我是搞監理工作的,,最近在我監理的一個辦公樓中發現電氣豎井的托盤式橋架中電纜和電線在一起敷設,,請問這樣是否允許,,不允許的話有沒有規范或圖集的明確規定,,設計就是這樣設計的,,我該怎么辦,!謝謝,,急等回答
托盤式電纜橋架(槽式\全封閉)內電纜排列間距標準是多少 ,?我查了一下手頭的資料和圖集0701-1-3電纜橋架安裝中,光看圖集中電纜排列有間稀,,但無具體尺寸啊,,請高手指教,先謝了
水電站廠房電纜走橋架分兩層,,第一層電纜托盤,,走動力電纜,第二層電纜梯階式,,走通信及二次電纜,,有規范要求動力電纜用托盤式的,通信電纜用梯階式的嗎,?
槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架。它最適用于敷設計算機電纜,、信電纜,、熱電偶電纜及其它高敏系統的控制電纜等。 托盤式纜橋架是石油,、化工,、輕工、電視,、電訊等方面應用最廣泛的一種 梯級式電纜橋架 XQJ-T型梯級式電纜橋架具有重量輕,,結構簡單,,成本低,,強度大,,造型別具,安裝方便,、散熱,、透氣性好等優點,,使用最小量化的連接螺栓,它適用于一般直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高、低壓動力電纜的敷設,。梯級式電纜橋架備有護罩,,需要配護罩時可在訂貨時注明,,其所有配件與托盤式,、槽式橋架通用,。
現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,?!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
第一、編織銅帶,,??吹骄幙椼~帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,,都生銅銹了,接地效果還會好嗎,?第二,、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思,?小弟是學暖通的,,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,,因此向大家請教,。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,,請問電纜在橋架上如何分布排列?,?為什么?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,或其他方案,。個人比較傾向于第(1)種,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
請教下大家,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
如圖所示,第五條:電纜橋架分支處需要設置阻火措施,,大家是怎么做的呢?
請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,,有什么標準沒,,謝謝啦
GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,,說的是截面積還是電纜的直徑,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,,和現實中的很不相符,大家是怎楊選擇的呢?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,,說的是截面積還是電纜的直徑
前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,,當時很多人說沒有必要,錢多燒的,。后來去查了一下這方面的資料,,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合,。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,,如不利于散熱,散濕,,花費大等等,。在此,,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么?
托盤式大跨距電纜橋架
托盤式大跨距電纜橋架專題,為您提供托盤式大跨距電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與托盤式大跨距電纜橋架 相關的專業交流討論,更多托盤式大跨距電纜橋架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子