最近遇見比較棘手的問題,廠房縱向立柱跨距8m,,橫向立柱跨距30m,??v向總長200m橫向160m,現在遇到的問題是橫向的支架安裝問題,,橫向有2000A母線4條,,一條800的橋架,檁條不可以吊,,請教高手怎么設計支吊架,。:Q
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,,電纜橋架:
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
現在我們有一鋼結構廠房,,原要求大跨距鋼制電纜橋架,現施工單位供貨為普通鋼制電纜橋架,,請大家幫忙討論一下這兩種橋架結構,、安裝、電纜布線上的區別,。
知識點:橋架切割
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋,。一,電纜橋架:1,,電纜橋架分為:槽式,、托盤式和梯架式,、網格式等結構,由支架,、托臂和安裝附件等組成,。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,,體現結構簡單,、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,,全部零件均需進行鍍鋅處理,,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,,則材質必須具有防腐,、耐潮氣、附著力好,,耐沖擊強度高的物性特點,。二,鍍鋅線槽:1,,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽,、撥開式配線槽、迷你型配線槽,、分隔型配線槽,、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽,、電話配線槽,、日式電話配線槽、明線配線槽,、圓形配線管,、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽,、軟式圓形地板配線槽,、蓋式配線槽等。根據材質的不同,,線槽按劃分多種,,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽,、無鹵PC/ABS線槽,、鋼鋁等金屬線槽等等。
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
提問同上,,應該如何封堵,,謝謝!??!
我們最近估做一個工程,在廣東地區,。,。聽工地的監理工程師說現在有規范說橋架不需要接地,。。有沒有這樣的規范呀,?請知道的解答一下吧,。。謝謝
根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,,沒有具體要多大的說法,。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉,。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,,這個大小好像也沒看到規范規定。2,,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,,如何接地,接地線大小如何選3,,在罐區如果有防靜電專用接地,,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上,。大家來討論討論看啊
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
平時接觸的都是民用建筑為多,最近看見一室外景觀燈光工程,,因為劲懵繁容^多,,在室外敷設,結果選擇的是橋架敷設,。我不知道這是否符合規范,?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧?,?請大家幫么?,我查的民用建筑電氣設計規范,說的幾種基本都是室內的,,不知道適合不適合套用在這里,,還是應該套用其他規范?
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
請高手指點下,。
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
我手頭的樣本(許繼)中的電氣橋架高的就是到200,,例如300X200,想問一下要是300高的橋架,例如300X300的,,是不是非標的,,要特制呢?多謝各位,!
這個問題讓大家見笑了,,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,,現在由于建筑的更改,,原先預埋的鋼管全部報廢了,現在方案是通過橋架到各個商鋪,,原先設計的是5根單芯銅線,,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪?要是不行\為什么,?