  • 天正電纜敷設計算長度問題

    為什么我電纜敷設計算長度是錯的,,相近2M的電機一個長度55米,一根288m,是什么原因,?,?電纜計算長度方式是不對吧!??!

  • 關于計算電纜敷設長度的問題討論

    請問大家: 對于計算電纜YJV-10KV-3*120mm2,在圖上量得敷設實際直線距離為50m,計算其長度時,還需要再乘以3嗎?

  • 天正電氣電纜敷設計算長度不準

    天正電氣電纜敷設中,里面的標注設備的標高是采用相對標高么,?我用在工業設計方面,,采用絕對標高(所有的高程都是采用黃海的高程的),單根電纜統計的長度相差1倍多,。另外,,標注設備界面中的圖面識別無法用,總要一個個的去手工標注設備,,問題可能出在哪兒,?謝謝!,!

  • 天正電氣2014電纜敷設計算的長度不準

    天正2014-2007,,XP SP3在電纜比較少,樓層只有兩層的時候,,相鄰兩面柜之間電纜長度還算正常電纜達到180根,,樓層達到6層的時候,相鄰兩面柜間電纜長度居然達到了27米刪除工程,,再新建工程,、重新導入電纜表也會造成這種誤差,多次試都一樣的有些電纜在第一次敷設的時候長度還對,,再次調用自動敷設一次的話電纜長度會增加,,每敷設一次電纜長度增加一些全選電纜,自動敷設,,敷設完成后,,再次打開電纜敷設界面,發現有部分敷設完成的電纜變成黑色,,查看路徑被告知敷設錯誤,,也無法重新敷設

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架,。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言。謝謝

  • 求教關于夯擴樁的設計計算

    現在正在做畢業設計,,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了,。麻煩,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,,最好能給個整體的思路,。 如果哪位手頭有這方面的實例,在這里感激咯,!

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 你們設計院要計算書了嗎,?

    你們設計院要采暖計算書了嗎,?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,,誰干,?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,,就應該沒問題了

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于加熱器的設計與計算

    現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮?,出口溫度?50度的熱氮?,加熱器的流量?00升/min,加熱器要連續工作24小時,,加熱器內介質是氮?,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱,。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1,、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝?2,、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到。

  • 這個設計計算有問題嗎?為什么,?

    這個設計計算有問題嗎,?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確,?為什么,?

  • 天正8的電纜敷設怎么使用,?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,,用"清冊設置"進行設置,點確定,,提示“數據庫未能正常連接”,,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 請教關于電纜敷設工程中電纜長度的計算

    10KV電纜敷設工程設計圖中,,計算得出實際距離為289米,,最終為309米(包括電纜上桿和進配室部分)。這里面的309米夠不夠用,,是否已經考慮到裕量?像這個電纜長度計算 要注意哪些關鍵點,?請教大家 謝謝大家的指點

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,還是一同敷設,?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<