? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器,、電源二級防雷器,、電源三級防雷器,甚至更多,。為什么必須要安裝多級防雷器呢,,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,,通流容量和保護水平,。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力,;保護水平即限制電壓,,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓,。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大,。在防雷工程中,,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,,其通流容量也必然較小,,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,,從而造成防雷器損壞,,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,,我們如够選用通流容
請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??
本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 編輯 前幾天參觀某單位的低壓配電房,,見到他們的雙電源切換系統是較少見的三級切換:第一級是電源進線柜的萬能斷路器自動切換,,第二級是雙電源柜萬能斷路器自動切換,第三級是設備安裝處現場的雙電源柜切換,,請問有必要用到那么多的切換嗎,? .
防雷分哪幾個等級,,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,,下面我們一起看下。
1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚,。但是現場沒有單獨零線,,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎,?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,,同軸電纜做接地要怎么做,?請指教!~~
供電局給出的供電方案里,,居民用電屬于三級負荷,;施工圖紙設計居民屬三級負荷,消防屬二級負荷,;那么問題就來了,,供電方案按照雙回路電源做的(二級負荷的要求),為什么三級負荷要做雙回路電源呢,?是因為考慮消防用電屬二級負荷才這么做的嗎,?如果沒有消防用電,單純按三級負荷考慮,,是否供電只做單路就可以了,?請解答小生心中的疑問,謝謝,。
雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
三級防雷用不用做均壓環一座12層的住宅樓,,經計算為三級防雷,在做防雷接地時用不用考慮以下措施:每隔三層在建筑物四周裝設均壓環,所有引下線,、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上,。 按規范一、二級防雷才用做,,三級不用做,,可實際上好多圖紙三級也都是這樣做的,,有必要做嗎,?洗耳恭聽各位大俠的賜教。
前段時間做了一個5層的宿舍樓,,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明,、消防設備等都是屬于三級負荷的,。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電??蓪張D的卻提出來要有備用電源,,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧,。還望高手指點一二!
三級消防負荷怎么配電,?也是雙電源供電嗎?,,求大神解答,,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電,?就是為它單獨再引一路市政電源唄,?
雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。一,、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直
隨著國家對3G產業的不斷推進,3G建設正在不斷展開,。但3G基站與2G基站的電路結構是不同的,,2G基站只有天饋上塔,但3G基站還存在RRU(射頻遠端設備)上塔的問題,,雷擊環境相對惡劣,,這給系統防雷設計提出了嚴峻的考驗??紤]3G的上塔線纜為光纖和電源線,,而一般采用的是沒有加強筋的光纖,不存在雷擊的問題,,所以電源的防雷在解決3G基站防雷中占有重要的地位,。 因為電源防雷是屬于系統工程,必須整體考慮,。一般包括以下4個方面:交流動力電纜的防雷,、基站地網與站內設備的地線連接、站內組合電源系統防雷,,RRU電源線及電源端口防雷等,。只有在這4個方面進行綜合防護,才能達到理想的防雷效果,。
《建筑設計防火規范》第10.1.8條“消防控制室、消防水泵房,、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置”。如果消防負荷為三級負荷,,有些設計依據上述條文在消防設備末端設雙電源切換
雷是一種大氣中的放電現象,,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,,防雷設計是一項十分重要的工作,,而在實際工程當中,,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,,防雷設計更是刻不容緩的大事,,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能,。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,,危害范圍一般較小,,可使用避雷針,、避雷線和避雷網來防避,,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,,CATV系統的電子設備受雷擊損環,,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光,。當雷云很低,,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,,形成帶電云層向地面或者建筑物放電,;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,,這種放電就是直擊
一普通多層學生宿舍樓,,按《建筑防火規范》GBJ16-87中10。1,。1條第四條,,其屋頂消防穩壓泵(一用一備)為三級負荷,但根據8,。8,。5條由要雙電源供電,真是頭大了,。
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備,;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。 關鍵詞:防雷器 電源系統 應用 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成
產品介紹: 歐姆雷盾(OMRDON)III級電涌保護器(Surge Protection Device,,簡稱SPD)(又稱防雷器、避雷器,、浪涌保護器,、過壓保護器),適用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S,、TN-C-S,、TT、IT等供電系統因雷擊而產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)保護,,用于雷擊區域的LPZ 2-3區域或更高界面,,其設計依據符合GB18802.1,IEC61643-1技術標準,,用于設備端的第三級精細電涌保護,。 工作原理: 電涌保護器(SPD)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用原理是在正常情況下,,電涌保護器處于極高的電阻狀態,,從而保證電源系統正常工作;當系統線路上出現電涌過電壓,、過電流時,,SPD的電阻突變或持續下降為低阻抗,SPD立即在納秒級的時間內導通,,將電涌能量通過SPD泄放入大地,;當電涌過后,電涌保護器又迅速恢復為高阻狀態,,從而不影響系統正常供電,。 功能特點: 1、可選遙信端子報警功能,,便于遠程報
如何簡單鑒別電源防雷器質量的好壞? 我們首先來了解下防雷器的作用:防雷器主要的作用是1,、泄放電流,;2、等電位,。 然后我們來看看防雷器的主要組成部分由那些,? 1.壓敏電阻片;2.脫扣裝置,;3.失效裝置,;4.外殼; 壓敏電阻片是主要起到泄放雷電流的作用,,所以它的好壞某種程度上決定了防雷器的好壞,。目前市場上充斥著許多劣質的壓敏電阻片,也可以用只是承受動作次數太低(一般要求動作次數為50次左右),。好的和壞的壓敏片相差數十倍,,可能選擇了差的防雷器短時間之內也沒有問題只是一但發生多次雷擊事件就會出現質量問題,特別是雷雨季節一天當中雷擊次數會很多,。 另外就是脫扣裝置,,防雷器在進行雷電流泄放之后會進行等電位進而保護設備,,所以脫扣裝置一定要正常工作,。 失效裝置就是顯示防雷器壞了與否的指示裝置,一般成長情況下是綠色的,,當出現紅色時就需要更換防雷器,。 然后就是防雷器的外殼,防雷器的外殼是一種阻燃材料構成的,。一些質量差的防雷器用的是二次回收料做成的,,可以通過肉眼去鑒別下有么有雜質、顏色是否之類的來判斷,。