一廠房2,。8萬平方米,四層,。屬二類建筑丙類生產廠房,。建筑設計按一級防火考慮,問是否需要作自動消防報警系統啊啊?。??GB50116-98上面說屬二類保護系統,,需要設置消防報警系統,可是查詢建筑防火設計規范和強制性條文沒有明確是否需要設置,,所以感覺有矛盾,。請教大家是否必須設置消防報警系統,??,?
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?
交通部修訂技術標準——— 本報訊 日前,交通部對《公路工程技術標準》設置緊急報警設施的規定進行了修訂,。新建公路項目應根據相鄰地區已通車項目的緊急報警設施的使用率和使用效果,,合理設置緊急報警設施,原則上不再設置緊急報警電話,,以降低工程投資及運營維護費用,,充分利用移動通信等公共資源。 此外,,長和特長隧道等特殊地段應加強設置緊急報警設施,,以保證相關信息能夠及時傳出。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量,、模擬量均報故障。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,,6、7回路模擬量均報故障,; 將6,、8回路在回路板上的接口對調后,,6、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
很多時候我們會發現自己的系統問題越來越多,如果將就使用,,那系統運行效率肯定不會很高,,甚至還無法正常運行,如果選擇重新安裝系統,,那不但麻煩不說,,而且還會耗費很長的等待時間。其實,,當Windows系統一旦遇到無法啟動或者運行出錯的故障時,,我們不妨使用下面的六項措施,來快速而有效地“急救”受損的Windows系統,,說不定能收獲奇效,! 1、最后一次配置 Windows2000以上版本的操作系統,,每次成功啟動之后都會對系統注冊表進行自動備份,,一旦我們發現Windows系統本次不能正常啟動時,那多半是我們上一次對系統進行了錯誤的操作或者對某些軟件進行了錯誤的安裝,,從而破壞了系統注冊表的相關設置,。此時,我們可以嘗試使用上一次成功啟動時的配置來重新啟動一下計算機系統:只要在重新啟動系統的過程中,,及時按下F8功能鍵,,調出系統啟動菜單,然后選中“最后一次正確的配置”項目,,這樣的話Windows系統說不定又能啟動正常了,。 2、修復系統文件 如果Windows系統的某些核心文件不小心被損壞的話,,那么即使使用“最后一次配置”,,Windows系統也很難保證就能啟動
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統,、防火卷簾、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分,、游泳池,、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據,?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級,。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級?2,、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統、防排煙系統,、通風系統,、空調系統、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器,、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素,、線路問題,、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,,安全裝置是否充足有效,,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,,都會直接影響到地鐵的運行安全,。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,,造成傷亡,。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題,。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電,、緊急照明和應急通風設施,,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,,也不會導致出現地鐵“失控”現象,。地鐵的指揮系統,如調度電話,、通訊系統等,,在失電情況下仍能正常使用,它們瓤由蓄電池供電?上海地鐵有兩套自動防火設施,,兩級自動監控系統,,一級設在車站,一級設在中央控制室,。自動滅火噴淋系統,,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控,。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,,在最短時間內排出有毒煙霧,,防止窒息
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,,感覺很是難處理,,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一,、11層的小高層住宅,,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,,樓梯間自帶窗戶,,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯,。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,,再看附錄D3.12、D3.18條,,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器,?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統,?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,,可真不知道這一個探測器怎么設法?二,、丙類生產廠房,,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,,可是看到的工程有很多不設,。到底怎么回事?三,、一個三層學校食堂,,一層面積為3300平方米,2,、3層面積均小于3000平方米,,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的共廚房要設報警,。可是審核的說不用設,,于是不設,,結果施工圖審查,、消防建審全部通過??晌液芤苫?,到底要不要設。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定,;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法,?
緊急報警系統
緊急報警系統專題,為您提供緊急報警系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與緊急報警系統 相關的專業交流討論,,更多緊急報警系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子