參考答案給出的是5片,但我認為是4片,,理由是依據21.0.13條懸式絕緣子比耐張絕緣子少1片,。麻煩哪位知道的給回復一下。提前謝謝您的回復,。
復合懸式絕緣子用于高壓和超高壓、特高壓交流輸電線路中絕緣子和懸掛地線用。復合懸式絕緣子特點: 硅橡膠復合絕緣子作為瓷質絕緣子的更新換代產品,,可以提高污閃電壓,最大限度的降低線路運銷維護工作量和停電時間提高供電可靠性,。與傳統的瓷絕緣子相比,復合絕緣子具有無法比擬的優點:1,、結構簡單;2,、耐污性能好,,硅橡膠材料的憎水性、遷移性,、恢復性,,并且在復合絕緣子表面積污后可以遷移到污層表面;3,、制造工藝簡單,;4、重量輕、運輸方便,;5,、性價比高;6,、維護人力少,、費用低;7,、抗冰害能力強,;8、高機械強度等級容易實現,。針式復合絕緣子的應用: 主要用于變電站,。 特點: 硅橡膠復合絕緣子作為瓷質絕緣子的更新換代產品,可以提高污閃電壓,,最大限度的降低線路運銷維護工作量和停電時間提高供電可靠性,。
產品簡介: 一、用途,、結構,、型號簡介: 高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子適用于工業粉塵、化工,、鹽堿,、沿海及多霧地區,供高壓架空輸配電線路上的絕緣和固定導線用,,一般組裝成絕緣子串用于不同電壓等級,、不同污穢地區的電力線路上。 耐污型絕緣子按其傘形結構分為雙層傘型,、鐘罩型,、草帽型三種。雙層傘耐污型絕緣子爬電距離大,,傘型開放,,裙內外光滑無棱,積灰速率低,,風雨自潔性能好,;鐘罩型耐污懸式絕緣子利用傘內受潮的不同期性及傘下高棱的抑制放電作用,防污性能較好,;草帽型耐污懸式絕緣子盤徑大,,一般將其放在懸垂串的頂端,對防止鳥害及貫穿性結冰有較好的作用,。耐污型懸式絕緣子的結構裝配可參見普通型懸式絕緣子,。二,、 型號說明: XWP-以機電破壞負荷表示的雙層傘型耐污懸式瓷絕緣子 WHP-以機電破壞負荷表示的鐘罩型耐污懸式瓷絕緣子 WHP-以機電破壞負荷表示的草帽型耐污懸式瓷絕緣子 其右下角數字為設計順序號;破折號后面的數字為機電破壞負荷(kN),;C-槽型連接(球型連接不表示)
DLT 626-2015 劣化懸式絕緣子檢測規程
本帖最后由 最后一片楓葉 于 2016-11-29 17:29 編輯 11-29日晚8點公開課,,《絕緣子詳解》精彩課件??筛鶕?jù)課件內地址聽直播
這種絕緣子是用于10kV戶內的,,瓷瓶的長度大概是104mm,而規范上10KV的帶電體與接地體之間的安全凈距為125mm,,兩個都是國標,,怎么就不統一呢
一、10kV防雷絕緣子概述 10kV防雷絕緣子是最常用的電壓等級線路,,由于10kV線路的絕緣水平普遍較低,,難以承受直擊雷或感應雷的作用,不僅在雷直擊導線和塔頂時會閃絡起跳閘,,而且在雷電擊中周邊的樹木或建筑時,,因感應電壓過高也會導致閃絡,絕緣層被擊穿,,接續的工頻電弧在此處燃燒,在極短的時間內導線就會被燒斷,。目前我國各大,、中城市10KV配電線路采用絕緣導線做為架空配電線路的愈來愈多,有效地解決了裸導線難以解決的走廊和安全問題,,與地下電纜相比具有投資省,,建設快的優點,但也帶來了一些新的技術問題,,其中之一就是絕緣導線運行中的雷擊斷線,,雷擊斷線已成為電力系統面臨的一個安全難題。為了解決現有技術存在的缺陷,,新研制和開發的防雷產品成為必然趨勢,。 例如:FEG-12/5型高壓防雷針式復合絕緣子(分穿刺和非穿刺式兩種)型高壓跌落式防雷保護器等,都具有防雷保護功能,。這些防雷新產品性能可靠,,安裝施
FEG-12/5防雷支柱絕緣子(穿刺式/非穿刺式)一,、產品簡介隨著電力的線路改造絕緣化,,傳統的設計,,由于絕緣線路有先天不足的耐雷水平,難以承受直接雷或感應雷的作用,,雷擊斷線已經成為電力面臨的又一個新的難題,。目前國內外防止10KV架空絕緣導線雷擊斷線所采取的主要措施有:架設架空避雷線;安裝氧化鋅避雷器,;在柱式絕緣子上安裝金屬箍環,,負荷側裝防弧金具。但現有的技術存在以下缺點:投資成本較大,,施工安裝復雜,,需剝開絕緣層,導致線芯進水和腐蝕,,瓷絕緣子傘裙因燃弧燒裂,,受環網供電負荷側變化影響等。FEG型防雷支柱絕緣子是新型組合式結構的二合一防雷支柱絕緣子,,其絕緣子有很好的絕緣性能和防污穢水平,,可適用于10KV架空電力線路中絕緣和支持導線用,而且還具有防止10KV架空絕緣導線雷擊斷線的保護功能,。本產品還具有穿刺通電功能,,安裝施工極為方便可靠,不需剝開絕緣層可避免線芯進水和腐蝕,,同時也極大減輕操作人員的勞動強度,。由于把支柱絕緣子和防弧金具合二為一,不受環網供電負荷側(背離電源側)影響,,更使線路簡潔美觀并極大地降低了造價,。本產品性能可靠,投資少,,收效大,,為電力部門防止架空絕緣導線雷擊
現在單位剛實行ERP、問下拉線絕緣子用ERP物料庫中什么型號絕緣子???
