各位好,本人請教個問題。我工地位于一條大河旁邊,,地下水比較多,。由此在地基開挖后,迅速做了防水層,,沒有考慮到防雷接地的預埋?,F(xiàn)在在做地板,接地的引下線又不能破壞防水層插于地下,,真不知道怎么辦,??求解??!
GB20057-2010《建筑物防雷設計規范》5.3.8 第二類防雷建筑物或第三類防雷建筑物為鋼結構或鋼筋混凝土建筑物時,在其鋼構件或鋼筋之間的連接滿足本規范規定并利用其作為引下線的條件下,,當其垂直支柱均起到引下線的作用時,,可不要求滿足專設引下線之間的間距。 青海審圖公司說當垂直支柱都作引下線時,,必須設專設引下線,,但間距沒有要求。不滿足5.3.8 時應按4.3.3和4.4.3設計,。 我仔細讀了下,最后一句確實有這個意思,,這是規范編寫有誤嗎 ,?
向各位請教一個問題,,這個問題一直困擾著我。這是一個關于防雷引下線的問題,,由于我們工地上的防雷引下線是利用柱主筋引下,。但是我們工地上部分剪力墻鋼筋大小只有12,按照規范來說要焊接4根鋼筋引下至基礎承臺,,但是定額是按照2根鋼筋考慮的,,那我們結算怎么辦?向各位請教,謝謝,!
三類防雷要求引下線距離不超過25米 老師說是最短距離 我認為應該是實際路徑(即兩個引下線之間的避雷線的長度),。到底誰是對的?請各位前輩們指教一二,,謝謝
最近發現一個問題,,對于新雷規4.5.6條,對于小體量項目,,比如8根柱子之類的,,如何防跨步電壓和接觸電壓呢?新雷規4.5.6條要求10根柱子,,我所有柱子都做引下線仍不滿足,,最簡單的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌,?,?那比如一個校門口,不是搞笑死了,?,? 當然廣東這邊審圖好像不會抓這條,之前做引下線一般滿足距離就好,,現在對于不大的項目,,應該是越多越好了?,?
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,,兼做引下線的承力鋼結構構件,、混凝土梁、柱內鋼筋與鋼筋的連接,,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接。)
中間這根鐵絲是防雷引下線嗎,? 泥工先把這根線從低端到頂端鋸掉了,,然后把這兩根水管包了起來,并貼上了瓷磚,。 高層電梯房,,如果這個真的是防雷引下線,一旦被雷擊會發生什么事,?危險嗎,?如果還有其它的引下線,會不會沒有什么大礙?現在還有什么挽救的方法嗎,?求指教,。
>>>> 引下線分類
請教各位:防雷引下線的間距18m 、25m,,規范所指的是構筑物一周圈的平均間距允許值,,還是限定所指各每二根引下線間距值?謝謝,!
老師好: 最近我遇到一個防雷接地的問題:建筑基礎為獨立樁,,用40*4的扁鋼將基礎連接成整體,在經過沒有防雷引下線的1/2/3/4/5/6號樁時,,是否需要將該6個樁基內的2根大于16的鋼筋與扁鋼焊接,,作為重復接地極呢?
項目是一個廠房,工字鋼柱,、磚墻結構,,利用柱內主筋或工字鋼柱作為防雷驗引下線~剛工作不久的小白,這段現場剛開始做構造柱,,現場看到在扎鋼筋,支模板,,如圖所示,,此處圖紙標有引下線,請問,,柱筋是否需要和最下面的水平鋪設的鋼筋焊接?。?/p>
防雷接地設計要求中實驗室專用接地引下線采用40×4鍍鋅扁鋼,,請問有哪位知道扁鋼的合格標準是什么,?尺寸偏差在多大范圍內才算合格?謝謝各位了,!
本帖最后由 豆花飯 于 2015-2-3 10:12 編輯 如題,,底框建筑,屋面利用構造柱內鋼筋做引下線,,但是由于是底框,,二層以上的構造住和底層的框架柱子不全都對位,遇到這種情況該如何處理呀,? 補充個問題,,利用柱子鋼筋做引下線時測試電阻還是做斷接卡么?
防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊,? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,有沒有規范明確的,? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求,。
當利用柱內鋼筋作防雷引下線時,采用錐螺紋連接、搭接方式的鋼筋連接處是否都應該作跨接,?跨接的材料是否必須使用圓鋼,,可否采用螺紋鋼代替?規范中有相應的規定嗎,?有請各位大俠告知,,小生有禮了!謝謝
請問柱子做為防雷引下線有什么規律?我只知道一般用建筑周邊的柱子做引下線,間距不超過18m(二類防雷)就行了,但我看見很多建筑內部的柱子(不是周邊)有以下兩種情況:1,、上一層與下一層都畫了做引下線,,而中間一層卻不畫。2,、相同間隔的柱子有的做有的就不做,。誰可以說說它的規律啊?
一高層醫院建筑,,手術室在第10層,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上),。我開始準備把接地端子做在柱子上,,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,后來一想,,這樣有三個問題:1,、銅導線和接地體如何連接?焊接是不現實的,。2,、銅導線在柱子里面暗敷,,和柱子主鋼筋距離很近,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋,?就算設備廠商不認可,,可我認為這其實沒有什么區別。3,、當有雷擊時,,柱子鋼筋有雷電流通過,而銅導線和鋼筋距離那么近,,肯定會被感應出高電壓,,那這個接地端子不是形同虛設了?想不明白了,,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,,可是那樣又如何才能引下到接地極呢?
剛接手個廠房,彩鋼板屋面,長度80米,寬30米,高9米(檐口),。關鍵是寬30米是一跨的寬度,,廠房中間沒有一根柱子。請教大家防雷引下線如何設置呀,?廠房中間無法設置引下線(縱向間隔30米),是不是沿廠房四周間隔18米設置就可以了?
1.明敷防雷引下線近地端為什么要加以保護,? 明敷防雷引下線地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保護措施的目的有兩個:(1)在易受機械損壞的地方,,加保護管后可防止防雷引下線受機械外力而損壞;(2)在人們能接近的地方.加絕緣保護(套硬塑料管或包纏絕緣材料),,一旦雷擊時,,可減小接觸電壓。 在工礦企業,,防雷引下線設在人們不易接近的地方,。為防止防雷引下線受到機械外力,可用角鋼或鋼管加以保護.如圖1 所示,。當用鋼管保護時,,鋼管兩端,應把鋼管管口和防雷引下線焊成一體,,如不焊接,則雷擊時,,鋼管感應電抗大,,不利把雷引到地下;鋼管的上口應封口.防止管內積水,。 在住宅區,,防雷引下線應用硬塑料管保護,,塑料管的上口亦應封口。保護管或保護角鋼應用鐵卡子固定在墻上.鐵卡子離地面或離保護管上口的距離為300mm,,鐵卡子一般用 25mm×4mm 鋅扁鋼加工,。
一廠房,利用其鋼柱作為防雷引下線,當然鋼柱是明的,人可以觸摸到.我有個疑問:如果雷擊中此廠房,而恰恰有人此時觸摸到鋼柱,是否會對人造成傷害?雷電流沿著鋼柱瀉入大地,此時人觸摸鋼柱會一點反應沒有嗎?假設雷電流是30kA,即使鋼柱接地電阻是0.01歐姆,那么人接觸到的電壓是30K*0.01=300V.好可怕呀,我這么計算對嗎?請指教,謝謝!