看守所視頻AI行為分析系統
有人知道這個圖里面的T1C1-201怎么接線,?是接觸器,,按圖紙上來看的話,,2P在前面控制,,接觸器3相主觸頭無法接線,,我把消防報警的常開接點接到接觸器線圈,,用接觸器輔助常閉來控制后面3個常用的1P斷路器是否可行
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解?
在無報警系統的情況下,,即無法在消防控制室手動點亮應急照明如果市電停電后,,應急指示燈點亮。但當雙電源切換到柴油發電機供電,,這樣應急指示燈上浮充線檢測到有電,,應急指示燈馬上熄滅。這樣就達不到要求,。 請問各位專家有什么解決辦法,?
消防應急系統和火災報警系統配管如果是暗埋在混凝土里,能否使用塑料管,?我看了防火設計規范,,里面也沒明確寫明,只說了如果明配必須用金屬管,。如果使用了塑料管,,不知道消防驗收能不能過關?請高手指點一下~~~~
剛做了一個學生公寓,,沒有火災報警,,應急照明按規范雙電源供電,設了雙電源切換的配電箱并加了強啟的接觸器,,就是沒有信號,,咋辦?
根據民規13.10.5條:5、 消防聯動控制,、自動滅火控制,、通信、應急照明及應急廣播等線路暗敷設時,,應采用穿導管保護,,并應暗敷在不燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于30mm,;當明敷時,,應穿金屬導管或封閉式金屬線槽保護,并應在金屬導管或金屬線槽上采取防火保護措施,;采用絕緣和護套為難燃性材料的電纜時,,可不穿金屬導管保護,,但應敷設在電纜豎井內;根據這個是不是,,報警系統的聯動控制線,應急照明,,應急廣播布線一定要用鋼管呢,?
向大家請教下 非集中控制型帶蓄電池的A型應急照明燈具配電系統可以這樣接嗎
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量,、模擬量均報故障,。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,,6,、7回路模擬量均報故障; 將6,、8回路在回路板上的接口對調后,,6、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備,?另外,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-10-31 12:03 編輯 一,、應用領域 短期的強降雨引起的城市內澇一直以來都是困擾城市交通的一個難題。尤其在道路下凹的橋區,、易積水的路段,、山區道路和高速公路,一旦降雨正值交通晚高峰,,將導致城市交通陷入全面癱瘓的尷尬境地,,而我公司應急排澇與雨洪利用系統,能夠簡捷,、快速的將積水點的雨水在最短的時間內快速轉移并實現雨洪利用的節水目標,。
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,,這
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑,。 1、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級,?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統,、防火卷簾、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
看守所應急報警系統
看守所應急報警系統專題,為您提供看守所應急報警系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與看守所應急報警系統 相關的專業交流討論,,更多看守所應急報警系統相關內容請訪問