復合絕緣子廣泛用于發電、變電,、輸電,、配電、用電領域,,是不可或缺的絕緣設備,。復合絕緣子型號眾多,根據工況的不同選擇不同材質和不同特性的產品,。那么復合絕緣子制造工藝種類有什么,? 1.單傘套裝粘結加花套寶華加立式灌膠式:芯棒外模壓護套后,,傳入經室溫硫化硅橡膠粘結好的傘串內,其縫隙真空灌入高分子填充膠,,經端部連接金具密封后完成制作,。該種技術是早期工藝,工序多,,分散性大,,其灌膠技術很難保證批量生產220KV及以上電壓等級的飽滿度。由于芯棒有撓度,,灌膠縫隙小,,芯棒與傘串內壁接觸易發生半邊膠道堵塞,造成局部無填充膠而形成絕緣缺陷,。 2.擠包護套加粘傘盤式:芯棒經打毛處理刷粘結劑后,,經擠包機制成護套,經二次硫化與已硫化好的傘片在穿傘機閃用室溫硫化硅橡膠粘結,,經端部連接金具,、密封處理后完成。該技術生產效率高,,因國內擠包機出口溫度低,,芯棒與護套粘結主要靠二次硫化進行,散盤與護套粘結面小,。 3.分段或一次注射成形式:芯棒經打毛處理刷粘結劑后,,經注射成型機在模具內注射成型。電壓等級高的絕緣子采取分段注射成型后,,經二次硫化、金具連接密封后完成,。此工藝
110kV復合絕緣子局部擊穿,。由于我處升壓試驗水平受限,不能做整體耐壓試驗,。但局部擊穿未造成接地,、跳閘等事故。 分析原因:1,、材質配料不合格,;2、生產工藝低,;
本人在做國外水電站項目.近期選絕緣子,初次接觸此領域,請教大家:3*6000kW機組,11kV.2*10MVA主變,升壓至132kV,輸電線路耐張絕緣子18串,懸垂絕緣子24串.無特殊環境要求.請問站內11kV線路和132kV輸電線選用什么型號的絕緣子?
12KV電壓等級的戶內用有機絕緣子(環氧樹脂)兩個傘裙之間的氣隙間距有沒有最小值的要求,?最小值是多少?傘裙深度與氣隙間距有無限定關系,?
目前配網改造中表后線套價的問題,請大家發表意見: 有的采用10kv以下架空導線套價,有的采用進戶線架設套價,還有的按"蝶式絕緣子配線沿屋架,梁,柱架設",還有的采用"蝶式絕緣子配線跨屋架,梁,柱架設",這見種方法有何區別,特別是"蝶式絕緣子配線沿(跨)屋架,梁,柱架設",其定額基價相差較大,請各位發表高見.(我采用的是廣東省綜合定額)
這照片是變壓器中性點接地的圖片,,我不能理解為什么這里會用到絕緣子,,請各位賜教。
淺談硅橡膠絕緣子的運行 復合式高壓硅橡膠絕緣子由于其安裝方便,、耐磕碰,、成本低廉、絕緣性能良好,、耐腐蝕,、抗污染性能好,近年來,,在內蒙前期供電局的兩網改造中得到了廣泛的應用,,但由于硅橡膠絕緣子在生產過程中的工藝缺陷,造成在運行中絕緣子被擊穿的問題,。 對熔斷器的硅橡膠絕緣子進行解剖分析,,硅橡膠絕緣子柱中間空心處全部放電,造成的黑色游離炭化物,,分析認為可能是硅橡膠絕緣子接線柱頂端密封不嚴,,滲漏雨水,經對多組進行試驗沒有滲漏跡象,,密封性很好,,證明兩次導電擊穿與雨水侵蝕無關。因此又組織高電壓技術人員進行分析,,認為是硅橡膠絕緣子絕緣空心桶內部,,受強電場的干擾后破壞了空氣中的電介質平衡,導致產生放電擊穿,,這是生產
哪位有JB/T8460-1996《高壓線路用棒型懸式復合絕緣子尺寸與特性》,,另請問對絕緣子的干弧距離要求是這本規范上的嗎?
某發電廠,處4級污染區,,220KV升壓站,,耐張絕緣子串選XPW160,幾何爬電距離46厘米,,有效率為1,,求片數。16,、17,、18、19,哪個呢,?疑問:耐張,、懸垂絕緣子用同一個公式?
一個老式的水泵,,電機型號是:JRL15-10 6kv 260kw 590轉?,F(xiàn)在接線箱中的絕緣子壞了,上面沒有型號,,發個照片,,大家幫看看哪能沤這個絕緣子,等急用,。謝了,!
沒有理解機械強度安全系數在什么情況下應分別取運行工況,斷線工況和斷聯工況,? 本題應該取那種工況,?依據是什么? 提前謝謝您的回復,。