  • 關于橋架接地的幾個問題

    請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,,我看大家都用40X4的,,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,,還是與配電的母排連接,? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了,? 4.橋架的支架要不要做接地,。如果要,為什么,,支架不是已經和橋架有連接了嗎,?這幾個問題,實在搞不懂,,請大家賜教,。

  • 請問關于橋架接地的問題,?

    學習中,, 菜鳥問題, 請見諒,。,。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地,? 我看的書感覺信息都不全的,。,。。,。:( 謝謝了,!

  • 橋架接地是如何做法,?急啊。,。,。。

    兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的,?本人是菜鳥,,求救?

  • 天正電氣應增加添加橋架接頭功能

    如題,,天正電氣橋架沒有添加橋架接頭功能,。只能對橋架進線拖拉來自動繪制橋架接頭,這個功能看是方便,,實際上容錯率很低,,經常顯示無法添加接頭,或者需要直角接頭卻自動添加了三通,。應增加單獨的添加橋架接頭功能按鍵

  • [求助]橋架接地及信號系統

    1?,F(xiàn)在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的,?是否還有必要用事故告警小母線,?2。整個廠區的橋架如何接地,?接地點有沒有距離的要求,?

  • 電纜橋架接地干線如此處理是否可行,?

    在我們當?shù)?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層。那么,,請大家說說:1,、舉例來說,,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,,因此而省去豎井接地干線?2,、是否有更好的辦法來解決呢,?。,。,。。等等

  • 請教電纜橋架支架接地如何做,?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理,?

  • 垂直橋架電纜可以允許有T型接頭嗎,?

    垂直橋架電纜可以允許有T型接頭嗎,?有沒有相關規范說明?圖片中顯示的是否符合規范,?麻煩給位好心人給解答一下,,謝謝!

  • 橋架接地,、及工程超高費用計算探討

    現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,這就牽扯到費用問題,,有的設計院對這塊會說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,,這個就沒什么好爭議,有計算及定額依據,。但是有些設計說明含糊,,僅說明橋架通長不少于2處接地,連接板2段不少與兩個放松螺帽,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接,。后者情況我一般用通長計算橋架段數,,按段數計算套用16平方焊銅端子,但經常被咔嚓,,大家意見呢,?另對于工程超高費用,如何確定呢,,比如層高5.3米,,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,,至少),,但是這個操作高度怎么界定,因為基本都有腳手架取費了,。大家認為,?另放個群70684354,本人是福建的,,歡迎安裝預算人員加入,,大家多多交流哈。

  • 繪制三維橋架時接頭無法處理,,求解

    繪制三維橋架時接頭無法處理,,求解

    豎管與水平橋架如何連接,,請各位天正電氣的大神們幫幫忙。

  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急,!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,,直線段有2500米,,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,,每隔6m要跨接一次,,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,,壓接數量也很多,,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,,那么這個圖籍安裝方法,,是否有問題,盼各位高手能指點迷津,!

  • 求助低壓電纜在橋架里可以做接頭連接嗎?

    我們項目由于計量柜位置不符合電力部門驗收標準,,計量柜位置換了個地方,,所有的出線電纜需要增加長度,,準備在橋架里做接頭連接,,希望各位大蝦給點意見,能不能這樣做,?對了,,是新建的住宅小區公共設備出線。

  • 高層建筑豎井中電纜橋架接地問題

    我施工一座21層大樓,,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,,接地電阻4歐,。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱,、電度表箱,、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地,。在防雷驗收中,,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接,。我查閱設計規范,,無明文規定。請教各位專家,,有沒有此必要呢,。請指教!

  • 高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地問題

    走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)

  • 接頭位置可以這樣處理么,?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,,圖紙上設計的是上下各四跟,。我這樣施工了可以不?,!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些?。恳?yàn)橹ё牟课皇芗袅Ρ容^大,!

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋,。 一,電纜橋架:

  • 請教設計大牛,,有關玻璃鋼橋架接地及化工管道接地的問題

    1、我們企業是化工企業,,戶外橋架全部采用玻璃鋼材質,,當時設計圖紙中要求通長鋪設40*4的鍍鋅扁鋼,我一直搞不懂放置它的意義在哪,?放置完后也沒有和其他設備進行連接,,請問鋪設的扁鐵需要在中間接地還是在配電室端接地就可以了?2,、我們企業涉及到很多易燃易爆的管線,,當時設計院未提及管線接地的事宜,后來安監局檢查中發現了該部分問題,,要求整改,,但是我不知道該參照哪個規范?石油化工靜電接地設計規范SH3097-2000中的說法是100米一次接地?,F(xiàn)在很著急,,求各位大牛解答~:'(