亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于專設避雷引下線的問題

    建筑防雷設計規范 GB50057-2010規定 :"專設引下線不少于2根,、,、,、、“ ,。下面又說:宜利用屋頂,、梁、柱,、基礎內的鋼筋作為引下線,。我想問的是:如果利用柱內的鋼筋作引下線了,,算不算專用引下線呀? 從字面上講,又是黑體字:專設引下線,、,、。是不是這樣理解:利用柱內鋼筋作引下線 之外,,還要設不少于 2 根的 引下線呀,!

  • 龍骨做避雷引下線的做法

    我們是低層別墅群,都是干掛石材,,利用龍骨做避雷引下線,,設計是斷接處用40*4鍍鋅扁鋼可靠焊接,施工單位為施工方便想用扁銅線代替,,有哪位大俠告訴我它們之間的截面積怎樣換算,,萬分感謝!

  • 避雷引下線的密度有什么要求的,?

    現在的高層住宅,在樓頂都有避雷帶,,我發現樓頂上的避雷帶第隔一米多左右就有一條引線插入墻里頭,。但是我查資料,說又現代高層住宅樓的避雷引下線一般是利用主柱內的堅向鋼筋做避雷引下線,。但是高層住宅樓不可能隔一兩米就有一個柱啊,。 現代的高層大樓一般是框架剪力結構。沿建筑物邊沿,,大部分長度是沒有柱和剪力墻的,。這樣避雷帶第隔一米多左右就有一條引線,在很多引下線的下方是沒有柱和剪力墻的,,這些引下線是怎樣引到柱內主鋼筋的,?比喻一棟建筑面積400平方,2梯4房的住宅樓,。一般會焊接多少專用引下線,? 不可能和樓頂的避雷帶引下劲氵@么多吧? 不直接到地下的剪力墻內鋼筋可以做避雷帶引下線嗎,? 比喻有個剪力墻 不處在房子的邊角,,該剪力墻從樓頂?shù)蕉蔷蜎]有了,因為一樓是空間大的商鋪,,在二樓是通過橫梁和其他的剪力墻連接承重,。做避雷帶引下線的柱,必須是一條直線直通地下的嗎,?謝謝,。

  • 急:基礎梁避雷引下線焊接

    請問各位基礎梁避雷引下線具體的施工方法是怎么樣的,,在設有扁鋼的地方柱主筋與地梁需要用鋼筋焊接連接外,其它梁柱處的連接可否直接梁柱點焊

  • 避雷引下線利用柱主筋與圈梁焊接

    請教各位,,引下線利用柱主筋與圈梁焊接是怎么計算的,?是圈梁與主相交的地方算一處嗎?圈梁和圈梁的地方要算嗎,?和焊接點有沒有關系,?比如說六層樓有六個柱子引下是多少呢?

  • 請問有拉避雷針還需要每隔25米做引下線嗎?

    前天我們這里的人民醫院驗收,我跟著去看拉,發現屋面做拉提前放電避雷針,還在屋面外圍做拉一圈避雷網(無20X20避雷網格).我問拉電氣設計者(本地權威),她說是為拉把外圍每隔25米的引下線和避雷針聯結起來.請問有拉避雷針還需要每隔25米做引下線嗎?

  • 【請教】利用柱主筋做避雷引下線斷了,怎么辦,?

    有一利用柱主筋做避雷引下線斷了(在主筋變徑,、減筋處沒有有效連接)而施工單位不承認,要讓監理做檢測不合格后才肯重做,,我是小小監理員,,不太懂這方面的事情,望各位師傅指教,,用什么儀器,、怎樣檢測呀,?用普通搖表可以嗎?可以的話又該怎樣操作呀,?現在是離地80cm處沒留測試點,,只有女兒墻上的避雷網。另外,,我想讓施工單位現利用外掛石材的槽鋼架體做引下線,,該怎樣施工?

  • 請問有專用避雷引下線可以暗裝在柱子內嗎

    根據GB50057-2010中4.4.3,,第三類防雷建筑都要專用引下線哦,,應該還不少于兩條,長寬高位4.5*4.5*8.2的四柱亭子也要兩條專用引下線啊,,引下線沿柱子下來那不是很難看,,引下線可以暗裝在柱子內嗎,有沒有相關的圖集,?還有就是像這樣的亭子不避雷可以不,?

  • 避雷引下線跨接地線的問題

    柱筋引下線是這樣連接的,跨接地線還要不要做,、請教了

  • ~~~~~請教一下,避雷引下線的計算規則...

