  • 怎么根據電流,,功率計算電纜截面積,?

    怎么根據電流,,功率計算電纜截面積,?

    怎么根據電流,功率計算電纜截面積,?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40

  • 關于UPS電纜的零線截面積

    小弟今天在投一個標,。標書上要求,UPS輸出電纜零線截面積為相線的1.8倍,,理由是諧波電流很大,,達到基波的70%。我認為:1,、如果是這樣的話,,市面上應該出現零線比相線大的4P斷路器、零線比相線大的電纜2,、問過UPS廠家,,UPS內部母排沒有加大;那么我光加大相線電纜有什么用3,、諧波電流達到基波的70%,,還是工頻電流嗎?連正弦電流都不是了發這個帖子我有兩點想法:1,、畢竟這種說法我第一次聽說,,想向各位高手請教一下2、我覺得UPS廠家挺無恥的,,就算是真的,,你內部母排怎么不加大呢?怎么不推出相應的斷路器呢,?(UPS配電系統多為雙電源,,ATS切換應該用四極)強烈鄙視中。,。,。。

  • 控制電纜的截面積應選多少,?

    配電柜接至現場操作箱上指示燈、按鈕的控制電纜截面積是選1mm2 還是1.5mm2 ,?

  • 12kV開關柜短時耐電纜截面積計算

    大家好,,請問:12kV 1250A 開關柜 做3150A 4s和1s鐘短時耐受實驗, 分別需要多大的電纜,?若換做銅排連接其截面積應該為多大,?急!??!

  • 電纜截面積的選擇是否合理

    由2條150mm2并聯組成300mm2的三相電纜,電流是600A,,測量的溫度是45度,,正常嗎?還有150mm2的三相電纜,,電流是300A,,溫度55度,這個正常嗎,?

  • 橋架截面積計算--別亂施工了

    本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 08:41 編輯 橋架截面積計算

  • 如何選擇電纜的截面積,你知道嗎?

    如何選擇電纜的截面積,你知道嗎,?

    對于電纜截面大小的選取,應根據住宅的最大用電需求量以及電線電纜所能承受的最大載流量而定,。 人們一般計算住宅用電量時,,是根據建筑設計規范上說的按每平方米面積40-50W計算的。這對于90平安米以上的房子還可以,,對于50-60平方的住宅不能滿足要求,。因此,住宅裝修錢,,應先計劃好住宅的全部用電量,,再選擇電線的截面。如果把一般的家用電器都計算在內,,包括空調,、電冰箱。洗衣機,、電視,、微波爐,、熱水器、電腦等,,再留出幾年的發展余量?,F(xiàn)在住房進線一般是4mm2 的銅線,因此,,同時開啟的家用電器不得超過25A即5500W,。耗電量比較大的家用電器是:大3匹空調耗電約為3000w(約14A),(1.2匹室調5A 電熱水器10A,微波爐4A,,電飯煲4A,,洗碗機8A,帶烘干功能的洗衣機10A,,電開水器4A,,在電源引起的火災中有90%是由于接頭發熱造成的,因此所有的接頭均要焊接,,不能焊接的接觸器件5- 10年必須更換(比如插座,、空氣開關等)。

  • 電纜載流能力和截面積怎樣換算,?

    電力電纜的載流能力和其截面積一般怎么換算?相同面積的銅線是單股載流能力好還是多股載流能力好些,?哪位有這方面的資料能不能發一份到我信箱里,?先在這里感謝了。Email:[email protected]

  • 導線截面積與載流量的計算

    希望對大家有用,!

  • 誰有電纜截面積選擇的數據,??,?急需

    我在做一個工程臨時用電的方案,,第一次做,可我沒有電纜載流量的數據,,誰有資料發我一份,,或者告訴我找什么書或規范也行,謝謝了,![email protected],,我的郵箱。

  • 討論關于電機電纜的截面積選擇

    各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選??;B方案是按大于斷路器的整定值來選取,。應該選哪種方案?來自那條規范,?感謝

  • 雙電纜并聯供電要升高截面積嗎?

    電流太大時經常用雙電纜或三根電纜并聯供電,,但兩(三)根電纜長度很難保證完全一致,請問要升高電纜截面積嗎,?什么規范上有要求嗎,?

  • 關于電纜的截面積與直徑有什么對應關系,。

    為了更直觀的慨念,請把電纜的截面積與直徑對應起來.這樣對大家更能有印象.例如YJV22-4X240對應的直徑是多少?

  • 請教計算排煙風管截面積的問題

    建規9.4.8.1 風機排煙量考慮10~20%漏風量,,假設計算風量V1 為7200m3/h,即風機風量V2 為7920~8640m3/h,。那么風管截面積的計算是按照V1還是按照V2來進行計算,?

  • 關于滑觸線截面積計算公式問題

    這是一個公司給的公式我自己感覺有問題,是否應該乘以同時系數,?還有同時系數的取法是否正確,。請各位高手幫解答一下!正常情況下,,滑線阻抗的計算如下(按1米長度計算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z為阻抗=0.0001468Ω/M,;ρ20為20℃導電率,銅ρ20=0.0175Ωmm2/m(按貴公司提供數值計算),;θ為滑線實際工作溫度 [℃],,取45℃;Fa同時系數,,指用電設備同時工作的系數,,現場為兩用一備,則為0.68x0.68=0.4624,;Kj為集膚效應為0.7,;S為截面積則S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 同樣截面積的電纜及銅排載流量問題

    各位大俠,小弟是搞結構的,,對電氣知識較缺乏,,有一疑問困擾已久,同樣截面積的電纜及銅排,,單根的載流量高還是并聯的高,?如不同,打幾折,?還有銅排的雙排載流量比同平方的單排載流量低,,這個我知道,,但同截面積的單排比雙排表面積大啊,電流不是有趨膚效應嗎,,還有散熱也應該好點吧,,怎么載流量就低了呢?

  • 請教低壓保護導體截面積的計算問題

    下面圖片中的內容來自GB50054,。請教保護導體截面積的計算,,是否標注為紅色的第2款為通用計算公式,而需根據不同的情形分別滿足本條第3款等要求,?提前謝謝您的回復,。