? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄?。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
防雷分哪幾個等級,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,,下面我們一起看下,。
三級防雷用不用做均壓環一座12層的住宅樓,經計算為三級防雷,,在做防雷接地時用不用考慮以下措施:每隔三層在建筑物四周裝設均壓環,,所有引下線、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上,。 按規范一,、二級防雷才用做,三級不用做,,可實際上好多圖紙三級也都是這樣做的,,有必要做嗎?洗耳恭聽各位大俠的賜教,。
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器,、電源二級防雷器,、電源三級防雷器,甚至更多,。為什么必須要安裝多級防雷器呢,,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,,通流容量和保護水平,。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力,;保護水平即限制電壓,,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓,。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,,但由于雷電的能量是非常巨大的,,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞,。同樣,我們如够選用通流容
一,、前言 在建筑物防雷設計中,,設計人員對一、二級防雷建筑物的防雷設計比較重視,,疏漏差錯很少,,但對大量的三級防雷建筑物的防雷設計卻常有忽視。由于設計質量管理規定:對于一般工程的電氣設計允許可以不要計算書,,因此許多設計人員對三級防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計,。對于防雷設施的是否設置及防雷設施的各種安全間距未進行計算,、驗算,因此造成大量的三級防雷的建筑物的防雷設計,、施工存在較大的的盲目性,,使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,,而有些工程卻未按規范設計,、施工,造成漏錯,,帶來很大隱患和不應有的損失,。 二、建筑物防雷規范的概述及比較現今建筑物防雷標準 由1993年8月1日起實施的《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92,?推薦性行業標準,,1994年11月1日起實施的《建筑物防雷設計規范》 GB50057-94?強制性國家標準
對IEC,、GB50057-94,、JGJ/T16-92等建筑物防雷規范進行對比,指出對三級防雷建筑物的防直擊雷設計與施工中存在的誤區以及應采用的相應措施,,論述建筑物防雷設計中應計算的設計參數,,安全,、經濟地實現設計標準。[關鍵詞]建筑物 防雷設施 裝置間距 跨步電壓 埋地深度 接地電阻一,、前言在建筑物防雷設計中,,設計人員對一、二級防雷建筑物的防雷設計比較重視,,疏漏差錯很少,,但對大量的三級防雷建筑物的防雷設計卻常有忽視。由于設計質量管理規定:對于一般工程的電氣設計允許可以不要計算書,,因此許多設計人員對三級防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計,。對于防雷設施的是否設置及防雷設施的各種安全間距未進行計算,、驗算,因此造成大量的三級防雷的建筑物的防雷設計,、施工存在較大的的盲目性,,使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,,而有些工程卻未按規范設計,、施工,造成漏錯,,帶來很大隱患和不應有的損失,。二、建筑物防雷規范的概述及比較現今建筑物防雷標準有1993年8月1日起實施的《民用建筑電氣設計規范》?JGJ/T16-92?推薦性行業標準,,1994
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
根據規范年預計雷擊次數大于0.06的住宅才是三級防雷.達不到三級防雷是不是可以不做防雷設計啊?如果是的話,按照規范一般的多層住宅都不需要做防雷了.做設計二年了,從來沒計算過年預計雷擊次數,今天計算了一下就范糊涂了.一般的多層的在住宅根本就達不到0.06假設年均雷暴日26.3,建筑長度100米.高度20米,寬度20米,計算出年預計雷擊次數是0.04,還小于0.06呢,而實際中多層住宅很少有達到100米的,也就是說0.04還是比較高的一個值,仍然小于0.06照這么說,是不是多層住宅都不需要做防雷設計呢.???疑問!!!年預計雷擊次數計算軟件在下面帖子中,有興趣的可以計算一下.http://co.163.com/forum/content/226_393604_1.htm
19層及以上的住宅建筑和高度超過50m的其他民用建筑物。按<民用建筑電氣設計規范>應該可以,但不放心來請教下高手!
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答!,!
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙?,?,?謝謝