在江漢平原上施工倒虹吸工程,開挖3米以下就有水溢出,開挖邊坡采用1;2,在開挖6米深后有一級2米寬的平臺,由于旁邊緊臨公路,為了防止邊坡塌方,如何采用經濟實用的臨時邊坡防護措施?請多指教。
噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,,減小土體側向變形,,增強邊坡的整體穩定性。在開挖形成的坑壁中,設置一定長度和密度的錨桿體,,錨桿體與噴射混凝土層結構形成柔性支擋體系。擋土體系與坑壁原位土體牢固的結合在一起共同工作,,形成在機理上屬于主動制約機制的支護類型,。1、總述:1.1 概述噴錨網支護是靠錨桿,、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性,。如:成都市沙河污水處理廠工程,,位于成都市跳蹬河北路,與四川制藥廠,,成都市火電廠相鄰,。由于該工程處于城區,施工場地狹窄,,其中提升泵房基坑開挖深度深達13.4 米,,必須采用有效的支護措施以穩定基坑壁,確?;邮┕さ陌踩? 根據場地地質資料,、基坑開挖深度、場地周圍環境條件以及工期的要求,,決定采用噴錨支護的方案,。1.2 工程地質情況施工區域屬岷降Ⅰ級階地,地形平坦,,根據四川省地質勘察院提供的《成都市沙河污水處理廠巖土工程勘查報告》,,場地的地
寶湖居商住樓深基坑邊坡支護
圖紙簡介: 某工程的邊坡防護,,打攔桿,共3張圖,,節點做法,。 投稿網友: laoliu.163 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省份
各位大神,,我這邊有一個基坑要驗算開挖后邊坡穩定性。計劃開挖坡度為1:1,、 坑壁土的重度γ(kN/m3):18,; 坑壁土的內摩擦角φ(°):25o,; 坑壁土粘聚力c(kN/m2):5; 基坑開挖深度h (m):4.6,;求各位大神如何驗算邊坡是否穩定,。。,。,。。,。,。:handshake:handshake:handshake<
前期平場土石方開挖形成了高12米左右的邊坡(暫定義成邊坡),,質監站來檢查,說這是屬于基坑,,并且高度達到12米,,是超危大工程。然后建設單位組織專家來現場討論,,定性為邊坡,,提出按邊坡防治出設計圖,然后進行施工,。但是質監站不認可,,讓找出相應的規范文件證明和名詞解釋。請教大家,,有這方面的規范嗎?還有這個應該定性為基坑支護還是邊坡治理
山東省建筑邊坡與深基坑工程管理規定
本帖最后由 二柱灬擎天 于 2014-4-1 12:03 編輯 應大家要求,,現上傳深基坑施工安全防護工藝交流PPT,,之前只截圖上傳只是因為現在好多人一味的下載,,下載完了就放著不學習、不看了,,上傳圖片,要是感興趣可以看完,,要是不感興趣可以跳過,,免得各位下載不必要的東西。本來就是想把現場管理的一些東西分享給大家,,建議大家先看看截圖,要是喜歡內容的想收藏的話再下載,,一些動畫表現施工過程的部分用ppt表現的很直觀,,價格6土木幣吧,,這內容值6土木幣,!
圖紙上寫的是根據11g圖集看,我算了算,,直徑18的鋼筋C20的混凝土大概要0.8米的長度,,我的邊坡混凝土厚度也就80mm,怎么放這錨固長度,。。圖中的箭頭是啥意思,?大神求解呀
請教各位一個問題,,一個20m左右深的基坑,,前十五米是填土和粘土,,之下是強風化板巖和中風化板巖,。采用灌注樁加止水帷幕作為圍護結構,,用什么止水帷幕較好?
邊坡工程及其防護措施小結
基坑與邊坡工程發展綜述.part1.rar
深基坑與邊坡支護工程設計施工經驗錄.part1.rar
深基坑與邊坡支護工程設計施工經驗錄
深基坑土方開挖工程專項施工方案(高邊坡)
某工程深基坑開挖邊坡支護(6.8米深)全套結構施工圖  
深基坑、高邊坡,、高支模安全管理培訓附多圖