  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。

  • 關于裝置接地的疑問,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,,在分別經直流空開和交流空開通電后,,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,,再通電問題居然解決了,,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案,。希望有高手路過時給予解答,,在這表示感謝了!?。?/p>

  • A類電氣裝置接地的一般規定

    1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地,。接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地,; b) 保護接地; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地,。2 發電廠,、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置,、設施,,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求,。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻。3 設計接地裝置時,,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響,。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算。4 確定發電廠,、變電所接地裝置的型式和布置時,,考慮保護接地的要求,應降低接觸電位差和跨步電位差,,并應符合下列要求,。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,發電廠,、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶、避雷引下線,,其他的我不懂,,求指導 。,。,。。不勝感謝:)

  • 關于屋面電氣裝置的接地保護?。。?!

    如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶,?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容,。最好貼出規范具體內容,。回答好的加分,。

  • A類電氣裝置接地的一般規定是什么

    1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地。 2 發電廠,、變電所內,,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,,應使用一個總的接地裝置,,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻,。 3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,,但

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。

  • 廚房設備滅火裝置如何檢測,?

    廚房設備滅火裝置是固定安裝于公共廚房等高濕熱環境中,由滅火劑貯存容器組件,、驅動氣體容器組件(適用于貯氣瓶驅動式),、管路、噴嘴,、閥門及其驅動裝置,、感溫器、控制裝置,、燃氣聯動閥等組成,,在廚房設備發生火災時能自動探測并實施滅火的成套裝置。

  • 關于綜保與小電流接地選線裝置

    各位大俠好:在電氣施工圖設計中,,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置,。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <

  • 請教關于接地裝置的選擇與布置

    我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,,利用什么作為接地裝置,?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接,。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的,?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地; (5)

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失,。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因?