垂直橋架電纜可以允許有T型接頭嗎,?有沒有相關規范說明?圖片中顯示的是否符合規范,?麻煩給位好心人給解答一下,,謝謝!
在我們當?shù)兀娎|橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設,。從接地安全保障性來說,,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層,。那么,請大家說說:1,、舉例來說,,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2,、是否有更好的辦法來解決呢,?。,。,。。等等
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理,?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
我單位有一野外電纜有接頭,是否,,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,,那么T接頭一般采取怎么施工方法,?焊接是不合適,壓接數量也很多,,有沒必要每隔6mT接一次,?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,,是否有問題,,盼各位高手能指點迷津!
我們項目由于計量柜位置不符合電力部門驗收標準,計量柜位置換了個地方,,所有的出線電纜需要增加長度,,準備在橋架里做接頭連接,希望各位大蝦給點意見,,能不能這樣做,?對了,是新建的住宅小區公共設備出線,。
我施工一座21層大樓,,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),,橋架在起點(低壓電房)接地,,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,,每層設接地羅栓M10×40供分線箱,、電度表箱、各用戶的PE線接地,,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地,。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接,。我查閱設計規范,無明文規定,。請教各位專家,,有沒有此必要呢,。請指教!
走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖,。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。