總接地端子,、建筑物內的金屬管道和可利用的建筑物金屬結構等可導電部分連接到一起(取自GB 50054-2011) ,,以確保它們在電氣故障或雷擊等情況下保持相同的電位。有助于減少電流通過人體的可能性,。顯然,,總等電位聯結是保護等電位聯結的一種,。 但是,近些年的國際,、國內標準,,MEB越來越少的被引

  • 建筑物的總等電位聯結是怎么實現的,?

    是建筑物內的各個金屬管道聯結到MEB箱中的接地母排然后從接地母排在聯結到電源進線的總配電箱中的PE排上嗎,?

  • 所有工程都需要進行總等電位聯結聯結嗎?

    我做的工程,一般都進行了總等電位聯結,比如住宅.但一直不知道根據什么這樣做,具體是哪條規范規定的?是所有的工程都要求做嗎?謝謝!

  • 擴建工程的總等電位聯結

    請教大家一個問題,我現在有一工程,,原來三層,,現在上面加一層,后加的一層也就是四層從變電室單獨引一回路電源,,那么怎么實現整個建筑物的總等電位聯結呢,?希望大家能提供解決方法,謝謝,!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 編輯 ]

  • 關于不接地的等電位聯結

    指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的???“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結,?!?這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連,?

  • 關于等電位聯結的專題資料

    搜集的有關等電位聯結的相關資料,有專業的論文,,有王厚余先生的講解,;

  • 等電位聯結的作用是什么,?

    等電位聯結的作用是什么?

    1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,,返回變壓器低壓繞組,, 即

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)

    等電位聯結安裝(02D501-2)1/6

  • 等電位聯結淺釋--講座

    等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,,將設備的金屬外殼接地或重復接地,,這樣人身就安全了,現在這一概念是多少已經過時了,。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,在圖1(a)中,,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,,即未與地作等電位聯結,。如圖所示,當設備絕緣損壞時,,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,,此電壓即人體的接觸電壓UC,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大,。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,,即與地作了等電位聯結,其接地電阻為RA,,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA,、RB返回電源,,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源,。對比圖1(a),,電擊致死的危險大大減少,。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,即在電源進線處將PE母

  • 等電位聯結與接地的辨析

    等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,,阻礙了標準的執行,。一、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣。等電位聯

  • 有關總等電位的一個問題

    請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了

  • 關于等電位聯結的一點疑問

    新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!

  • 總等電位MEB聯結線的選材問題

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 編輯 這里探討下總等電位聯結線的材質問題,扁鋼 OR 銅線(最大25平方)進戶金屬自來水管,、電纜金屬鎧裝層(假如電纜外有套金屬管,,金屬管連接到MEB)、消防給水總管等連接到MEB箱內 難道用扁鋼嗎,?扁鋼怎么與以上的金屬管子連接,,焊接嗎?還有低壓配電箱內的PE端子排也需要出線到MEB端子排,,這里我看到有些工地用扁鋼,,我很不能理解,MEB箱子就在低壓配電箱下面直接用銅線不是很方便連接嗎,?用扁鋼的話請問扁鋼怎么與PE端子排連接,。

  • 總等電位聯結……與PEN重復接地,,如何理解

    當建筑物內未作總等電位聯結,,且建筑物距低壓系統電源接地點的距離超過50m時,低壓電纜和架空線路在引入建筑物處,,保護線(PE)或保護中性線(PEN)應重復接地,,接地電阻不宜超過10Ω。

  • 保護總(輔)等電位聯結做法示意

    知識點:等電位聯結

  • 房屋改造如何做接地與總等電位聯結,?

    現有一2層辦公樓,要加建一層,,那么加層的接地方式要和原樓一樣嗎,?加層的總等電位聯結怎么做,?電源是從愿樓電箱接來,還是另外拉來捏,?希望高手指教!,!

  • 問:總等電位聯結線的選擇

    想問下總等電位聯結線,,用扁鋼多大?用銅導線多大,?圖集上說是不小于0.5倍的進線PE截面,,又說最大值為25mm2的銅線,到底該怎么選

點擊加載更多

總等電位聯結

總等電位聯結專題,,為您提供總等電位聯結相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與總等電位聯結 相關的專業交流討論,更多總等電位聯結相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度