  • 等電位聯結的作用是什么,?

    等電位聯結的作用是什么,?

    1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,返回變壓器低壓繞組,, 即

  • 關于等電位聯結的專題資料

    搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,有王厚余先生的講解,;

  • 等電位聯結與接地的辨析

    等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高。但在實踐中,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,,阻礙了標準的執行,。一、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣。等電位聯

  • 等電位聯結淺釋--講座

    等電位聯結淺釋一,、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,,將設備的金屬外殼接地或重復接地,這樣人身就安全了,,現在這一概念是多少已經過時了。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,,但建筑物內電氣設備未作保護接地,即未與地作等電位聯結。如圖所示,,當設備絕緣損壞時,,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,此電壓即人體的接觸電壓UC,,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大,。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,即與地作了等電位聯結,,其接地電阻為RA,,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA,、RB返回電源,,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源,。對比圖1(a),,電擊致死的危險大大減少。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,,即在電源進線處將PE母

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)

    等電位聯結安裝(02D501-2)1/6

  • 關于等電位聯結的一點疑問

    新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!

  • 關于不接地的等電位聯結

    指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的?。俊皩⒔ㄖ镫姎庋b置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。” 這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連,?

  • 請教總等電位聯結的問題

    請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上,?提前謝謝您的回復,。

  • PE線與等電位聯結的區別,?

    看了很多資料pe線和等點位的資料,,沒有看到什么明顯的區別。有一個疑問:在TN-S-C和TT系統中電氣設備的外殼是要求與PE線聯結的,,如果此時在做一個等電位聯結,,是不是多此一舉了?如果此時出現了電氣設備出現了接地短路的話,,那么PE回路和等電位回路是不是成了并聯關系,?如果成了并聯關系,那在驗算接地電阻是否滿足要求的時候,,要按照并聯回路來計算,?

  • 低壓系統的接地及等電位聯結(一)

    1 概述 根據規定,凡屬于發電,、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,由此可見,,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會,。

  • D501-2_等電位聯結安裝

    D501-2_等電位聯結安裝

  • 等電位聯結,,如何兼顧美觀和安全!

    衛生間意外觸電的事件時有發生,。采用等電位聯結可有效避免衛生間觸電,,但為什么很少有人安裝等電位聯結呢? 我覺得有以下幾種原因: 1,、根本不知道等電位聯結是什么,,也從來沒有人告知需要安裝等電位聯結;

  • 等電位聯結與等電位連接

    細心的讀者可能已經注意到了,,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 :     1 建筑物金屬構件,; &

  • 02D501-2等電位聯結安裝[1]

    論文簡介:等電位聯結,,pdf格式,絕對超值,,有需要的速下載 投稿網友:kongli19820128 上傳時間: 2013-12-02

  • 是等電位聯結還是等電位連接,?

    在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,,用的是等電位連接,是否后面的錯了,,還是都一樣,?

  • 等電位聯結知識及數篇論文

    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:48 編輯 等電位聯結知識及數篇論文,希望能對大家有幫助!

  • 關于不接地的等電位聯結的問題

    將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊

  • 關于等電位聯結的作用和TT系統的問題

    如果把一棟建筑物的所有金屬導體做等電位聯結,再與基礎內鋼筋聯通,,(變電所在建筑物外一段距離,,TN-C-S供電形式),,對于整個建筑物內的金屬導體接地了,變壓器中性點接地了,,不就想當與TT系統和TN-C-S系統合并了么,,那等電位聯結的接地電阻豈不是要就很小呢,請教高人,!

  • 等電位聯結主要保護作用說明

    ①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當?shù)涫饺蹟嗥骱仙虾?,避雷器和變壓器同時投人運行;跌落式熔斷器拉開后,,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下,。 ③避雷器必須垂直安裝,,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于,。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上,、下引線要盡可能短而直,,不允許中間有接頭,連接應牢靠,。它與母線,、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固,。引線不應過松過緊,,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連,。