    避雷引下線,用術內或剪力墻內兩根主筋連續焊接引下,與基礎梁配筋,樁筋兩根牢固焊接成一體...屋頂標高108M 女兒墻高1.2M 地下二層標高-8.25 地下一層標高-4.35 請問,引下線,要引到女兒墻嗎?算到地下一層底板,還是地下二層底板?108+8.25 對嗎?

  • 【請教】同一柱內的避雷引下線主筋鏈接

    大蝦們好,,咨詢下,同一柱內避雷引下線兩根主筋引下時,,通常是對角跨接,,是每次都夸接么?同一柱內四根主筋避雷引下線時呢,?需要對角跨么,?依據是什么我沒找到依據!~

  • 鋁合金欄桿做接閃器與避雷引下線如何連接

    我想問一下:32層的高層住宅建筑,,屋面采用鋁合金欄桿做為接閃器,,那鋁合金欄桿與避雷引下線之間應該如何連接?鋁合金欄桿最小壁厚為多少,?

  • 關于防雷專設引下線的問題

    GB20057-2010《建筑物防雷設計規范》5.3.8 第二類防雷建筑物或第三類防雷建筑物為鋼結構或鋼筋混凝土建筑物時,,在其鋼構件或鋼筋之間的連接滿足本規范規定并利用其作為引下線的條件下,當其垂直支柱均起到引下線的作用時,,可不要求滿足專設引下線之間的間距,。 青海審圖公司說當垂直支柱都作引下線時,必須設專設引下線,,但間距沒有要求,。不滿足5.3.8 時應按4.3.3和4.4.3設計。 我仔細讀了下,,最后一句確實有這個意思,,這是規范編寫有誤嗎 ,?

  • 請教鋼柱作為引下線問題,?

    利用鋼柱作為防雷引下線或者室內的靜電接地引下線,,鋼柱與基礎短柱用地腳螺栓連接,這樣算可靠的電氣連接嘛,?還是需要我在基礎短柱頂預埋接地板,,再用扁鋼把接地板和鋼柱連接?

  • 向各位請教?。£P(guān)于防雷引下線的問題??!

    向各位請教一個問題,,這個問題一直困擾著我,。這是一個關于防雷引下線的問題,由于我們工地上的防雷引下線是利用柱主筋引下,。但是我們工地上部分剪力墻鋼筋大小只有12,,按照規范來說要焊接4根鋼筋引下至基礎承臺,但是定額是按照2根鋼筋考慮的,,那我們結算怎么辦,?向各位請教,謝謝,!

  • 建筑物沒有引下線可以嗎?

    我現在在做一個工程,,施工預算,!發現圖紙內無防雷及接地平面圖,圖中電氣施工圖說明中,,防雷項只提了,,接地裝置采用雙層鋼筋焊接一圈,做等電位及局部等電位,,然后提到在建筑外墻引一根扁鋼至室外,,用以以后補做接地極,并在外墻設置測試點,,此工程施工圖說明中未提及引下線是否做,?避雷帶及避雷針是否做,?問:1、無接地及避雷平面圖,、說明上未提時,,是否也就不施工?如果施工了,,最后結算時甲方會把這一塊的造價給我們嗎,?2、如果我們不做了,,這樣以后建筑物的防雷有何措施呢,?3、防雷我覺得必須做,,但是想問這樣我們真不做了,,以后我們施工單位有責任嗎?4,、防雷是不是可以不在圖紙說明中提,,可以不畫平面圖,而施工單位必須做的說法呢,?請行家指教,!希望回答問題也能一一對應!學習了,!

  • 關于防雷引下線距離的問題

    三類防雷要求引下線距離不超過25米 老師說是最短距離 我認為應該是實際路徑(即兩個引下線之間的避雷線的長度),。到底誰是對的?請各位前輩們指教一二,,謝謝

  • 關于防雷接地引下線的問題

    各位好,,本人請教個問題。我工地位于一條大河旁邊,,地下水比較多,。由此在地基開挖后,迅速做了防水層,,沒有考慮到防雷接地的預埋?,F(xiàn)在在做地板,接地的引下線又不能破壞防水層插于地下,,真不知道怎么辦,??求解??!

  • 柱內鋼筋做避雷引下線只焊接一條鋼筋可以嗎?

    一間120平方的房子,,有四條柱子是焊接避雷引下線的,,但每條柱子只焊接了一條14mm的鋼筋,規范說小于16mm的鋼筋要焊四條的,,只焊一條問題大嗎,?

點擊加載更多

避雷針引下線

避雷針引下線專題,為您提供避雷針引下線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷針引下線 相關的專業交流討論,,更多避雷針引下線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓頂避雷針

避雷針避雷