一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了
防雷器也可以叫做避雷器,,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備。我們都知道,,現在是科技發達的電子信息科技時代,,人們使用的電器,各種高科技設備也是越來越多,。那么久存在了安全隱患,,尤其是在多雨季節,此時也是雷雨交加的時候,。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了,。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,希望能夠給大家提供幫助,。 一,、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,浪涌保護器,,電涌保護器,。在信息時代的今天,電腦網絡和通訊設備越來越精密,,其工作環境的要求也越來越高,,而雷電以及大型電氣設
一般我都用HY5WS2的,,不管線路上,,還是開關柜上的,上次審圖有人提出,,開關柜里要用HY5WZ2,在網上查了下S是用在配電,,Z 是用在變電,也不知道兩種避雷器有啥區別,,希望高手指點下
有個項目,,2路10kv進線,2計量,,2PT,,PT柜設計為熔斷器、PT,、避雷器共用手車,,現廠家生產為熔斷器、PT在手車上,,避雷器直接接母線,,這樣有很大的安全隱患,電力部門也禁止這樣安裝,。擬將避雷器放手車,,但據廠家反映,由于尺寸受限,,無法熔斷器,、PT、避雷器共用手車,,我咨詢多家設計單位均認為可以共手車,,如果不能共用手車,可否按下列2種方安調整:1,、將避雷器置于手車,,改為熔斷器+避雷器手車,電壓互感器固定安裝于電纜室,,因為PT柜有計量柜至PT柜的豎直母線,,手車拉出后,,避雷器、互感器均不帶電,,母線(水平,、豎直)帶電,不知從檢修和安全上是否可行,;2,、增加避雷器手車,PT柜2個手車,,會增加費用,,同時避雷器手車拉出后,柜后母線至避雷器的連接線仍然帶電,,個人不傾向該方案,。 如果拋開避雷器PT共用尺寸不夠的話,共用手車是最優選擇,。另外有沒有可能將現有PT手車改造或更換手車,使其能放下PT,,避雷器,,熔斷器。寫了這么多,,非常希望有經驗的指教一下,,先謝謝了。,。,。
避雷器YH5WZ-12/32.4與YH5WZ-17/45.0的區別
避雷器 產品型號編制方法
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的啊,?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?
一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答!非常感謝??!
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋。
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
避雷器 hy5wz-17/45
避雷器 hy5wz-17/45專題,,為您提供避雷器 hy5wz-17/45相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷器 hy5wz-17/45 相關的專業交流討論,更多避雷器 hy5wz-17/45相關內容請訪問