亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于計算電纜敷設長度的問題討論

    請問大家: 對于計算電纜YJV-10KV-3*120mm2,在圖上量得敷設實際直線距離為50m,計算其長度時,還需要再乘以3嗎?

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度,?公式是什么,?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到,?

  • 大家是怎么樣計算電纜長度的???

    我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎?,?,??,?,?求解~~~~

  • 請教關于電纜敷設工程中電纜長度的計算

    10KV電纜敷設工程設計圖中,計算得出實際距離為289米,,最終為309米(包括電纜上桿和進配室部分),。這里面的309米夠不夠用,是否已經考慮到裕量?像這個電纜長度計算 要注意哪些關鍵點,?請教大家 謝謝大家的指點

  • 天正電纜敷設計算長度問題

    為什么我電纜敷設計算長度是錯的,,相近2M的電機一個長度55米,一根288m,,是什么原因,??電纜計算長度方式是不對吧?。,。?/p>

  • 天正電氣2014電纜敷設計算的長度不準

    天正2014-2007,,XP SP3在電纜比較少,,樓層只有兩層的時候,相鄰兩面柜之間電纜長度還算正常電纜達到180根,樓層達到6層的時候,,相鄰兩面柜間電纜長度居然達到了27米刪除工程,,再新建工程、重新導入電纜表也會造成這種誤差,,多次試都一樣的有些電纜在第一次敷設的時候長度還對,,再次調用自動敷設一次的話電纜長度會增加,每敷設一次電纜長度增加一些全選電纜,,自動敷設,,敷設完成后,再次打開電纜敷設界面,,發現有部分敷設完成的電纜變成黑色,,查看路徑被告知敷設錯誤,也無法重新敷設

  • 怎么計算這里的網線的長度?,?

    怎么計算這里的網線的長度,?,?

    就是這里面有4根六類網線,平面統計可以算出導線部分,,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線,?

  • 天正電氣電纜敷設計算長度不準

    天正電氣電纜敷設中,里面的標注設備的標高是采用相對標高么,?我用在工業設計方面,,采用絕對標高(所有的高程都是采用黃海的高程的),單根電纜統計的長度相差1倍多,。另外,,標注設備界面中的圖面識別無法用,總要一個個的去手工標注設備,,問題可能出在哪兒,?謝謝!,!

  • 關于電纜敷設附加長度請教高人

    定額本中對電纜預留附加長度有一個表,,不知在一種情況下,該取哪幾項,,請只不要摘錄定額條款,,另外共箱母線在什么時候記?。恐x謝大家........

  • 如何理解電纜保護管長度計算規則

    電纜保護管長度,,除按設計規定長度計算外,,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,,按路基寬度兩端各加2米,;②垂直敷設管口距地面加2.5米;③穿過建筑物外墻,,按基礎外緣加1米,;④穿過排水溝,按溝壁外緣加0.5米,。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上,?在設計基礎上加,?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,,設計已設計了,,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,,5m這不可能吧,。。,。,。。,。比如-22電纜,,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]

  • 電力電纜和控制電纜長度計算

    電力電纜和控制電纜長度計算

    新手剛入門電氣設計,一直搞不清電力電纜和控制電纜的走向,,不知道他們各自是從哪兒引到哪兒的,。求大神解答~在這個圖里,是不是到電機的實線就代表電力電纜,,到操作柱的點劃線代表控制電纜,?還有哪些地方是需要敷設鋼管的?

  • 電纜的電壓損失如何計算電纜長度,?

    電纜的電壓損失如何計算電纜長度,?

    負荷為10KW,,因數為:0.9,,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離,?

  • 電纜附加長度的計算,請各位大俠指點

    一棟單元樓,,首層電箱到電梯機房的電纜凈長度為30米,,若計算電纜附加長度是否應按以下計算:30*2.5%(電纜敷設馳度)+2*1.5米(電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留的預留(附加)長度)+2*1.5米(電纜終端頭的預留(附加)長度)+2*(1.0+0.8)米(電纜進電箱預留長度)+30米*0.5米(電梯電纜與電纜架固定點的預留(附加)長度)=25.35米請各位高手指正!,!

  • 請教各位:大家在現行條件下是如何計算電纜長度的?

    :)1)按圖紙算量,?2)利用軟件算量,?3)現場測量?... ...我現在在施工現場,,領導讓按照電纜現場實際長度和各單位核對長度(設計院的圖紙,,不能反應出電纜的走向)。個人感覺這種操作方式非常費力,,不知哪位高人能夠指點一下,,在此謝過!??!

  • 大家都是怎么計算電線電纜的長度的

    新人 求幫助!,!公司做了深化圖紙以后要根據圖紙進行工程量的統計,,電線電纜這塊該怎么去統計比較快速呢?各位大俠幫忙分享一下您的經驗吧~~QQQ!!!!

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 電纜用電纜溝敷設,預留長度多少,?怎樣規定的,?

    請問10KV-300的電纜用電纜溝敷設,,測量距離1600米,預留長度多少,?中間分線箱加多少米,?哪里有這方面的規定?是怎樣規定的,?急等,!謝謝!

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

點擊加載更多

電纜敷設長度計算

電纜敷設長度計算專題,,為您提供電纜敷設長度計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜敷設長度計算 相關的專業交流討論,更多電纜敷設長度計算相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度