防雷器也可以叫做避雷器,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備,。我們都知道,,現在是科技發達的電子信息科技時代,人們使用的電器,,各種高科技設備也是越來越多,。那么久存在了安全隱患,尤其是在多雨季節,,此時也是雷雨交加的時候,。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,,希望能夠給大家提供幫助,。 一、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,,浪涌保護器,,電涌保護器。在信息時代的今天,,電腦網絡和通訊設備越來越精密,,其工作環境的要求也越來越高,而雷電以及大型電氣設
避雷器YH5WZ-12/32.4與YH5WZ-17/45.0的區別
合成絕緣氧化鋅避雷器(HMOA)是合成絕緣子與投產氧化鋅避雷器研究成果的結晶,,它利用合成絕緣材料的優點,,克服了瓷套避雷器的缺點,其優良特性有以下幾方面:(1)密封性能好,,整體成型工藝,,解決了閥片密封不嚴受潮問題,預防性試驗周期可延至5年,。(2)結構緊湊,,零部件少,質量輕,,運輸方便,,安裝時可有效利用現有熔斷器橫擔,,節省了原避雷器橫擔。(3)絕緣性能優良,,耐污染能力強,。運行中無需清掃,不受海拔高度限制,,運行時間超過20年,。
電壓開關型:無浪涌出現時,SPD呈高阻狀態,;當沖擊電壓達到一定值時(即達到火花放電電壓),,SPD的電阻突然下降變?yōu)榈妥柚怠3S玫脑蟹烹婇g隙,、氣體放電管,、開關型SPD(閘流管)和三端雙向可控硅元件作為這類SPD的組件。開關型SPD具有大通流容量(標稱放電電流和最大放電電流)的特點,,特別適用于易遭受直接雷擊部位的雷電過電壓保護(及LPZ0A區),。 電壓限壓型:當沒有浪涌出現時,SPD呈高阻狀態,,隨著沖擊電流及電壓的逐步提高,,SPD的電阻持續下降。常用的非線性元件有壓敏電阻,、瞬態抑制 二極管 做為這類SPD的組件。一般用于室內,。
現在一建筑物低壓進線柜的總斷路器出口處設置了SPD,那么是否就沒有必要再像以前,,在變壓器低壓側或低壓進線柜處加裝低壓閥式避雷器或氧化鋅避雷器了?變壓器室與低壓配電室毗鄰,,用母排連接,。大家的做法是什么?
10KV母線避雷器型號:FZ-10,額定電壓10KV,,滅弧電壓12.7KV,,殘壓峰值45KA。現這型號的難買到,,請問可用哪款氧化鋅避雷替換它,?QQ527187461
什么情況下要用避雷器,?使用時應注意什么問題,?以及避雷器的選擇原理是什么?什么情況下用配電(S)型,、電站(Z)型,、電容(R)型、電機(D)型,、低壓,、線路型避雷器? 避雷器實際上是一種過電壓保護裝置,,常見的過電壓有兩種:一是外部過電壓 ,,即雷擊引起;二是內部過電壓,,即由內部系統的開關分,、合引起的操作過電壓。 真空斷路器的固有特性決定了其開斷時有截流值,,而截流值所產生的操作過電壓較大,,一般可達2~3倍額定電壓,如果不加以抑制,,將損壞用電設備,。因此,在使用真空斷路器的情況下,,都需要加裝抑制操作過電壓裝置,。目前這種裝置有兩種:一是氧化鋅避雷器,另一種是阻容吸收裝置,。 氧化鋅避雷器由于其非線性特性較好,,同時對雷電過電壓兼有保護作用,是近十多年來用得較多的一種過電壓保護裝置,。阻容吸收裝置因體積較大,、功能單一,電容易擊穿或發熱而逐漸被棄用,。但由于其電容電壓不能突變,,因而在抑制操作過電壓的上升陡度方面比氧化鋅避雷器略好
我們知道在電力系統中,,系統往往是在一個額定的電壓下運行的,這里它的電壓偏差都不大,,全部的電氣設備都是能正常運行的,。然而,當電力系統遭遇雷擊的時候,,或者是出現了故障,,那么此時電力系統的電壓就會突然升高,,比平常的正常電壓要高出幾倍以上。這樣一來,,全部的系統設備絕緣就會承受不了,,導致它們被擊穿或者是損壞,若有避雷器的話,,那這個時候它就可以發揮作用了,。
常用的非線性元件有壓敏電阻,、瞬態抑制二極管做為這類SPD的組件,。一般用于室內。組合型SPD:由開關型和限壓型元件混合試用,,隨著施加的沖擊電壓特性不同,,SPD有時會呈現開關型SPD特性,有時會呈現鉗壓型SPD特性,,有時同時出現兩種特性。 查看全文 http://www.tj-spd.cn/fanglei/02/168.html
10kV高壓進線是否需要避雷器,,出線是否需要避雷器,?哪個規范里面可以查到?看了很多圖紙,,有的圖紙中高壓進線沒有設避雷器,,出線設了避雷器;有的則相反,。請大蝦們指教,。謝謝!
避雷器的安裝使用經歷了以下幾個安裝使用過程,,其優缺點對比如下:我國避雷器的安裝方式可分為幾個階段:1,、第一代安裝方式:避雷器直立安裝,,其缺點就是故障點不易發現,更換檢修需要斷電作業,,工作效率低,。2、第二代安裝方式:帶脫離器安裝,,其優點是故障點易于發現,,但檢修維護仍不方便,工作效率不高,。3,、第三代安裝方式:帶熱爆式脫離器的跌落式避雷器,其優點故障點易于發現,,但是存在安全隱患,,由于采用熱爆式分離,高壓熱爆式脫離器在工作時會產生高速飛濺物,,并伴有明顯的火星,。4、第四代安裝方式:新型熱失磁式氧化鋅避雷器,,其優點故障點易于發現,,更換,檢修避雷器組件時不用停電,,不用上桿即可完成更換,,大大提高了工作效率,及運維成本,,并且還跌落式熔斷器的功能,。
想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,,天線避雷器有插頭,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧),。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎,? 2、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上,? 請賜教,不甚感激!
請問各位老師:這個避雷器怎么判斷好壞啊,?
在接地計算中提到,,當接地電阻不滿足規定時,可以放寬限定值,,但應滿足下列要求:當接地電位升高時,,計入短路電流非周期分量的影響,發電廠變電所內3~10KV閥型避雷器不應動作,。 因為短路電流入地時,,3~10KV閥型避雷器可能動作甚至發生爆炸。我的問題是,,哪位達人能解釋一下為何閥型斷路器會動作,,原理是什么? 為何會爆炸,? 另外為何做3~10KV限制,?多謝。
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了
供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???
西電集團瑞泰避雷器廠的10KV避雷器太差勁,!2005年,西電集團瑞泰避雷器廠的HY5WS-12.7/50型避雷器故障造成的配網故障占一個縣供電局配網總故障的42.47%,。
高壓電容器組星形接線方式,,每相尾端接一只避雷器后在中性點處再接一只避雷器,現在規定不能這樣接線了,,只能接三只避雷器,,請問高手,這是為什么,?
高壓避雷器hy5wz-17/45
高壓避雷器hy5wz-17/45專題,,為您提供高壓避雷器hy5wz-17/45相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓避雷器hy5wz-17/45 相關的專業交流討論,,更多高壓避雷器hy5wz-17/45相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題