一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答,!非常感謝?。?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋,。
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析,。多謝:handshake
供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
氧化鋅避雷器是采用硅橡膠密封的,。運行中由于外界溫度變化大,,導致密封用的硅橡膠產生龜裂、脫落,、裂縫等,,加之一些避雷器的端部長期受潮氣、雨水等侵入,,使避雷器內部絕緣遭受破壞,,引發電阻片的老化失效而造成避雷器損壞。因此,,要預防避雷器損壞,,以降低線路遭受雷擊的影響。 損壞原因 接地電阻值過大,。不少農電工對接地裝置的設計,、施工重視不夠,,往往造成接地電阻值過大,不符合規程要求,。避雷器的接地裝置是其遭受雷擊時,,強大的雷電流向大地泄放的唯一通道,接地電阻值不能滿足規程要求,,造成雷電流不能迅速向大地泄放,,促使部分雷電流向避雷器反向沖擊,使避雷器遭受嚴重損傷,,最重時還可能將配電變壓
本人是初學者,,請各位指教,謝謝1.請問,,星三角中的三個交流用線大小有什么規范嗎,?2.避雷器的地線一般用多大?(如果避雷器前開關為50A,,避雷器為40KA,,那么火線應該用16mm,那地線該是多大,?)
請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的。
避雷器hy5wz-10/27
避雷器hy5wz-10/27專題,,為您提供避雷器hy5wz-10/27相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷器hy5wz-10/27 相關的專業交流討論,更多避雷器hy5wz-10/27相關內容請訪問