亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電線路絕緣導線的防雷措施及分析

    配電線路絕緣導線的防雷措施及分析

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝

  • 0.4KV及10KV架空絕緣線路大樣圖

    某電業局城網中低壓線路施工標準圖集,,包括0.4KV及10KV架空絕緣線路詳圖。

  • 城市馬路邊的10KV和400V線路是絕緣線嗎

    城市馬路邊的10KV和400V線路是絕緣線嗎,?如果不是,感覺很多都在樹枝中間,,會有危險的,。那校外的10KV線路是絕緣線還是裸線?

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),,在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,,(由于原線路敷設有問題,,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況,。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點

  • 微機消諧裝置殼體與線路的絕緣如何進行檢測,?

    微機消諧裝置,型號為ZB-WXZ196,這款裝置是一種新型的智能型消諧裝置,,體積小,外觀精美,,使用方便,功能強大,!其主要作用是用來保護PT內電壓互感器的安全,可以防止諧振擊穿電壓互感器,,影響整個PT柜,甚至影響整個電力系統的安全運行,。安裝微機消諧后可以避免此種類型的事故發生,! 微機消諧投入使用后是如何工作的,? 微機消諧檢測PT三角電壓,。在正常工作的狀態下,微機消諧循環顯示三相電壓,。當系統出現故障,,微機消諧開始動作,進行數據采集并處理數字信號,,同時對采集的數字信號進行分析,,得出故障類型。如果是鐵磁諧振的話,,微機消諧會立即啟動消諧電路,,此時CPU系統開始記錄、儲存,、顯示,、報警。 微機消諧工作時,,裝置內的線路與外殼需要做到完全絕緣,,否則會造成很嚴重的后果!那么微機消諧內的線路與殼體的絕緣,,該如何進行檢測呢? 微機消諧線路與殼體的絕緣,,我們采用搖表對其進行測試,! 將搖表的兩端分別與

  • 10kV線路自投裝置的問題

    10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,,就閉鎖線路自投,。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投,?

  • 直流絕緣監測裝置的問題

    我廠直流有兩段直流母線,,每段母線上都配置了一套直流絕緣監測裝置,是微機型的,,不是傳統的繼電器型直流絕緣監測裝置,,問題是以前用傳統的直流絕緣監測裝置時,當兩段直流母線聯絡運行時,,需要退出一套直流絕緣監測裝置,,為什么用微機型的,還要沿襲老習慣要退出一套呢,, 還有傳統的直流絕緣監測裝置,,由于功能簡單只能監視母線絕緣障礙,當聯絡運行時,,由于防止電橋不平衡而導致誤報警,,所以要退出一套,而現在使用了功能強大的微機直流絕緣監測裝置,,但其只能監視某一段母線的絕緣,,退出一套以后,那另一段直流母線不是沒有絕緣監視裝置了么,,如果此時發生直流接地,,會有什么后果?拜求高手大俠們解答,!

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 99D102-1 6~10kV鐵橫擔架空絕緣線路安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-11 12:47 編輯 99D102-1 6~10kV鐵橫擔架空絕緣線路安裝

  • 99D102-2 1000V以下鐵橫擔架空絕緣線路安裝

    99D102-2 1000V以下鐵橫擔架空絕緣線路安裝

  • 復合絕緣外套線路型ZnO避雷器防雷運行分析

    0 引言 截止1999年底,,廣東省已有肇慶、廣州,、東莞,、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,,220 kV4條)的93基(110 kV63基,,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器),。經過3個雷雨季節運行,,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,,220 kV線路48次)。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,,討論選點,、安裝和運行維護等方面存在的問題 。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,,19911997年年平均138個雷電日,,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,每年雷擊跳閘情況較多,。1997年4月在110 kV珠西線#27,、#

  • 【電氣學院】10kV防雷絕緣子在配電線路中的應用

    【電氣學院】10kV防雷絕緣子在配電線路中的應用

    一、10kV防雷絕緣子概述 10kV防雷絕緣子是最常用的電壓等級線路,,由于10kV線路的絕緣水平普遍較低,,難以承受直擊雷或感應雷的作用,不僅在雷直擊導線和塔頂時會閃絡起跳閘,,而且在雷電擊中周邊的樹木或建筑時,,因感應電壓過高也會導致閃絡,絕緣層被擊穿,,接續的工頻電弧在此處燃燒,,在極短的時間內導線就會被燒斷。目前我國各大,、中城市10KV配電線路采用絕緣導線做為架空配電線路的愈來愈多,,有效地解決了裸導線難以解決的走廊和安全問題,與地下電纜相比具有投資省,,建設快的優點,,但也帶來了一些新的技術問題,其中之一就是絕緣導線運行中的雷擊斷線,,雷擊斷線已成為電力系統面臨的一個安全難題,。為了解決現有技術存在的缺陷,新研制和開發的防雷產品成為必然趨勢,。 例如:FEG-12/5型高壓防雷針式復合絕緣子(分穿刺和非穿刺式兩種)型高壓跌落式防雷保護器等,,都具有防雷保護功能。這些防雷新產品性能可靠,,安裝施

  • 復合絕緣外套線路型ZnO避雷器防雷運行的分析

    0 引言 截止1999年底,,廣東省已有肇慶、廣州,、東莞,、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,,220 kV4條)的93基(110 kV63基,,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器)。經過3個雷雨季節運行,,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,,220 kV線路48次),。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,,討論選點、安裝和運行維護等方面存在的問題 ,。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,,19911997年年平均138個雷電日,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,,每年雷擊跳閘情況較多,。1997年4月在110 kV珠西線#27、#

  • 誰有10KV架空絕緣線路\開關站檢修規程?

    誰有10KV架空線路\架空絕緣線路\配電室\開關站檢修規程?急!!!!!!!!!!在此先謝謝了.

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶,、避雷引下線,其他的我不懂,,求指導 ,。。,。,。不勝感謝:)

  • 請教下10kV線路防雷的問題

    35kV 110kv用的都是裸導線,要架地線要考慮防雷,,為什么10kV架空線路裸導線不用考慮防雷,,而10kV絕緣導線要考慮防雷呢。主要是個什么原理呢

  • 建筑工地如何選用防雷裝置

    建筑工地的構筑物,、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器,、引下線、接地體三部分組成,。電氣沒備的防雷除屏蔽外,,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,,也獨立安裝,。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,,以便產生向上的迎面放電,,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊,。尖頂,、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成,。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊,、屋角等處,。另外,根據經驗,,高大建筑有可能會遭受側擊,,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架,、宣傳標語牌,、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接,。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷,。單支

  • 防雷裝置問題,?懇求專家解答!

    接上一個問題,,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎,? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置,,是這樣嗎,? 在住宅小區施工時,三類防雷建筑從18層開始設引下線,? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,,上面還焊接著一塊扁鋼,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,,我是監理就糊涂讓他通過了,。請問這樣對嗎?

  • 多層建筑的防雷裝置如何施工

    多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊,、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,,可將避雷帶支起10~20cm,,支點間距不應大于1.5m,一般取1m,。若屋頂有水箱,,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶,。采用避雷帶防雷時,,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格,。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,,引下線應對稱設置,。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的,。當引下線與支架焊接連接時,,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面,。焊接完后再拿走鐵皮,。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成,。<