  • 接地短路故障指示器原理及應用

    設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,,這種光纖由PMMA制造,,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分?,以防止發生重大事故,。通過使用本產品,,可以標出發生故障的部分,。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的

  • 電纜型與面板型短路故障指示器的區別

    設計圖紙中標注:電纜型與面板型短路故障指示器二選一。GRPF1312S環網柜中使用,。不知有什么區別?選哪一個好點,。望賜教,謝謝,!

  • SFI短路故障指示器使用說明

    SFI短路故障指示器使用說明,,可惜我們投資有限,沒有進行試驗,。想來這應該是一個好東東,。

  • 問:短路故障指示器的安裝要點

    我見到的短路故障指示器包裝中沒有說明,只是標注了適用導線的線徑范圍,。請問:短路故障指示器的安裝有什么要求,?超出給定的線徑范圍會有什么問題嗎,?

  • 中高壓電力線路短路、接地電流故障指示器

    中高壓電力線路短路、接地電流故障指示器

    FZDL系列電力線路短路,、接地電流故障檢測儀◆系統組成 該系統由如下幾部份組成: 一、3支短路電流傳感檢測器 二,、1支漏電電流傳感檢測器 三、1個控制報警顯示儀 三個部份用電纜和光纜相互連接組成,。◆典型應用 該系統是專為電網供電系統自動監控而設計的檢測裝置,,適用于35KV(含)以下中高壓開關設備及變配電系統,。主要用于檢測,、指示、傳遞故障信號和發送遠程指示報警,,同時還具備記憶和恢復功能。使維護人員能精確判別故障發生的區間,,提高故障分析的能力,,以便迅速排除故障,,縮小停電區域,,縮短停電時間,。對確保電網安全運行,,提高電網供電質量起著重要作用,。該系統主要安裝在高壓開關柜,、環網柜,、電纜分接箱等電器設備饋出回路及變配電系統中,,能夠檢測到最小漏電電流為10A以上的漏電故障,。◆功能介紹 短路電流傳感器,、漏電電流傳感器直接安裝在電力電纜上,,由它感測線路中的故障電流,,當故障電流超過預調的報警門限,,顯示儀上的報警LED開始閃亮,。本儀表可以濾除由開關電流等形成的尖峰電流,避免錯誤的觸

  • 【圖說現場】一0.4KV電纜短路接地故障案例解說

    我地一商場直埋0.4KV電纜發生短路接地故障,,用兆歐表測量顯示4芯全部短路并接地,,用電纜故障測試儀檢測發現故障點1處,,挖掘后圖片如下:

  • 線路故障指示器怎么安裝使用,?

    線路故障指示器怎么安裝使用?線路故障指示器是由電子元件和機械結構組成,,安裝在電力線纜上,線路正常運行時采集線路負荷電流,;當線路發生故障時,對電力線路短路故障進行判斷并給出指示信號的裝置,。哪線路故障指示器怎么安裝呢?根據需要,,它是安裝架空線路上,、電力電纜及開關柜母線排上,,用于指示故障電流通路的裝置。通過對它的使用能夠幫助我們第一時間進行急救措施,,從而更好的保障線路的安全運行,更好的為人們的生產生活提供保障,。 會用故障指示器,,必須要了解它的一些基本常識:一旦線路發生短路,,巡線人員可借助指示器上紅色報警顯示,,迅速確定故障區段,、分支,、及故障點,。徹底改變過去盲目尋 線,,分段合閘查找故障區段落后方法,。線路故障指示器外殼采用高強度聚碳酸脂材料,,不怕沖擊,,透視性好,,耐腐蝕,;卡線部分采用特殊鐵材制成,經特殊熱處理后 表面電鍍,,具有高度磁導效果和耐腐蝕性,其結構合理,,能簡單實現帶電安裝和帶電拆卸;電路部分采用智

  • 地埋電纜如何查找短路故障點

    有哪位前輩可以告訴我如何知道地埋電纜短路,絕緣損壞故障點的具體位置,。還有就是多大千瓦范圍內用星角啟動法,,多大千瓦范圍內用自耦啟動,,多大千瓦范圍內用變頻啟動,。還有就是什么是軟啟動,,在多大負荷范圍內應用,?晚輩在此不勝感激涕零,!再次謝謝前輩們了,。

  • 10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器的選擇

    請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,,什么時候可以不配置呢,和負荷開關柜的形式有關系嗎,?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎,?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎,?或者什么時候需要設置,,什么時候可以不設置?期待你的回答,,謝謝!

