05D10_防雷接地工程與等電位聯結
現在施工中的 等電位聯結是否大多是與防雷接地共用的接地體,,再就是在實際施工中往往將等電位就近從防雷引下線引來,或是直接從頂板/墻體鋼筋上引過來(還是與防雷連上了的),。問題在于并沒有像大多圖集上的,,由總等電位的干線到局部等電位的支線,,這一樣一極一極的單獨敷設連接。,?感覺 與防雷基本上算是一體的了
指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的???“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結?!?這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連,?
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,,阻礙了標準的執行。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,,我國過去強調的是接地,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣,。等電位聯
規范做法:
將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結,。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊
1 概述 根據規定,,凡屬于發電,、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會,。
等電位聯結嚴禁與防雷接地引下線公用,應統一在接地體處做合并接地,,很不解剛看到有人說起,,等電位聯結在前面接還是接地那接有什么區別
TN-S或TN-C-S系統,一般電機的接地做法是動力電纜pe接電機接線盒內pe,電機外殼接地螺栓用接地線與現場接地網連接,,請問電機外殼的這種接地是不是就屬于輔助等電位聯結,?用途是如果動力電纜pe線傳遞過來故障電壓使得電機外殼帶電,人去觸摸外殼不會觸電(由于有輔助等電位)
廠房地面防雷接地網和等電位鋪設時監理提出一個問題:等電位不能和防雷接地網在一個平面上,!我就問下那間隔多深,?監理也沒回答出具體數字,就所有一點間距就可以,!之后回想:防雷接地網和等電位網為什么不能在一個平面上,?規范有要求嗎?如果規范有要求那間距是多少,?求前輩解答,!
我是新手(預算),有個問題,,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),,接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),,我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚,?,??
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
看一看知名房企在項目工程質量巡檢中,,收集的防雷接地及等電位安裝質量問題實例,,并結合國家規范和圖集及提升品質的要求進行解讀。這些典型問題的原因分析和處理措施值得參考學習! 1,、等電位接地排材料和規格不合格
本人以前沒接觸過電氣(只做水暖),,現在在做安裝監理,想請教關于防雷\接地\等電位這些如何入手,,有什么資料可以推薦.謝謝.
我做的工程,一般都進行了總等電位聯結,比如住宅.但一直不知道根據什么這樣做,具體是哪條規范規定的?是所有的工程都要求做嗎?謝謝!
請教大家一個問題,,我現在有一工程,原來三層,,現在上面加一層,,后加的一層也就是四層從變電室單獨引一回路電源,那么怎么實現整個建筑物的總等電位聯結呢,?希望大家能提供解決方法,,謝謝!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 編輯 ]
05d10防雷接地工程與等電位聯結
05d10防雷接地工程與等電位聯結專題,,為您提供05d10防雷接地工程與等電位聯結相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與05d10防雷接地工程與等電位聯結 相關的專業交流討論,,更多05d10防雷接地工程與等電位聯結相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題