同軸電纜衰減計算程序.rar
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,?!边@句話可供參考么,??
知識點:屏蔽性
一,、同軸電纜檢測 1,、電纜進水后我們對特性阻抗的變化做了測試,,當電纜受潮進水,電視信號通過電纜時,,所測電平值低于該段電纜規定損耗值,。根據電纜進水、受潮時間的長短,,電纜內外導體腐蝕,、氧化生銹的程度不同,,其電平的損耗衰減值也會有差異,。 下面對受潮,、積水不同程度的SYDY-75-9.5竹節式中同軸電纜做了各種測試記錄。 1)測試使用儀表:MT500型萬用表,;MC7頻譜儀,;DL6243電容電感測試儀,。 2)測試項目:(100米電纜) ·電纜直流電阻,; ·電纜電容,、電感; ·電平,。 3) 測試結果: 電纜不同程度受潮,、進水后其電阻、電容,、電感、電平變化情況見表,。 從以上測試數據表明,,電纜受潮進水程度的不同,,也會導致分布電容、電感相應變化
我是新手,,請大家多多指教
最近領導讓做一個短路電流的計算,、校驗表格。需要查找電纜,、母線等三相電阻/阻抗;單相電阻/阻抗的數據,??上Х艘恢芰?,還差這幾個粉色區域的數據,前輩們有沒有什么計算的辦法,,把這些數據搞到手啊,?
小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了,。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
對于有中性線的電纜提供的參數都是分別提供了 相線和中性線的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到計算中需要的是電纜的單位正序和零序電抗,有誰知道這之間該怎么計算么 ?謝謝
在<工業與民用配電設計手冊>中可以找到3線的或者3相4線的電纜的阻抗參數,但是我在計算過程中遇到了一些2芯的電力電纜(我估計應該是民用電部分),根本沒有任何的說明資料.哪位大哥有這方面資料給說明下! 小弟在這謝過了先!!
我廠有一聯絡變需加裝35KV側電纜,,高壓側電壓35KV,,電流206A,,中壓側相同,,低壓測6300V,電流572A,請問電纜選多粗,,用不用考慮負荷情況,。(中側帶一備用廠變做其它四臺廠變后備1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV側572A)請問保護定值如何整定,?
TBT 3440-2016 鐵路通信漏泄同軸電纜吊具
變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,,10KV電纜出線8回,,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地,。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%),。請教學霸這樣解對么,?出處是哪里,?我解的話肯定就不加16%了,。
同軸電纜(CoaxialCable)是指有兩個同心導體,,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜,。最常見的同軸電纜由絕緣材料隔離的銅線導體組成,,在里層絕緣材料的外部是另一層環形導體及其絕緣體,然后整個電纜由聚氯乙烯或特氟綸材料的護套包住,。
接一監控工程,同軸電纜從天花板經過后,兩端未接任何設備,自己帶電,接地測量直流60V左右,與地線有打火現象,經檢測電纜無破損,換線現象相同,想請達人解惑~~~~
請教大家,關于同軸電纜如SYV-75-3,如何和設備的端子接線排連接,?是不是要把電纜扒皮,,中間的銅芯接一個端子,外面的銅編織接一個端子,?多謝指點,,安防不懂,見笑,!
QCR 12-2014 鐵路通信漏泄同軸電纜吊具
用同軸電纜型號的規格和主要參數 同軸電纜可分為兩種基本類型,基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜,。目前基帶常用的電纜,其屏蔽線是用銅做成的網狀的,特征阻抗為50(如RG-8、RG-58等);寬帶同軸電纜常用的電纜的屏蔽層通常是用鋁沖壓成的,特征阻抗為75(如RG-59等),。 粗同軸電纜與細同軸電纜是指同軸電纜的直徑大還是小,。粗纜適用于比較大型的局部網絡,它的標準距離長、可靠性高,。由于安裝時不需要切斷電纜,因此可以根據需要靈活調整計算機的入網位置,。但粗纜網絡必須安裝收發器和收發器電纜,安裝難度大,所以總體造價高。相反,細纜安裝則比較簡單,造價低,但由于安裝過程要切斷電纜,兩頭須裝上基本網絡連接頭(BNC),然后接在T型連接器兩端,所以當接頭多時容易產生接觸不良的隱患,這是目前運行中的以太網所發生的最常見故障之一,。 為了保持同軸電纜的正確電氣特性,電纜屏蔽層必須接地,。同時兩頭要有終端器來削弱信號反射作用,。無論是粗纜還是細纜均為總線拓撲結構,即一根纜上接多部機器,這種拓撲適用于機器密集的環境,。但是當一觸點發生故障時,故障會串聯影響到整根纜上的
周期比計算是T3/T1還是結構扭轉為主周期與平動周期之比啊,?,?例如這個
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算,?
現用電纜絕緣降低,,需更換靜止變頻器到感應加熱爐之間的同軸電纜,。在網上查同軸電纜,,基本上講的都是射頻或視頻同軸電纜,,但大電流的動力用同軸電纜怎么也查不到,,是不是這種電纜還有其他名字呢,。求大家幫?,謝謝。
同軸電纜 阻抗計算
同軸電纜 阻抗計算專題,,為您提供同軸電纜 阻抗計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與同軸電纜 阻抗計算 相關的專業交流討論,,更多同軸電纜 阻抗計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題