  • 拓山電力TSH2007型故障指示器

    l 簡介: TSH2007型故障指示器具備短路故障報警,同時伴有翻牌指示,、閃光顯示功能,,檢修人員可根據報警指示迅速找到故障點,,極大地提高了工作效率,,縮短停電時間,,有效地提高了供電的可靠性,。 l 產品特點: 1. 故障指示:正常運行時,窗口為白色顯示,;發生短路時,,窗口為紅色并伴有閃光顯示。 2. 抗干擾能力強,,動作準確:信號不受線路,、勵磁涌流,、高次諧波,、電流波動的影響。

  • 利用小電流檢測動力電纜的接地故障點

    1. 三相電力電纜接地故障(單相、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測,。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,,成為目前值得探討的一個理論課題,。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相、兩相或三相接地故障,。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地,。

  • 【求助】關于兩饋出回路同時接地的短路故障問題,?

    一個10KV小電流接地系統內的兩饋出回路同時接地會引起跳閘嗎,?如:甲饋出柜B相接地,,同時乙饋出柜A相也接地,,會引起跳閘嗎?如果跳閘A相和B相有短路電流嗎?

  • 求問,剛剛接觸到一種故障指示器,。他們聲稱可以檢測接地相電壓?

    求問,,剛剛接觸到一種故障指示器。他們聲稱可以檢測接地相電壓,?故障判據: 1,、短路故障判據(出廠前可調整參數):(1) 線路上電:負荷電流≥5A or 線路電壓≥3kV(30秒以上)(2) 故障啟動條件:當負荷電流IL小于等于200A時,ΔI≥100A當負荷電流IL大于200A時,,ΔI≥1/2*IL(3) 故障持續時間:≤10S(4) 線路停電:負荷電流≤5A and 線路電壓≤1kV2,、接地故障判據1(適用于架空線路、單相電纜場合,,出廠前可調整參數):(1) 線路上電:電流≥5A 并且 電壓≥3kV(30秒以上) (2) 接地暫態電流(接地瞬間電容放電電流)增量:≥30A ,;110kV線路為≥400A (3) 接地相電壓下降比例:≥3%(4) 接地相電壓下降時間: ≥60S,,電容放電時間:0.1~10ms/2S(5) 接地相總電流:≥5A原網址如下:

  • 求電纜線路短路故障點查找

    我站10KV 185 鎧裝電力電纜 ,,從配電室到箱變大概是150M,,之前電纜打耐壓時候B相只有25M歐,,其他兩相都還好,,理論是符合相電壓工作的,, 送電還是成功了,,但擔心出現單相接地后電壓升高,,電纜絕緣破損造成兩相短路,,結果怕什么來什么。 719 臺風 我站點大暴雨,,電纜溝水浸.該電纜出現單相接地后造成兩相短路結果斷路器1段過流跳閘,, 現電纜用福祿克萬用表測得電阻A相130K歐姆,B相90K歐姆,,C相還后2500V 搖表測得5兆歐,,請問在沒有電纜測試儀情況下 如何確定電纜故障點,。(之前電纜應邀跨其他電纜溝,,鋸開做了兩處端接,。)

  • 短路點選取電纜本體故障率分析

    短路點選取 / 電纜本體故障率分析 昨天又聊到短路點選取的問題。首先從 GB50217-2018 和 GB50054-2011 規范來看,,然后分析 3.6.8 選擇短路電流計算條件應符合下列規定:1 計算用系統接線應采用正常運行方式,,且宜按工程建成后5年~10年發展規劃。2 短路點應選取在通過電纜回路最大短路

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。,。

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下,。,。 小弟在此謝過老!?。,。,。?/p>

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,,呵呵。