避雷針系統安裝要求及方法
車載升降式避雷針的安裝方法主要包括以下步驟:
避雷針安裝方法及安裝過程:1、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下:1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法
避雷針安裝方法及安裝過程: 1,、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下: 1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,以及與所現的保護半徑有關,, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑
各位大俠,,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣,?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?
做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎,?,?獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,,接地極上壓降300KV,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV,。這些東西,一上理論層面,,就拉倒了,。因為,存在一個電擊風險分析問題,。離開風險分析,,談什么都是白談。
我們廠有108米的高塔,,塔為圓柱形,圓的直徑為19米,,擬安裝四根避雷針,,請問針高為多少較為合適?針的材料有無特殊要求,,針的接地連接有什么要求沒有,?謝謝
對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器?!庇腥苏f按規范理解的話,,在屋頂的避雷措驶需做避雷帶就可以?,角位可以不做針啊……這樣說,,按理也不違規啊。大家怎么理解,?
一,、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二,、什么叫均壓環?在建筑防雷設計時,對均壓環的設計有什么要求,? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶,。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,,三類60米),,每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,,此閉合圈必須與所有的引下線連接,。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門,、窗與均壓環連接,。
1、升降桿底板與抱箍設備有必要確保桿體筆直車體水平面,。
本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝
避雷針本身就是一個引雷針,,它是由接閃器、引下線和接地體組成的,。由于它比建筑物本身高一些,,所以雷電一般先打到避雷針上,通過引下線跟地相連的導體,,把雷電的大電流引到大地中去,。但雷電繞過避雷針而打到建筑物上的繞擊現象還是會發生的,。此外,,避雷針的保護作用是有選擇性的,只能對直擊雷起防范作用,,對感應雷卻無能為力,。 防雷系統包括外部防雷和內部防雷兩部分,外部防雷主要防護的是直接雷擊,,它由避雷針,、避雷帶、引下線,、接地裝置等組成,,主要為了保護建筑物免受直接雷擊或引起火災及人身安全事故。而內部防雷系統主要防護的是間接雷擊,,它是通過屏蔽,、等電位連接、鍍銅鋼接地棒安裝電涌保護器,、合理布線來防止雷電感應和雷電波侵入,,重點是保護設備和人身安全。不管哪個環節出現問題,都會有安全隱患,。 因此,,雖然城市里建筑物頂端都有各式各樣的避雷針等避雷設備,
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),,想把攝像頭直接裝到避雷針上,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿,、架空接閃線,、架空接閃網的支柱上,嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等?!辈恢姥b攝像頭是否允許,?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭。
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。
如有不詳,請各位補充.
避雷針保護范圍的計算方法
請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
口訣:避雷針下安全區,一點五倍針高度,。說明:避雷針保護范圍的大小與它的高度有關,,一定高度的避雷針下面有一個安全區,其保護半徑為避雷針高度的1.5倍(見下圖),,即r=1.5h式中 r-----避雷針在地面上的保護半徑,,m;h-----避雷針的高度,,m,。對于大范圍的保護單只避雷針無法保護時需采用雙針或多針保護。實例:有一個單只避雷針的高度為20m,,求在地面上的保護半徑是多少,?解:保護半徑為r=1.5h=1.5×20=30m答:地面保護半徑是30m
現在有一專利產品推出啦!避雷帶在安裝過程中每個支點可以免焊接,,是氣象部門的防雷工程師發明的,,用起來很方便,規格有8,、10,、12毫米等直徑,只要在水泥墩預埋專用螺桿,,擰上卡子,,把鋼筋放入槽內一卡就OK啦!
一,、變電站避雷針與道路的距離考量 關于變電站避雷針與道路的距離,,雖然沒有統一的固定數值適用于所有情況,但一般應遵循兩個基本原則:一是確保避雷針在雷擊時不會對道路上的行人和車輛構成直接威脅,;二是保證雷電流導入地下時,,不會因地面電位升高而對周邊環境產生安全隱患。 按照國際電工委員會(IEC)和國內相關標準(如GB 50057-2010《建筑物防雷設計規范》),,在設計時需評估雷電保護區(LPZ)的劃分,,確保避雷針的保護范圍內不包含公共通道。一般建議,,避雷針與可能有人員通行的道路邊緣保持至少5米以上的距離,,以減少直接雷擊風險和跨步電壓的危害。對于特別重要的變電站或位于雷電高發區域的站點,,這一距離可能會進一步增加,,具體數值需依據詳細的風險評估確定,。