我是一個剛入行的新?,求助各位前輩獨立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢,?高20米寬10米的氣罐
二類防雷中的針塔也要算是獨立避雷針嗎,?它的接地也要與其它接地獨立分開嗎,?我覺得二類,三類防雷中的避雷針塔應該可以與其它接地共用接地裝置,。大家如何理解呢,?請說說各位的理解啊
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m。當小于3m時,,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,,那我要求把接地體埋深1m以下,可以解決嘛,?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛,?問題2:規范中,與其有聯系的管道,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛,?
圖紙簡介: 鋼筋結構獨立避雷針節點,,節點齊全,,焊縫表示。 投稿網友: xiaoyaoyu118 上傳時間: 2013-07-04 圖紙省
現行防雷設施圖集是D501-1~4(2003,、2007合訂修訂本),,獨立避雷針塔的土建基礎和上部結構做法,現在參考哪本圖集的,?之前上網查過99D501-1已經作廢了,。拿哪本的參考?
做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎,?,?獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,接地極上壓降300KV,,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV。這些東西,,一上理論層面,就拉倒了,。因為,,存在一個電擊風險分析問題。離開風險分析,,談什么都是白談,。
我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,,不知哪位仁兄手頭有這種規程,麻煩提供一下文號或電子版,!
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),,想把攝像頭直接裝到避雷針上,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿,、架空接閃線,、架空接閃網的支柱上,嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等?!辈恢姥b攝像頭是否允許,?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭。
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,地面高度15米,,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少?設計標準是怎樣,?工程量預算由哪幾方面組成,?
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
在幾個地方看到以下關于變電站避雷針的規定:35kv及以下配電裝置,,為防止反擊,避雷針包括其接地應獨立裝設,,且與配電裝置保持一定距離,。而對于110kv配電裝置,土壤電阻率小于1000,;或63kv配電裝置,,土壤電阻率小于500的,因為絕緣水平高,,可以將避雷針裝在配電裝置架構或建筑上,,不會引起反擊,但安裝的架構應就近設置輔助接地裝置,。我對其中兩處有疑惑:1. 關于避雷針在其保護的裝置的絕緣水平高時,,就可以不用獨立的原因。避雷針底部若與配電裝置的構架連接,避雷針底部的雷電高電位也會加到裝置的構架及外殼上,。是不是因為裝置的內部電路(例如變壓器繞組)和外殼之間的絕緣足夠
我接手的一個35KV的變電站站外緊挨圍墻有幾回電信局的通訊線路,而我想將一根獨立避雷針安置在圍墻邊上,請問各位,我的避雷針和通訊線路之間是否有影響,需要與其保持多少的距離才可以.謝謝
變電站或者其他工業區所需要的25米高獨立避雷針CAD圖紙一套
我公司變電站的一支28米獨立避雷針安裝于距離路面1米處,,查規程要求是不低于3米,否則應采取均壓措施或礫石,、瀝清地面?,F(xiàn)地面是水泥地面,如改地面應改為多長,?另規程中“應采取均壓措施”,,請教高人都有哪些措施,希望能指導一二,,謝謝,。
避雷針有好多種,有焊在油罐上的,,有焊在煙囪上的,,到底什么樣的才可以稱作獨立避雷針呢?什么情況才用獨立避雷針呢,?希望大家積極響應一下?。?!
獨立避雷針的地面保護范圍,,避雷針高36米,,屬于一級防雷建筑,請幫忙計算其地面保護范圍,,還有20米處防雷保護范圍,?謝謝,本人新手,最好有一個詳細過程,!
獨立避雷針 第一分冊 鋼筋結構獨立避雷針 (D565一)獨立避雷針 第二分冊 鋼筋混凝土環型桿獨立避雷針 (D565二)PDF 格式1 獨立避雷針 第一分冊 鋼筋結構獨立避雷針 (D565一)
以下帖子討論的很好,,但發錯地方了,發到給排水組里去了,。我粘貼過來,并補充突出主題,,希望大家繼續討論,,也希望版主、區管和防雷專家全宇辰予以解答,。主要問題: 1,、 獨立避雷針和電氣設備主接地網到底應不應該連接? (專門討論二三類建筑設獨立避雷針的情況,這是建筑物防雷設計規范(GB50057-94)未提及的地方) 2,、 獨立避雷針引下線與附近的金屬管路地上距離一定要大于等于3m嗎? (建筑物防雷設計規范(GB50057-94)第3.2.1 五:獨立避雷針和架空避雷線(網)的支柱及其接地裝置至被保護建筑物及與其有聯系的管道,、電纜等金屬物之間的距離(圖3.2.1)應符合下列表達式的要求,
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體,。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,,我國正式制定了自己的防雷規范,。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,,為此,,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要
我記得非常清楚是第中距離,,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會是3M,,這個距離不會少于5M