二點五下乘以九,,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五,。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,,即4×8,、6×7、10×6,、16×5,、25×4。 "三十五乘三點五,,雙雙成組減點五",,說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,,倍數依次減0.5。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍,;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推
我公司高壓是10KV進線,。變壓器是400V 1600VA 負載就按變壓器最大負載來算吧 電流約2300A請問高壓側最大電流多少?埋地高壓電纜要用多大線徑,?另外求10KV高壓電纜載流量表[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2010-8-31 18:27 編輯 ]
如題,,現在有一工業園區的高壓電房用2根YJV22-8.7/15kv-3*300的高壓電纜并聯接入到電網使用時實際的載流量怎么計算,該如何修正,。謝謝,。
看不清的可以點擊下載附件查看:
請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量?。吭陔娏こ屉娎|設計規范 GB50217-94中,,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,,為什么三芯的確是294A呢?另外,,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,,240是單股截面積,選型的時候,,應該是考慮單股的載流量對吧,?
請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,,在計算載流量時,,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選,?是否與穿墻的厚度有關,?
受電端為一車間,計算電流為502A,,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),,請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算,。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]
電力電纜載流量計算軟件設計
一根YJV-185*4+95*1的電纜,,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么?如果不是,,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系,?怎么計算?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
小弟初學設計,,求教:工程為小區數棟30多層住宅,,高壓為10KV ,有一根鋁電纜YJLV22-3X300,經地埋引至高壓分支箱,,再引到室外箱變,,路徑約1千米,其中箱變共6臺,,容量共計為6500KVA,,用電最大負荷為5200KW,想問一下能否滿足使用要求,。(我簡單算了一下,,YJLV22-3X300埋地允許載流量為377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,應該是可以的,。),,求大神指點。
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常,。 希望有高手來分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接),。大孔徑(洞)零序電流互感器:
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的,。
對于電纜,,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,,分別是低壓電纜,中壓電纜,、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間,。高壓電纜型號有哪些呢,?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型,。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
高壓電纜載流量計算
高壓電纜載流量計算專題,,為您提供高壓電纜載流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電纜載流量計算 相關的專業交流討論,,更多高壓電纜載流量計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量