10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙?,?,?謝謝
10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,,就閉鎖線路自投,。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投,?
防雷與接地裝置
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶、避雷引下線,,其他的我不懂,,求指導 。,。,。。不勝感謝:)
35kV 110kv用的都是裸導線,,要架地線要考慮防雷,,為什么10kV架空線路裸導線不用考慮防雷,而10kV絕緣導線要考慮防雷呢,。主要是個什么原理呢
建筑工地的構筑物,、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器,、引下線、接地體三部分組成,。電氣沒備的防雷除屏蔽外,,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,,也獨立安裝,。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊,。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器,。 避雷針是常用的一種接閃器,,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,,鋼管厚度不小于3mm,,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹,。接閃器應明裝于屋脊,、屋角等處。另外,,根據經驗,,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,,金屬窗框架,、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,,并與引下線連接,。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支
接上一個問題,,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置,,是這樣嗎? 在住宅小區施工時,,三類防雷建筑從18層開始設引下線,? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,上面還焊接著一塊扁鋼,,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,,我是監理就糊涂讓他通過了。請問這樣對嗎,?
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊,、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度,。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,,支點間距不應大于1.5m,,一般取1m。若屋頂有水箱,,因水箱高出屋頂,,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m,。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,,用避雷帶組成20m×20m的網格,。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿,。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m,。引下線可明裝亦可暗裝,,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm,。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的,。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,,避免焊接飛濺沾污墻面,。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成,。<
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。
確定防雷裝置保護范圍的方法很多.這里只介紹用“滾球法”,“滾球法”是防直擊雷的計算方法之一,。它的機理出發點是:雷云運動的發展在開始是不確定的,,直到最近點的電場強度足以擊穿它與地面目標之間的空氣間隙時,也即雷云與地面目標的距離等于擊穿距離時.才受到地面的影響而開始定位,。按照此理論.用一個假設半徑為h,,的球體,滾過防雷建筑物時,,球體所能接觸到建筑物的各個部分.是可能遭到宙擊的地方.球體不能接觸到建筑物的部分,,則認為已由建筑物其他部分給予保護.不需要加防雷措施。
國際電工委員會編制的標準(IEC1024-1)將建筑物的防雷裝置分為兩大部分:外部防雷裝置和內部防雷裝置,。筆者認為,,這樣劃分很有必要,建筑物的防雷設計必須將外部防雷裝置和內部防雷裝置作為整體統一考慮,。 外部防雷裝置(即傳統的常規避雷裝置)由接閃器,、引下線和接地裝置三部分組成。接閃器(也叫接閃裝置)有三種形式:避雷針、避雷帶和避雷網,,它位于建筑物的頂部,,其作用是引雷或叫截獲閃電,即把雷電流引下,。引下線,,上與接閃器連接,下與接地裝置連接,,它的作用是把接閃器截獲的雷電流引至接地裝置。接地裝置位于地下一定深度之處,,它的作用是使雷電流順利流散到大地中去,。
線路冰情微波監測裝置 一 、概述 輸電線路覆冰問題是電網部門幾乎每年都會遇到的,,覆冰是一種多發在深冬和初春時節的自然現象,,且由于該物理變化對濕度有一定的要求,所以在我國東南部地區較易形成,。覆冰災害
220kV及以上典型線路桿型裝置圖
《防雷與接地裝置》圖集
每次打雷時雷電流總是通過室外的監控設備線路進入弱電機房致使機房設備被擊壞,,室外有好幾十個攝像頭,如果每個線路上加浪涌的話成本太大,,請教有沒有其他更經濟的辦法,?
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
10千伏配電線路非常復雜,一旦遭遇了雷害事件,,就很難對電網進行維修管理,,往往會造成重大的經濟損失。雷電是一種常見的自然現象,,人們無法預測其發生的準確時間,,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害。大量研究表明,,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的,。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,保證電網的安全運行迫在眉睫,。 一,、影響10千伏配電線路的影響因素 1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,,雖然線路沒有被雷電直接擊中,,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,,雷擊的位置與導線相距五十米,,就會產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏,。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,,甚至擊斷,。 2、絕緣水平<
另外,,根據經驗,,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,,金屬窗框架,、宣傳標語牌,、引下線等都
在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,,因此遭受直擊雷的機會相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,,線間距離小,,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘,。因此,,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性,。 配電線路防雷,,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,,要從提高線路的耐雷水平入手,,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子,。因配電線路點多,、面寬、線長,,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的,。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,,因而導線容易形成三角形排列,,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用,。所以,,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙,。 防感應雷
一 ,。概述 近年來我國電力行業保持著很快的發展速度,發電量已經穩居世界首位,。除了火力發電,,風電、光伏,、核能等其他能源發電量逐年增高,,而輸電線路作為電力輸送中不可或缺的一環,它的正常運行十分關鍵,。以往運維人員都是定期實地勘察,、記錄線路運行情況,,排除可能存在的風險隱患,但隨著線路總長的增加,,這種方式無疑變得落伍且低效,,特力康研發了一款架空線路在線監測裝置(微拍)來解決這一問題。