請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可,。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接,? 3.接地干線是要多次接地,,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地,。如果要,,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎,?這幾個問題,,實在搞不懂,請大家賜教,。
學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的,。,。。。:( 謝謝了,!
兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,,有的現場卻沒有,,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,,求救,?
誰幫忙解決下:橋架內通長敷設一根-25*4鍍鋅扁鋼,并與接地網焊通.且橋架不得少于兩處與接地干線可靠連接,具體的做法,,有圖更好,,
在我們當?shù)?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層,。那么,請大家說說:1,、舉例來說,,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2,、是否有更好的辦法來解決呢,?。,。。,。等等
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架,、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
1?,F(xiàn)在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理,?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線,?2,。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求,?
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,,這就牽扯到費用問題,,有的設計院對這塊會說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,這個就沒什么好爭議,,有計算及定額依據。但是有些設計說明含糊,,僅說明橋架通長不少于2處接地,,連接板2段不少與兩個放松螺帽,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接,。后者情況我一般用通長計算橋架段數,按段數計算套用16平方焊銅端子,,但經常被咔嚓,,大家意見呢?另對于工程超高費用,,如何確定呢,,比如層高5.3米,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高,?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,,至少),但是這個操作高度怎么界定,,因為痪都有腳手架取費了,。大家認為?另放個群70684354,,本人是福建的,,歡迎安裝預算人員加入,大家多多交流哈,。
根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,,接地線只架設在頂層側板上安裝,,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,,此工程有3層橋架,直線段有2500米,,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,,壓接數量也很多,,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,,那么這個圖籍安裝方法,,是否有問題,盼各位高手能指點迷津,!
走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)
我施工一座21層大樓,,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),,橋架在起點(低壓電房)接地,,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,,每層設接地羅栓M10×40供分線箱,、電度表箱、各用戶的PE線接地,,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地,。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接,。我查閱設計規范,無明文規定,。請教各位專家,,有沒有此必要呢。請指教,!
請問各位大神,,樓內電纜豎井里的橋架需要安裝什么材質的是防火橋架還是鍍鋅橋架?圖紙中沒有寫明哪種類型,,印象里鍍鋅用的比較多,。查找規范也沒查到,,請大神明示,哪個規范里有明確要求,。跪謝,!
一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤,、梯架的直線段、彎通,、附件以及支,、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱,。 2.電纜橋架是使電線,、電纜、管纜鋪設達到標準化,、系列化,、通用化的電纜鋪設裝置。 二,,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),,線槽比較?。粯蚣芄諒澃霃奖容^大,,線槽大部分拐直角彎,;橋架跨距比較大,線槽比較??;固定、安裝方式不同,;在有些場所,,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的,;線槽是用來走線的,,橋架是用來走電纜的。
業主要求電纜橋架和橋架支吊架都采用熱浸鍍鋅的,,橋架好說,,問題是業主要求熱浸鍍鋅支吊架不允許焊接問題是:1、熱鍍鋅支吊架是否能由施工單位現場制作,?或只能購買橋架廠家的加工好的成品,?2,、如果不允許焊接只能通過螺栓固定了,土建預埋件上也無用了,?請問業主的要求是否合理,?大家有什么好主意,幫忙想一想吧,。
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 編輯 在我們工地,,我發現強電井通長接地線從一層到頂層都固定在井道內鍍鋅橋架側面上,,這樣電工省去了在井道壁上打膨脹螺栓的工夫,問電工,,他說他以前的工地也這樣做的,,沒問題。,。大家討論討論這樣做是否合理,?我個人覺得最簡單的不合理的理由是: 如果這么做合理,那么設計院直接設計成他那樣的不是更好,?還省時省力,。但是,有沒有什么理論可以推翻這種做法,?或者這種做法有沒有合理之處,?
1,、我們企業是化工企業,戶外橋架全部采用玻璃鋼材質,,當時設計圖紙中要求通長鋪設40*4的鍍鋅扁鋼,,我一直搞不懂放置它的意義在哪?放置完后也沒有和其他設備進行連接,,請問鋪設的扁鐵需要在中間接地還是在配電室端接地就可以了,?2、我們企業涉及到很多易燃易爆的管線,,當時設計院未提及管線接地的事宜,,后來安監局檢查中發現了該部分問題,要求整改,,但是我不知道該參照哪個規范,?石油化工靜電接地設計規范SH3097-2000中的說法是100米一次接地?,F(xiàn)在很著急,求各位大牛解答~:'(
鍍鋅橋架接地
鍍鋅橋架接地專題,,為您提供鍍鋅橋架接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍍鋅橋架接地 相關的專業交流討論,更多鍍鋅橋架接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量