燃氣報警系統由燃氣報警器與燃氣電磁閥組成,。燃氣電磁閥是連接在可燃氣體報警器或家用燃氣報警器上得外部聯動設備,,當可燃氣體探測器探測到氣體濃度超過警戒值時,,可燃氣體報警器或家用燃氣報警器就會啟動燃氣電磁閥,,切斷氣源,,防止發生爆炸,。
最近有兩棟樓,,里面做了火災自動報警系統+可燃氣體報警系統,,是不是可燃氣體報警系統也屬于火災自動報警系統,在驗收的時候可燃氣體報警系統資料用單獨做嗎,,要是單獨做該怎么做,,資料軟件里面沒有這個分類,求高人指點,。
誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計?。恳幏吨惺沁@樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器,、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成,。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,,應由可燃氣體報警控制器接入,。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,,應能啟動保護區域的火災聲光警報器,。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現,。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器,、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成??扇細怏w探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧,。
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統,。 可
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解?
知識點:點型可燃氣體探測器
油漆車間的火災報警是不是不能設感煙探測器,?而應該設可燃氣體自動報警系統或自動抑爆系統,,可是這兩種報警系統是個什么概念呢?向大家請教,!
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑,。 1、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據,?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級,。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級?2,、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統,、防排煙系統、通風系統,、空調系統,、防火門、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量、模擬量均報故障,。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,6,、7回路模擬量均報故障,; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,,6,、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常,;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見,。舉三個例子:一,、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,,也沒有防煙樓梯,,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯,。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12,、D3.18條,,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器,?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統,?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,,可真不知道這一個探測器怎么設法?二,、丙類生產廠房,,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,,可是看到的工程有很多不設,。到底怎么回事?三,、一個三層學校食堂,,一層面積為3300平方米,2,、3層面積均小于3000平方米,,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警,。可是審核的說不用設,于是不設,,結果施工圖審查,、消防建審全部通過??晌液芤苫?,到底要不要設。